Страница 1 из 2

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Добавлено: 10 мар 2019, 23:06
Татьяна_N
Добрый вечер!

Вот уже месяц у меня мучения с котлом - постоянно выдает ошибку Е125.
Вызывала сервис несколько раз, приезжали, осматривали, чистили, настраивали с газоанализатором и т.д. и т.п. Ничего не помогает.
Вызвала платно специалиста (тоже аккредитованный в Бакси) по рекомендации. Тоже приехал, все осмотрел, проверил и т.д.
На следующее утро опять ошибка Е125...

В чем может быть причина? Никаких проблем с котлом не обнаружили, но он у меня подло отрубается в отопительный сезон(((

Как предположение, специалисты назвали отсутствие стабилизатора напряжения. Было куплено (и возвращено) уже два стабилизатора - он через них просто не запускается. И по данной теме я тоже была бы благодарна за разъяснения. Один был Энергия 1000 вт, второй - Инстаб на 550 вт. Энергия сама сказала, что перегруз, а Инстаб ничего такого не говорил)) Но звуки были такие, как будто котел пытается из последних сил завестись, но сразу отрубается горелка.

Спасибо заранее за советы. К счастью скоро будет стабильный плюс на улице, но вопрос надо как-то решать...

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Добавлено: 11 мар 2019, 08:05
GAZCONEC
Надо официалов вызывать , была у нас такая проблема. Перепрошили настройки платы с помощью Александра С. ( ведущий специалист) проблема ушла ( пол года мучались) . Но сперва найдите хорошего электрика и разберитесь с электричеством , по вашим описаниям там не всё хорошо.

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Добавлено: 11 мар 2019, 09:55
Татьяна_N
Спасибо. А кто такие официалы?... Т.е. кого вызывать конкретно?
У меня приезжали сервисники, с которыми договор на обслуживание (Мособлгаз) и специалист, имеющий также аккредитацию Baxi. Никто ничем не помог.
Куда конкретно обращаться?...
По поводу электричества, тут если только поселковые сети какие-нибудь несовершенные. В доме все новое, что там может быть не в порядке - трудно предположить...

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Добавлено: 11 мар 2019, 10:34
bullet0823
Накипь в теплообменнике

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Добавлено: 11 мар 2019, 15:49
BAXI - Volga
Вообще то нужно начать с того что означает ошибка
E125 (125E) Логика ошибки- анализ скорости роста и изменения температуры по двум датчикам температуры
Элемент: В котлах Luna DUO TEC MP, Luna DUO TEC, Nuvola DUO TEC, DUO TEC Compact , Power HT+, Датчики температуры контура отопления
1. Недостаточная циркуляция теплообменника (засорены фильтры, теплообменник, завоздушен теплообменник, слишком высокое гидравлическое сопротивление)
2. Неисправны датчики температуры контура отопления
3. Нет контакта между платой и датчиком температуры контура отопления
4. Неисправен насос
5. Неисправна электронная плата

Это всё проверили? почему вопросы к стабилизатору?

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Добавлено: 11 мар 2019, 17:09
Татьяна_N
BAXI - Volga писал(а):
11 мар 2019, 15:49
Вообще то нужно начать с того что означают ошибка
E125 (125E) Логика ошибки- анализ скорости роста и изменения температуры по двум датчикам температуры
Элемент: В котлах Luna DUO TEC MP, Luna DUO TEC, Nuvola DUO TEC, DUO TEC Compact , Power HT+, Датчики температуры контура отопления
1. Недостаточная циркуляция теплообменника (засорены фильтры, теплообменник, завоздушен теплообменник, слишком высокое гидравлическое сопротивление)
2. Неисправны датчики температуры контура отопления
3. Нет контакта между платой и датчиком температуры контура отопления
4. Неисправен насос
5. Неисправна электронная плата

Это всё проверили? почему вопросы к стабилизатору?
Все ли из этого проверили - я честно говоря не могу сказать((( Я ведь не специалист - мастера приезжали много раз... Разные.
Вот про засорение фильтра - надо посмотреть. Его чистили и одни, и другие -все говорили, что грязи много. Хотя заливали систему дистиллированной водой, вроде как сказали, что из батарей может быть грязь. Почищу еще раз, попрошу сервисников объяснить, как это делается. Может быть в этом и причина.
Воздуха быть не может (мне так сказали) - уже сто раз проведена программа 312, все радиаторы проверяли неоднократно. Все сказали, что воздух вышел бы давно, даже если бы там был.
С чем может быть связано слишком высокое гидравлическое сопротивление?

По п. 2-5, подозреваю, что насос проверяли... Как можно определить, какой из перечисленных пунктов применим?

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Добавлено: 11 мар 2019, 17:17
plehan
Татьяна_N писал(а):
11 мар 2019, 17:09
С чем может быть связано слишком высокое гидравлическое сопротивление?
- не соответствие диаметров труб отсутствие расчетов системы . По простому на глаз делали .

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Добавлено: 11 мар 2019, 17:28
BAXI - Volga
Татьяна_N, если говорить просто, то ошибка указывает на проблемы с циркуляцией. Что-то мешает ему двигаться свободно по системе.
Подача и обратка подключены правильно? не перепутаны?
Да и датчики температуры неплохо бы проверить по сопротивлению

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Добавлено: 13 мар 2019, 12:02
Татьяна_N
По поводу стабилизаторов: специалист, который приезжал, сказал, что котел чувствителен к электрике. И надо стабилизатор поставить. По инструкции потребление 190вт, но котел даже с 1000 не завелся! Через розетку при этом работал.
Что делать? Пробовать более мощные стабилизаторы?

По накипи- котел вообще новый. Только включили. Вода дистиллированная залита в систему.

По системе: электрический протерм отработал 3 месяца без проблем... Система с запасом.

Сегодня котел даже не стал перезапускаться... ошибку не сбросил. Час промучилась и запустила электрический.

Ну что вот делать теперь...

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Добавлено: 13 мар 2019, 12:04
RADAR
так пусть без стабилизатора и работает...почему нет?

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Добавлено: 13 мар 2019, 13:22
Татьяна_N
RADAR писал(а):
13 мар 2019, 12:04
так пусть без стабилизатора и работает...почему нет?
Потому что он сегодня вообще не перезапустился, не сбросил ошибку. Ему положено со стабилизатором быть, в наших сетях напряжение нестабильное

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Добавлено: 13 мар 2019, 15:09
bullet0823
Может стабилизатор плохой?

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Добавлено: 13 мар 2019, 21:50
Татьяна_N
bullet0823 писал(а):
13 мар 2019, 15:09
Может стабилизатор плохой?
Оба плохие, разной фирмы и разной мощности?
Ни от одного не работает...

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Добавлено: 13 мар 2019, 22:31
RADAR
В Москве сервисов - пруд пруди...чего тут на расстоянии мусолить...по месту надо разбираться..

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Добавлено: 13 мар 2019, 23:38
BAXI - Volga
Татьяна_N, раз уж Вы из Москвы, то лучше всего позвонить в наш московский офис и спросить нашего спеца по конденсатникам Александра...

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Добавлено: 22 ноя 2019, 19:16
Aleks_kr
Добрый день ! Чем закончилась история ? Начал свой первый отопительный сезон и стала выскакивать такая же ошибка . Котёл может работать несколько суток, потом отрубается . Перезапускаю и думаю когда вновь отключится. В общем трэш. Стабилизатор напряжения стоит, воздух стравливал, по колёсам стучал, окно протирал ....

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Добавлено: 24 ноя 2019, 10:35
BAXI-Ural
Aleks_kr, Выкладывайте гидравлическую схему... Подробно...

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Добавлено: 04 дек 2019, 22:41
Aleks_kr
Добрый вечер.
Графической схемы нет в наличии. Могу фото скинуть котельной с оборудованием

Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Насосная группа , гидрострелка и коллектор

Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
общий вид с котлами

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Добавлено: 04 дек 2019, 23:34
Starik
Aleks_kr писал(а):
04 дек 2019, 22:49
Насосная группа , гидрострелка и коллектор
Что-то не понимаю, два разных котла подключены к одной трубе (в смысле, общая подача и общая обратка)? Почему-то считал, что так не делается (насосы друг другу должны ж мешать, тем более он разные).

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Добавлено: 05 дек 2019, 10:26
Aleks_kr
котлы вместе не работают , электро котёл стоит в качестве резервного и подключается когда газовый отключён.

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Добавлено: 05 дек 2019, 15:05
BAXI - Volga
Ошибка связанная с циркуляцией и часто была связана либо неправильно подобранной гидрострелкой (заужение труб и пр) либо наличием отложений в теплообменниках.
В некоторых случаях «лечилось» увеличением скорости вращения насоса (параметр 2322).
данная ошибка может появляться по независящим от внешних факторов причинам («ошибка в прошивке»). Для лечения этой проблемы в нашем московском офисе есть модуль для перепрошивки таких плат. просьба связаться с нашим офисом в москве для решения этой задачи

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Добавлено: 05 дек 2019, 15:40
Aleks_kr
Спасибо! Как раз поставил скорость насоса в третье положение , посмотрю как отреагирует котёл . И обязательно свяжусь с вашими коллегами !

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Добавлено: 05 дек 2019, 20:43
Aleks_kr
И на повышенной скорости насоса котел ровно через сутки выдал ошибку Е125 :(

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Добавлено: 05 дек 2019, 22:07
Starik
Aleks_kr писал(а):
05 дек 2019, 20:43
… котел ровно через сутки выдал ошибку Е125
Причина за пределами котла, имхо. Что-то во внешней автоматике (задвижках, регуляторах, термостатах и т.п.), может какой-то из насосов в определенный момент, при определенных условиях, сбоит (перезапускается).

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Добавлено: 06 дек 2019, 09:46
Aleks_kr
Пригласил специалистов из рекомендованных Бакси сервисных компаний . Посмотрим что скажут

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Добавлено: 11 дек 2019, 11:40
Aleks_kr
Сервисмены поменяли оба датчика температуры - третьи сутки, полёт нормальный!

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Добавлено: 13 янв 2020, 10:40
Кэлт
Всем привет, сегодня столкнулся с такой проблемой. Решение ошибки е125, в общем можно посмотреть на канале
Чистка фильтра после котла помогла, был забит.

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Добавлено: 13 янв 2020, 13:55
Starik
Кэлт писал(а):
13 янв 2020, 10:40
Чистка фильтра после котла помогла,
:facepalm: Стесняюсь спросить, а какой тайный смысл в фильтре после котла?

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Добавлено: 14 янв 2020, 08:13
4min
Starik писал(а):
13 янв 2020, 13:55
Кэлт писал(а):
13 янв 2020, 10:40
Чистка фильтра после котла помогла,
:facepalm: Стесняюсь спросить, а какой тайный смысл в фильтре после котла?
Обратная линия на Скате слева.
Другое дело - откручивать плоскогубцами :facepalm: ... постеснялись бы видео выставлять... "профессионалы")

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Добавлено: 14 янв 2020, 10:09
Bahus
А с учетом того, что фильтр неправильно стоит. "Нееее, ну тут нормально ещё". Само собой, блин. У вас весь шлам в нижний отвод утёк.