Страница 1 из 1

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Добавлено: 07 фев 2019, 16:59
Евгений31
Почти год назад столкнулся с этой же проблемой, вчера она повторилась, прихожу домой, а там ошибка 03. Пробую сбросить ОК, не получается. Выключаю кнопкой(вкл, выкл.), после чего ошибка сбросилась. Включаю режим только ГВС (без отопления), открываю кран горячей воды, на дисплее загорается капля с крана, котел не запускается, даже не включается вентилятор и уходит в ошибку 03, закрываю кран горячей воды, ошибка пропадает. Разбираю котел, вентилятор крутится легко(чистый), пневмореле проверяю всё отлично (прозвонил контакты, в трубку втянул воздух, был щелчек, контакты замкнулись, после чего разомкнулись), пробую запустить, так же ошибка 03. Залез в плату, пошивилил провода в разъёмах, постучал по релюшкам, после этого котел заработал. В том году была аналогичная ситуация.

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Добавлено: 07 фев 2019, 19:56
RADAR
вывод?

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Добавлено: 08 фев 2019, 00:02
Bahus
А чего вывод? Издохло реле питания вентилятора на плате. Открыть почистить. Но лучше новое впаять

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Добавлено: 11 ноя 2019, 12:13
Евгений31
Доброго всем дня, на этой неделе опять начала меня преследовать ошибка 03. Сбрасывается она, после того как с правой стороны немножко стукнешь по котлу, после чего котел начинает работать, может проработать сутки, двое, а может за день пару раз выдаст ошибку 03. Получается после того как котел выключается, контакты пневмореле не размыкаются (залипают) и при запуске котла, он видит что контакты замкнуты, выдает ошибку, после того как стукнешь по котлу, контакты разомкнулись и все начинает работать. Или может реле включения вентилятора не всегда включается. Буду побывать менять пневмореле. Бакси немного меня расстраивает. Просто за несколько лет работы котла, уже начинаются вложения (менял теплообменник).

Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Bahus писал(а):
08 фев 2019, 00:02
А чего вывод? Издохло реле питания вентилятора на плате. Открыть почистить. Но лучше новое впаять
Каким образом почистить реле, оно же не разборное

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Добавлено: 11 ноя 2019, 13:58
Bahus
Я про реле на плате, а не про пневмореле.
Самому делать не доводилось, но люди открывают, делают.

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Добавлено: 11 ноя 2019, 18:01
Starik
Евгений31 писал(а):
11 ноя 2019, 12:17
опять начала меня преследовать ошибка 03
А вентилятор свободно вращается?

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Добавлено: 12 ноя 2019, 09:31
Евгений31
Starik писал(а):
11 ноя 2019, 18:01
А вентилятор свободно вращается?
Да, вентилятор крутится очень легко

Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
На днях залез в котел, практически все чисто (вентилятор, трубка вентури, теплообменник), не значительная пыль, почистил все. Однако бывает вылетает ошибка 03. Буду рыть в плате, проверю реле вентилятора.

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Добавлено: 12 ноя 2019, 12:35
Starik
Евгений31 писал(а):
12 ноя 2019, 09:35
проверю реле вентилятора.
Надо понимать один нюанс. Контакты реле просто так не подгорают, там масса причин (от скачков напряжения до подклинивающего вентилятора). Для начала не помешает проверить плотность и надежность соединений (чистоту разъёмов).

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Добавлено: 12 ноя 2019, 14:17
Евгений31
Starik писал(а):
12 ноя 2019, 12:35
Контакты реле просто так не подгорают
Вот и я исключаю эту поломку, подозрения все таки на пневмореле

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Добавлено: 12 ноя 2019, 16:01
Starik
Евгений31 писал(а):
12 ноя 2019, 14:17
подозрения все таки на пневмореле
Там ещё вот это должно быть search.php?keywords=%D0%BE%D0%BF%D0%BB% ... 0%BD%D0%B0 проверь состояние.

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Добавлено: 14 ноя 2019, 10:04
Евгений31
Starik писал(а):
12 ноя 2019, 16:01
Евгений31 писал(а):
12 ноя 2019, 14:17
подозрения все таки на пневмореле
Там ещё вот это должно быть search.php?keywords=%D0%BE%D0%BF%D0%BB% ... 0%BD%D0%B0 проверь состояние.
Проверял, чистый, для надежности помыл его

Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Еще вопрос. Если пневмореле перед запуском котла будет замкнуто, котел запустится? Или контакты должны быть разомкнуты?

