• 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Падает давление Baxi mainfour 240f

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Weresk
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 25 фев 2019, 09:15
Откуда: Реболы
Мой котел: Baxi mainfour 240f

Падает давление Baxi mainfour 240f

Сообщение Weresk » 25 фев 2019, 10:45

Добрый день, котел Baxi mainfour 240f. 36 кв м помещение, заметил что при выключении ГВС бросок давления около 0.7 б. Спустил воду, накачал расширительный бак 1 атм, заполняю систему до 2.5, а стрелка манометра медленно падает до 1.5, котел работает и в течение пары дней падает до 1 и котел уходит в ошибку. В чем может быть проблема, утечку не нашел...

#1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2260
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 187 раз

Падает давление Baxi mainfour 240f

Сообщение BAXI - Volga » 25 фев 2019, 11:16

Утечку лучше искать на холодной системе, потому что на тёплой влага может испаряться
какое давление в системе водоснабжения?
когда накачивали бак, из нипеля вода не сочилась?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#2

Автор темы
Weresk
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 25 фев 2019, 09:15
Откуда: Реболы
Мой котел: Baxi mainfour 240f

Падает давление Baxi mainfour 240f

Сообщение Weresk » 25 фев 2019, 13:01

И на холодной искал, дело в том что давление с 2,5 сразу медленно падает до 1.5 после закрытия подпитки, (перекрывал обратку и вход ) все то же самое. Значит что-то в котле?

#3
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4927
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 244 раза
Возраст: 44

Падает давление Baxi mainfour 240f

Сообщение RADAR » 25 фев 2019, 13:03

В котле бы видно было, если только предохранительный клапан не подключен трубой к канализации...
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#4

Автор темы
Weresk
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 25 фев 2019, 09:15
Откуда: Реболы
Мой котел: Baxi mainfour 240f

Падает давление Baxi mainfour 240f

Сообщение Weresk » 25 фев 2019, 13:04

Подключен, но я откручивал он сухой

Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Снял насос, промыл клапан стравливания воздуха, заполнил систему давление держалось пару часов, потом спустил воздух с батарей и опять все повторяется

Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
За время снятия пробка воздушная образовалась , в ней дело? Или клапан стравливания неисправен?

Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Так и давление не до 0 падает ведь..если бы утечка до 0 бы уходило?

#5
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4927
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 244 раза
Возраст: 44

Падает давление Baxi mainfour 240f

Сообщение RADAR » 25 фев 2019, 13:13

Течь в котле либо будет видна, либо через клапан в каналью..утечка будет конечно до 0...вопрос времени..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#6

Автор темы
Weresk
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 25 фев 2019, 09:15
Откуда: Реболы
Мой котел: Baxi mainfour 240f

Падает давление Baxi mainfour 240f

Сообщение Weresk » 25 фев 2019, 13:29

Так если я перекрываю все краны котла куда оно может уходить кроме аварийного сброса?

#7
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4927
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 244 раза
Возраст: 44

Падает давление Baxi mainfour 240f

Сообщение RADAR » 25 фев 2019, 13:53

Капать будет с котла, если объем достаточный для визуального наблюдения будет..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#8

Starik
Гуру
Сообщения: 1392
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 158 раз
Возраст: 53

Падает давление Baxi mainfour 240f

Сообщение Starik » 25 фев 2019, 18:45

Weresk писал(а):
25 фев 2019, 13:29
Так если я перекрываю все краны котла куда оно может уходить кроме аварийного сброса?
BAXI - Volga писал(а):
25 фев 2019, 11:16
когда накачивали бак, из нипеля вода не сочилась?
Ответ будет?

#9

Автор темы
Weresk
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 25 фев 2019, 09:15
Откуда: Реболы
Мой котел: Baxi mainfour 240f

Падает давление Baxi mainfour 240f

Сообщение Weresk » 26 фев 2019, 01:41

Starik писал(а):
25 фев 2019, 18:45
Weresk писал(а):
25 фев 2019, 13:29
Так если я перекрываю все краны котла куда оно может уходить кроме аварийного сброса?
BAXI - Volga писал(а):
25 фев 2019, 11:16
когда накачивали бак, из нипеля вода не сочилась?
Ответ будет?
Извиняюсь, нет не сочилась, в явном виде во всяком случае.

#10

Starik
Гуру
Сообщения: 1392
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 158 раз
Возраст: 53

Падает давление Baxi mainfour 240f

Сообщение Starik » 26 фев 2019, 05:00

Weresk писал(а):
26 фев 2019, 01:41
Извиняюсь, нет не сочилась, в явном виде во всяком случае.
Это был вопрос - намек на то, что не мешало бы проверить состояние расширительного бака. Есть подозрение, что мембране кирдык, а может золотник пропускает, вот и уходит давление. Способы проверки на форуме есть.

