Гаснет горелка на холодном котле Mainfour 240f
Всем привет. Не то чтобы я не хотел вызывать специалиста, но специалисты (2 штуки) ничего дельного не предложили кроме (возможной) замены платы, но гарантии, что дело в ней - не дали.
У меня Mainfour 240F. Белая панель. Газ из газгольдера, пропан-бутан.
Весной после отключения электричества и остывания котла в первый раз заметил следующее. Включил котёл, горелка загорелась, через секунду погасла, опять загорелась и опять погасла. Так продолжалось минут 10 пока такими кратковременными включениями котёл не нагрелся градусов до 40 и горелка стала работать нормально. Где-то через месяц начались странности с водой - включаешь горячую, она сначала действительно идёт горячая (это ещё та, которая около теплообменника была, наверное) , потом остывает. Решалось тем, что воду закрываешь и через несколько секунд открываешь снова и все нормально. Начал наблюдать за горелкой. Она себя вела так же как на холодном котле - загоралась и гасла. Заметил, что происходит это когда в момент включения горячей воды, в теплообменнике высокая температура. В момент включения температура, судя по экрану, резко падает с 60 до 20, например, и горелка выключается. Когда воду выключаешь-включаешь через несколько секунд, такого скачка нет и горелка нормально себя ведёт. Неприятно, но жить можно. Пришло тепло и решил отключить отопление. Котёл остыл и при включении горячей воды горелка опять включается-отключается и ничего не сделать. Вызвал мастера, потом другого. Самое большое что сделали - поменяли параметр F02. Внушили котлу, что он на природном газе работает. Теперь ему нужна мЕньшая температура чтобы горелка не гасла. Поменяли электрод поджига и кабель к нему, проточный датчик, поднастроили давление - все без толку. Я, конечно, могу включить малый контур отопления и жить так, но боюсь, что в какой-то момент и такой лайфхак перестанет работать. Тест с платой слишком дорогой) а у сервис-центров такой платы на попробовать тоже нет. Может кто сталкивался с подобным или может подсказать куда смотреть?
У меня Mainfour 240F. Белая панель. Газ из газгольдера, пропан-бутан.
Весной после отключения электричества и остывания котла в первый раз заметил следующее. Включил котёл, горелка загорелась, через секунду погасла, опять загорелась и опять погасла. Так продолжалось минут 10 пока такими кратковременными включениями котёл не нагрелся градусов до 40 и горелка стала работать нормально. Где-то через месяц начались странности с водой - включаешь горячую, она сначала действительно идёт горячая (это ещё та, которая около теплообменника была, наверное) , потом остывает. Решалось тем, что воду закрываешь и через несколько секунд открываешь снова и все нормально. Начал наблюдать за горелкой. Она себя вела так же как на холодном котле - загоралась и гасла. Заметил, что происходит это когда в момент включения горячей воды, в теплообменнике высокая температура. В момент включения температура, судя по экрану, резко падает с 60 до 20, например, и горелка выключается. Когда воду выключаешь-включаешь через несколько секунд, такого скачка нет и горелка нормально себя ведёт. Неприятно, но жить можно. Пришло тепло и решил отключить отопление. Котёл остыл и при включении горячей воды горелка опять включается-отключается и ничего не сделать. Вызвал мастера, потом другого. Самое большое что сделали - поменяли параметр F02. Внушили котлу, что он на природном газе работает. Теперь ему нужна мЕньшая температура чтобы горелка не гасла. Поменяли электрод поджига и кабель к нему, проточный датчик, поднастроили давление - все без толку. Я, конечно, могу включить малый контур отопления и жить так, но боюсь, что в какой-то момент и такой лайфхак перестанет работать. Тест с платой слишком дорогой) а у сервис-центров такой платы на попробовать тоже нет. Может кто сталкивался с подобным или может подсказать куда смотреть?
-
- Гуру
- Сообщения: 1386
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 158 раз
- Возраст: 53
Гаснет горелка на холодном котле Mainfour 240f
Давление где и чего?
Я бы от этой стенки плясать начал, конденсат, фильтр (если установлен), давление непосредственно перед котлом узнать.
Что бы исключить неисправность платы, надо проверить подачу питания на газовый клапан. Если питание стабильное, а газ тухнет, значит плата не при чем.
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 15 июл 2016, 11:22
- Мой котел: Baxi 240 f
- Поблагодарили: 1 раз
Гаснет горелка на холодном котле Mainfour 240f
Давление перед котлом и проверили, все хорошо. Тестовых плат нигде не бывает, на попробовать? В Питере
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Какой элемент вообще отдаёт команду «погасить»?
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Какой элемент вообще отдаёт команду «погасить»?
-
- Гуру
- Сообщения: 1386
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 158 раз
- Возраст: 53
Гаснет горелка на холодном котле Mainfour 240f
В инструкции схема есть. Гаснет, когда снято питание с газового клапана, оно в основном разъеме клапана, отдельных два провода на клапане - это модуляция. Неужели для специалистов проблема проверить такую мелочь или легче плату найти …
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 15 июл 2016, 11:22
- Мой котел: Baxi 240 f
- Поблагодарили: 1 раз
Гаснет горелка на холодном котле Mainfour 240f
Такие специалисты. Хоть и из официального сервисного центра. А питание на клапан подаётся или не подаётся в зависимости от чего? От какого-то датчика, наверное. В нормальном процессе питание прекращается когда температура достигла нужного предела, это понятно. Что в моей ситуации заставляет прекращать подавать питание, интересно.
-
- Гуру
- Сообщения: 1386
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 158 раз
- Возраст: 53
Гаснет горелка на холодном котле Mainfour 240f
А прекращает? Проверено? А может газ поступает с перебоями?
Гадание на кофейной гуще увлекательное занятие, но не продуктивное.

