Страница 1 из 1

Перегрев без отопления baxi fourtech 24

Добавлено: 02 июн 2019, 18:51
dimasius
Добрый день!
Может кто сталкивался с следующей проблемой: при выключенном контуре отопления (лето), при открытом смесителе на горячую воду (промывка) начинает перегреваться котел. То есть при выставленных 45-50 градусах, он разогревается до 65-70. Но самое неприятное начинается, после закрытия крана. Температура начинает расти! Несколько раз срабатывал сбросник.
При включенном контуре отопления все ок, котел остывает быстро и температура не растет.
В какую сторону смотреть? Трёхходовой? Насос?
Благодарен за любые версии. Спасибо.

Перегрев без отопления baxi fourtech 24

Добавлено: 02 июн 2019, 19:23
bullet0823
Ну так все версии проверяйте

Перегрев без отопления baxi fourtech 24

Добавлено: 02 июн 2019, 22:23
Starik
dimasius писал(а):
02 июн 2019, 18:51
Несколько раз срабатывал сбросник.
Расширительный бак ещё надо "поковырять", не компенсирует он расширение воды при нагреве, хотя объем там очень маленький. Возможно, теплоотдача вторичного уже слабая (накипь там всякая) вот котел и кочегарит основной контур так, что после остановки он закипает.

Перегрев без отопления baxi fourtech 24

Добавлено: 03 июн 2019, 10:20
Bahus
Мыть вторичный теплообменник, реквизировать расширбпк

Перегрев без отопления baxi fourtech 24

Добавлено: 03 июн 2019, 13:25
dimasius
А насос при закрытии крана должен сразу останавливаться?
Некорректно работающий трехходовой не может приносить такие симптомы?

Еще заметил, что при включенных обоих контурах, после длительного открытия крана ГВС (3-7 мин) , батареи становятся заметно сильно горячее

Перегрев без отопления baxi fourtech 24

Добавлено: 04 июн 2019, 10:59
Bahus
Может быть такое. Но проблема перегрева не в этом, скорее всего.