#11
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6529
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 631 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Падает давление Baxi mainfour 240f

Сообщение Bahus » 26 фев 2019, 10:42

А аварийный клапан, всё-таки, в канашку подключен? Или в явном виде сброс видно будет?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#12

Автор темы
Weresk
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 25 фев 2019, 09:15
Откуда: Реболы
Мой котел: Baxi mainfour 240f

Падает давление Baxi mainfour 240f

Сообщение Weresk » 26 фев 2019, 12:28

Starik писал(а):
26 фев 2019, 05:00
Weresk писал(а):
26 фев 2019, 01:41
Извиняюсь, нет не сочилась, в явном виде во всяком случае.
Это был вопрос - намек на то, что не мешало бы проверить состояние расширительного бака. Есть подозрение, что мембране кирдык, а может золотник пропускает, вот и уходит давление. Способы проверки на форуме есть.
Я вначале и написал что так и сделал: перекрыл спустил накачал, запитал, сейчас на запитанной системе при нажатии на золотник слегка ощутил влагу, все кранты?(

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Bahus писал(а):
26 фев 2019, 10:42
А аварийный клапан, всё-таки, в канашку подключен? Или в явном виде сброс видно будет?
Да в канал, но я откручивал трубку и смотрел -все сухо и давление так же быстро падало до 1.5 после запитки до 2

#13

Starik
Гуру
Сообщения: 1392
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 158 раз
Возраст: 53

Падает давление Baxi mainfour 240f

Сообщение Starik » 26 фев 2019, 12:37

Weresk писал(а):
26 фев 2019, 12:29
сейчас на запитанной системе при нажатии на золотник слегка ощутил влагу, все кранты?(
Перепроверь, если действительно вода идет, то - да.

#14

Автор темы
Weresk
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 25 фев 2019, 09:15
Откуда: Реболы
Мой котел: Baxi mainfour 240f

Падает давление Baxi mainfour 240f

Сообщение Weresk » 26 фев 2019, 13:18

Starik писал(а):
26 фев 2019, 12:37
Weresk писал(а):
26 фев 2019, 12:29
сейчас на запитанной системе при нажатии на золотник слегка ощутил влагу, все кранты?(
Перепроверь, если действительно вода идет, то - да.
Но давление то в баке не падает ...

#15

Starik
Гуру
Сообщения: 1392
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 158 раз
Возраст: 53

Падает давление Baxi mainfour 240f

Сообщение Starik » 26 фев 2019, 14:10

Weresk писал(а):
26 фев 2019, 13:18
Но давление то в баке не падает ...
А как проверял? Перекрывал отопление, сливал воду с котла и мерял в расширительном бачке давление манометром?
И вот это
Weresk писал(а):
25 фев 2019, 10:45
заметил что при выключении ГВС бросок давления около 0.7 б
меня сильно смущает. Контуры могут пересекаться через кран подпитки или теплообменник, но в обоих случаях оно должно ползти вверх постоянно, если только в водопроводе давление не равно единице (но судя по тому, что подпиткой ты даешь 2,5, то не равно))) ).
Твой "бросок давления" как выглядит на самом деле? По мере нагревания ГВС давление ползет вверх?

#16
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6529
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 631 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Падает давление Baxi mainfour 240f

Сообщение Bahus » 26 фев 2019, 14:11

Weresk писал(а):
25 фев 2019, 13:29
Так если я перекрываю все краны котла куда оно может уходить кроме аварийного сброса?
После всего написанного. А точно все 4 патрубка закрываете? Или только подачу-обратку на отоплении? Иначе чудеса получаются.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#17

Автор темы
Weresk
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 25 фев 2019, 09:15
Откуда: Реболы
Мой котел: Baxi mainfour 240f

Падает давление Baxi mainfour 240f

Сообщение Weresk » 26 фев 2019, 15:51

Starik писал(а):
26 фев 2019, 14:10
Weresk писал(а):
26 фев 2019, 13:18
Но давление то в баке не падает ...
А как проверял? Перекрывал отопление, сливал воду с котла и мерял в расширительном бачке давление манометром?
И вот это
Weresk писал(а):
25 фев 2019, 10:45
заметил что при выключении ГВС бросок давления около 0.7 б
меня сильно смущает. Контуры могут пересекаться через кран подпитки или теплообменник, но в обоих случаях оно должно ползти вверх постоянно, если только в водопроводе давление не равно единице (но судя по тому, что подпиткой ты даешь 2,5, то не равно))) ).
Твой "бросок давления" как выглядит на самом деле? По мере нагревания ГВС давление ползет вверх?
Да все перекрывал, открывал слив и мерил,1 атмосфера.
Бросок давления такой: открыл ГВС нагрев, давление плавно вырастает чуть чуть, закрытие крана и бросок стрелки манометра с хлестким звуком журчания воды.

