Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
StolNik
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 апр 2019, 09:36
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: NUVOLA DUO-TEC 33

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение StolNik »

Добрый день!
При установке температуры отопления котла NUVOLA Duo-Tec на 45 градусов (в доме только тёплые полы), котёл греет до 66 градусов. Это стало происходить только последнюю неделю, до этого температура не выходила за пределы уставки. Котлу 1,5 года.
Поменял местами датчики температуры, не помогло. Переключал режимы работы от датчика уличной температуры и без него, не помогло.
В чем может быть дело?

Буду признателен за совет!

Николай!

#1

Starik
Гуру
Сообщения: 1844
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 210 раз
Возраст: 54

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение Starik »

StolNik писал(а):
27 апр 2019, 09:48
Это стало происходить только последнюю неделю,
Фильтра почистить, что-то мешает нормальной циркуляции.

#2

Автор темы
StolNik
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 апр 2019, 09:36
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: NUVOLA DUO-TEC 33

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение StolNik »

Судя по манометрам, перед и после гидрострелки циркуляция в норме.

#3

Starik
Гуру
Сообщения: 1844
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 210 раз
Возраст: 54

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение Starik »

А какую температуру теплоносителя перед включением горелки котел показывает? Наверное, что-то около 45?

#4

Автор темы
StolNik
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 апр 2019, 09:36
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: NUVOLA DUO-TEC 33

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение StolNik »

У меня котёл с бойлером и он с 70-75 градусов ГВС опускается до 66. Уставка стоит низкотемпературная 45 гр

#5

bullet0823
Старожил
Сообщения: 670
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 54 раза

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение bullet0823 »

А фильтр не будете чистить?

#6

Автор темы
StolNik
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 апр 2019, 09:36
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: NUVOLA DUO-TEC 33

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение StolNik »

Да, буду завтра чистить. По факту напишу

Спасибо!

#7

Автор темы
StolNik
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 апр 2019, 09:36
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: NUVOLA DUO-TEC 33

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение StolNik »

Фильтр почистил, буду мониторить. Напишу результат
Вложения
717EE3DB-1D8B-4259-A960-BF8D16352B9A.jpeg

#8

bullet0823
Старожил
Сообщения: 670
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 54 раза

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение bullet0823 »

Крупновата сеточка. Грязный был?

#9

Автор темы
StolNik
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 апр 2019, 09:36
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: NUVOLA DUO-TEC 33

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение StolNik »

Грязноватый, но не сильно. Самое время для его промывки

#10
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Sig-2 14i - падает температура нагрева при использовании душа
    vlad_sportsmen » 09 янв 2020, 11:24 » в форуме Поломалось - чинимся
    21 Ответы
    1768 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    21 янв 2020, 15:36
  • Хлынул теплоноситель из контура ГВС
    17 Ответы
    1996 Просмотры
    Последнее сообщение Alexey Rizhov
    27 ноя 2019, 20:46
  • Течь бойлера косвенного нагрева
    dimon61 » 28 янв 2020, 21:34 » в форуме Поломалось - чинимся
    20 Ответы
    1393 Просмотры
    Последнее сообщение abv
    03 июн 2020, 16:38
  • Eco 3 compact сливает воду из контура в режиме отопления, при ГВС все в норме. Прошу помощи
    mitchik » 23 авг 2019, 12:08 » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1068 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    25 авг 2019, 16:05
  • Выбор котла и бойлера косвенного нагрева
    Olegn_g » 05 янв 2020, 19:38 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6 Ответы
    1746 Просмотры
    Последнее сообщение Olegn_g
    06 янв 2020, 17:44

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 23 гостя