Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 мар 2019, 12:10
- Откуда: Московская обл., Солнечногорский район
- Мой котел: Baxi Eco5 Compact 1.24F
Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С
В феврале 2019 установили: газгольдер 4600 л Реал-Инвест, редуктор GOK тип 052 37 мбар, котёл Baxi Eco5 Compact 1.24F, бесперебойник Teplocom 250+. Месяц всё проработало как часы... а потом начались суточные колебания температуры наружного воздуха с переходом через 0 С. И вот каждый день, когда температура на улице переходит с положительной на отрицательную, котёл уходит в ошибку E01. Ошибка устраняется путём кратковременного перекрытия вентиля на газовой трубе в котельной (за 2 м до котла), и последующего нажатия кнопки R на котле.
В газгольдере 60% и 2.2 атм. Фазировка подключения котла к электросети правильная.
Заменили редуктор по гарантии - не помогло.
Проблема выглядит так, как будто при охлаждении до 0 С где-то по пути на горелку что-то подмерзает/залипает и перекрывает подвод газа. А небольшое избыточное давление, созданное перекрытием вентиля, "сбивает" это что-то, и поток газа восстанавливается, в т.ч. при отрицательной температуре.
Подскажите пожалуйста, как исправить проблему?
В газгольдере 60% и 2.2 атм. Фазировка подключения котла к электросети правильная.
Заменили редуктор по гарантии - не помогло.
Проблема выглядит так, как будто при охлаждении до 0 С где-то по пути на горелку что-то подмерзает/залипает и перекрывает подвод газа. А небольшое избыточное давление, созданное перекрытием вентиля, "сбивает" это что-то, и поток газа восстанавливается, в т.ч. при отрицательной температуре.
Подскажите пожалуйста, как исправить проблему?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 4927
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 244 раза
- Возраст: 44
Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С
Видимо это не с котлом связано, а с топливом и топливоподачей. Такие вопросы надо по месту решать, но может кто и подскажет...не исключены аналогии...
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!
-
- Гуру
- Сообщения: 1392
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 158 раз
- Возраст: 53
Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С
Конденсатосборник низкого давления.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 мар 2019, 12:10
- Откуда: Московская обл., Солнечногорский район
- Мой котел: Baxi Eco5 Compact 1.24F
Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С
Уточните пожалуйста Ваш ответ? Конденсатосборник открывали несколько дней назад, он был пустой.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3304
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 63 раза
- Поблагодарили: 254 раза
Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С
Трасса проходит низкого давления по воздуху до дома ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 мар 2019, 12:10
- Откуда: Московская обл., Солнечногорский район
- Мой котел: Baxi Eco5 Compact 1.24F
Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С
Нет, под землёй на глубине ~1,5 м.
-
- Старожил
- Сообщения: 594
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Карта BAXI-Club: 1546
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 40 раз
- Возраст: 40
Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С
Проверьте положение електрода розжига , обычно с завода криво стоит
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 мар 2019, 12:10
- Откуда: Московская обл., Солнечногорский район
- Мой котел: Baxi Eco5 Compact 1.24F
Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С
А как положение электрода может быть связано с переходом температуры воздуха через 0 С? В любое другое время, кроме перехода, розжиг происходит стабильно, с первого раза, практически бесшумно.
-
- Старожил
- Сообщения: 594
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Карта BAXI-Club: 1546
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 40 раз
- Возраст: 40
Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С
Никак
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 3 Ответы
- 97 Просмотры
-
Последнее сообщение MaximМаксим
03 дек 2019, 13:33
-
-
Фильтрация воздуха G3, G4 на притоке воздуха в котел
MikeVV » 17 дек 2018, 14:16 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток - 6 Ответы
- 910 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI - Volga
04 апр 2019, 15:54
-
-
- 8 Ответы
- 772 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
02 фев 2019, 18:52
-
-
eco5 compact 24f появился шум
Морозов Илья » 02 янв 2019, 04:29 » в форуме Обращения к представителям BAXI - 1 Ответы
- 377 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
02 янв 2019, 08:20
-
-
-
Baxi eco5 compact 1.24F не запускается.
beliashou » 25 янв 2019, 08:06 » в форуме Поломалось - чинимся - 0 Ответы
- 518 Просмотры
-
Последнее сообщение beliashou
25 янв 2019, 08:06
-
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей