Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
StolNik
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 апр 2019, 09:36
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: NUVOLA DUO-TEC 33

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение StolNik »

Добрый день!
При установке температуры отопления котла NUVOLA Duo-Tec на 45 градусов (в доме только тёплые полы), котёл греет до 66 градусов. Это стало происходить только последнюю неделю, до этого температура не выходила за пределы уставки. Котлу 1,5 года.
Поменял местами датчики температуры, не помогло. Переключал режимы работы от датчика уличной температуры и без него, не помогло.
В чем может быть дело?

Буду признателен за совет!

Николай!
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5425
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение Starik »

StolNik писал(а): 27 апр 2019, 09:48Это стало происходить только последнюю неделю,
Фильтра почистить, что-то мешает нормальной циркуляции.
#2

Автор темы
StolNik
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 апр 2019, 09:36
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: NUVOLA DUO-TEC 33

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение StolNik »

Судя по манометрам, перед и после гидрострелки циркуляция в норме.
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5425
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение Starik »

А какую температуру теплоносителя перед включением горелки котел показывает? Наверное, что-то около 45?
#4

Автор темы
StolNik
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 апр 2019, 09:36
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: NUVOLA DUO-TEC 33

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение StolNik »

У меня котёл с бойлером и он с 70-75 градусов ГВС опускается до 66. Уставка стоит низкотемпературная 45 гр
#5

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение bullet0823 »

А фильтр не будете чистить?
#6

Автор темы
StolNik
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 апр 2019, 09:36
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: NUVOLA DUO-TEC 33

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение StolNik »

Да, буду завтра чистить. По факту напишу

Спасибо!
#7

Автор темы
StolNik
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 апр 2019, 09:36
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: NUVOLA DUO-TEC 33

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение StolNik »

Фильтр почистил, буду мониторить. Напишу результат
Вложения
717EE3DB-1D8B-4259-A960-BF8D16352B9A.jpeg
#8

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение bullet0823 »

Крупновата сеточка. Грязный был?
#9

Автор темы
StolNik
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 апр 2019, 09:36
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: NUVOLA DUO-TEC 33

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение StolNik »

Грязноватый, но не сильно. Самое время для его промывки
#10
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Температура подачи выше установленной Luna Platinum+
    AlesX » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    152 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Перегрев при положении макс температуры контура отопления
    76 Ответы
    2915 Просмотры
    Последнее сообщение Oleg5656
  • Baxi Eco 4s 24F Нет управления температурой разогрева контура отопления при подключенном уличном датчике температуры.
    3 Ответы
    1078 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Бойлер послойного нагрева во второй контур
    Nick » » в форуме Устройство системы ГВС
    5 Ответы
    3541 Просмотры
    Последнее сообщение RemKotel
  • baxi luna 3 1.310 fi + бойлер косвенного нагрева
    golkiper89 » » в форуме Устройство системы ГВС
    6 Ответы
    3334 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 11 гостей