#18
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2260
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 187 раз

Падает давление Baxi mainfour 240f

Сообщение BAXI - Volga » 26 фев 2019, 16:43

если подвести итог, то есть только два варианта почему падает давление.
1. утечка в системе
2. неисправный расширительный бак
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#19
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4927
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 244 раза
Возраст: 44

Падает давление Baxi mainfour 240f

Сообщение RADAR » 26 фев 2019, 16:57

тут больше похоже на мистику... :) либо разные понятия с ТС или он что-то не договаривает.. :?
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#20

Starik
Гуру
Сообщения: 1392
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 158 раз
Возраст: 53

Падает давление Baxi mainfour 240f

Сообщение Starik » 26 фев 2019, 18:31

Weresk писал(а):
26 фев 2019, 15:51
закрытие крана и бросок стрелки манометра с хлестким звуком журчания воды.
Похоже, что пора думать о замене теплообменника.
Падение давления - утечка, которую ты никак не отыщешь. Ищи на резьбовых соединениях СО на дне котла и под котлом (обмотай туалетной бумагой и упаковочным полиэтиленом, подкачай давление и после того, как оно упадет - проверяй где намокло).

#21

Автор темы
Weresk
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 25 фев 2019, 09:15
Откуда: Реболы
Мой котел: Baxi mainfour 240f

Падает давление Baxi mainfour 240f

Сообщение Weresk » 26 фев 2019, 19:00

Вот такой РБ можно купить на замену? https://www.e-katalog.ru/CIMM-CP-387-6.htm

#22

Starik
Гуру
Сообщения: 1392
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 158 раз
Возраст: 53

Падает давление Baxi mainfour 240f

Сообщение Starik » 26 фев 2019, 19:32

В твоём котле разве круглый бак установлен?

#23
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 594
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 40 раз
Возраст: 40

Падает давление Baxi mainfour 240f

Сообщение GAZCONEC » 26 фев 2019, 19:41

Weresk писал(а):
26 фев 2019, 19:00
Вот такой РБ можно купить на замену? https://www.e-katalog.ru/CIMM-CP-387-6.htm
. А как же его через год накачивать . Опять снимать ?
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

#24

Starik
Гуру
Сообщения: 1392
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 158 раз
Возраст: 53

Падает давление Baxi mainfour 240f

Сообщение Starik » 26 фев 2019, 22:12

GAZCONEC писал(а):
26 фев 2019, 19:41
А как же его через год накачивать . Опять снимать ?
Шланг подкачки ЗИЛ-131 приаттачить и в отверстие верхней крышки котла вывести. :D

#25

Автор темы
Weresk
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 25 фев 2019, 09:15
Откуда: Реболы
Мой котел: Baxi mainfour 240f

Падает давление Baxi mainfour 240f

Сообщение Weresk » 27 фев 2019, 11:02

RADAR писал(а):
26 фев 2019, 16:57
тут больше похоже на мистику... :) либо разные понятия с ТС или он что-то не договаривает.. :?
Вот на всякий случай что я перекрывал
Вложения
Screenshot_2019-02-27-11-01-05.png
Screenshot_2019-02-27-11-00-56.png

#26
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6529
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 631 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Падает давление Baxi mainfour 240f

Сообщение Bahus » 27 фев 2019, 11:11

Ух ты. Металлопласт на гайках. Так себе история. Хотя это, скорее всего, отношения к вопросу не имеет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#27
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4927
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 244 раза
Возраст: 44

Падает давление Baxi mainfour 240f

Сообщение RADAR » 27 фев 2019, 12:01

краны перед самым котлом конечно делать надо...иначе в подозреваемых еще и участки до кранов получаются..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#28

Starik
Гуру
Сообщения: 1392
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 158 раз
Возраст: 53

Падает давление Baxi mainfour 240f

Сообщение Starik » 27 фев 2019, 13:37

Трубы зачетные, осталось найти в каком месте они текут (с учетом того, что они в гофре … трудная задача). На фото не видно длинны участка от котла до кранов, но проблема там зарыта, я так думаю (трескаются эти трубы по швам). Котел не виноват.

#29
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi eco 4s Падает давление
    Andrey161 » 19 янв 2019, 09:52 » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1131 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    19 янв 2019, 21:16
  • Перестал показывать давление Baxi mainfour 240
    Megavolt39 » 06 окт 2019, 11:42 » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    174 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    08 окт 2019, 14:07
  • Baxi mainfour 240F 5 лет эксплуатации.
    offjune » 16 июл 2019, 08:44 » в форуме Другие вопросы
    16 Ответы
    1081 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    16 авг 2019, 14:05
  • Не работает ГВС на BAXI Mainfour 240f
    huuper » 03 окт 2019, 23:04 » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    331 Просмотры
    Последнее сообщение huuper
    08 окт 2019, 07:45
  • Течь из теплообменника Baxi MainFour 240F
    Dobrush » 06 авг 2019, 11:02 » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    272 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    06 авг 2019, 18:00