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Добавлено: 14 ноя 2019, 10:08
Bahus
Котел должен видеть замкнутое состояние реле только в то время, когда он пробрасывает питание на вентилятор. Иначе в ошибку уйдет.

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Добавлено: 14 ноя 2019, 10:15
Starik
Евгений31 писал(а):
14 ноя 2019, 10:06
Еще вопрос.
Набери в поиске по форуму - конденсат в пневмореле, может что полезное вычитаешь.

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Добавлено: 17 ноя 2019, 15:55
Евгений31
Bahus писал(а):
14 ноя 2019, 10:08
Котел должен видеть замкнутое состояние реле только в то время, когда он пробрасывает питание на вентилятор. Иначе в ошибку уйдет.
Как он увидит замкнутое реле, когда котел стоит и пневмореле разомкнуто, оно замыкается при включении вентилятора

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Добавлено: 18 ноя 2019, 11:37
Bahus
Так я и пишу - "во время подачи питания на вентилятор". В любое другое время реле должно быть разомкнуто иначе ошибка. Котел будет видеть работу вентилятора, хотя команду на включение он не давал.

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Добавлено: 26 ноя 2019, 16:27
Евгений31
Bahus писал(а):
08 фев 2019, 00:02
А чего вывод? Издохло реле питания вентилятора на плате. Открыть почистить. Но лучше новое впаять
На днях вскрыл реле вентилятора, видимых подгорелых деталей не видно

Отправлено спустя 17 минут 18 секунд:
Так же для наглядности вскрыл реле газового клапана (оно такое же как и реле вентилятора), оно конечно получше, но на него и нагрузка гораздо меньше

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Добавлено: 26 ноя 2019, 16:46
Евгений31
Начал разбираться с пневмореле, при снятом пневмореле через трубку втягивал в себя воздух, реле замыкалось, переставал втягивать - размыкалось, процедуру выполнял раз 20, ни разу не залипло, поставил его на место, тоже не залипало, как только подсоединил к нему провода, начал залипать (из 10 раз, 2 раза залипало), котел включен в розетку, померил напряжение на проводах - 35В, как только отсоединяю один провод, реле ни разу не залипало. При залипшем реле, надавливаю немного пальцем на желтый пятак на пневмореле и оно размыкается (пятак не подвижный, под ним регулировачные болты). Изобрел вот такую штуку в виде гвоздя, подпер реле и оно работает, за неделю ни разу не останавливался по ошибке 03

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Добавлено: 26 ноя 2019, 16:52
Bahus
Помнится под этой жёлтой крышкой регулировочные винты. И крышка эта герметично вклеена, чтобы держать разряжение. Похоже у вас по контуру крышки где-то отошел герметик. Свищик маленький.

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Добавлено: 26 ноя 2019, 16:58
Евгений31
Bahus писал(а):
26 ноя 2019, 16:52
Помнится под этой жёлтой крышкой регулировочные винты. И крышка эта герметично вклеена, чтобы держать разряжение. Похоже у вас по контуру крышки где-то отошел герметик. Свищик маленький.
Как вариант, надо посмотреть

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Добавлено: 26 ноя 2019, 22:01
Steamboy
Евгений31 писал(а):
26 ноя 2019, 16:58
Как вариант, надо посмотреть
только каким образом Вы это собираетесь определить🤔?

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Добавлено: 26 ноя 2019, 23:02
Bahus
Да хоть суперклеем по кругу. Может и не надолго, но покажет же.

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Добавлено: 27 ноя 2019, 08:26
Евгений31
Bahus писал(а):
26 ноя 2019, 16:52
чтобы держать разряжение
В том то и дело, что разряжение он держит, просто после некоторых циклов работы котла, пневмореле остается в замкнутом режиме, слегка стукнул по котлу, котел заработал. Так что с герметичностью там все в порядке. Как вариант можно еще попробывать пневмореле закрепить в вертикальном положении, что бы мембране было легче возвращаться в исходное положение

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Добавлено: 27 ноя 2019, 09:44
BAXI-Ural
А может в дымоходе остаточное разряжение?

Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03

Добавлено: 27 ноя 2019, 10:56
Евгений31
BAXI-Ural писал(а):
27 ноя 2019, 09:44
А может в дымоходе остаточное разряжение?
При залипшем реле, стягивал трубку с вентури, не отщелкивалось, пока не стукнешь

Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Должна ли быть напруга на проводах пневмореле? У меня 35В постоянку показывает.