-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 15 июл 2016, 11:22
- Мой котел: Baxi 240 f
- Поблагодарили: 1 раз
Гаснет горелка на холодном котле Mainfour 240f
Газ стабильно поступает. Питание сам проверю. Спасибо. Но если оно прерывается, то заставляет его прерываться плата?
-
- Гуру
- Сообщения: 1386
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 158 раз
- Возраст: 53
Гаснет горелка на холодном котле Mainfour 240f
Это ж очевидно, плата управляет подачей питания.
Но меня смущает вот это:
Ну и по этому поводу:
Может вилку котла в розетке перевернуть. )))
Заземления всякие и прочие электровкусности имеются?
-
- Опытный
- Сообщения: 479
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
- Благодарил (а): 207 раз
- Поблагодарили: 82 раза
- Возраст: 41
- Контактная информация:
Гаснет горелка на холодном котле Mainfour 240f
На практике два котла на 5702450 плате (белый майнфор и экофор, закрытые оба) с подобной проблемой, после замен платы переставали себя так вести. Глубоко не копал причины (тестовая плата есть
)
НО! абсолютно не факт, что у Вас так-же будет.
Потенциал на корпусе котла измеряли? На газопроводе нет электричества? Помех из электросети никаких? А NTC-датчики измеряли? А предельный термостат?

НО! абсолютно не факт, что у Вас так-же будет.
Потенциал на корпусе котла измеряли? На газопроводе нет электричества? Помех из электросети никаких? А NTC-датчики измеряли? А предельный термостат?
занятное решение.поменяли параметр F02

"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
Instagram
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 20 ноя 2018, 22:31
- Откуда: Владимир
- Поблагодарили: 1 раз
Гаснет горелка на холодном котле Mainfour 240f
Проблемы были в плате 5702450, меняли компенсатор. Всё заработало
-
- Опытный
- Сообщения: 479
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
- Благодарил (а): 207 раз
- Поблагодарили: 82 раза
- Возраст: 41
- Контактная информация:
Гаснет горелка на холодном котле Mainfour 240f
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
Instagram
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 15 июл 2019, 21:01
- Откуда: Тикси
- Мой котел: BAXI Main Four 240F
Гаснет горелка на холодном котле Mainfour 240f
Как отцепить большой разъем от платы на Baxi Main Four 240F? За два маленьких просто потянул они вытащились, большой никак.
-
- Опытный
- Сообщения: 479
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
- Благодарил (а): 207 раз
- Поблагодарили: 82 раза
- Возраст: 41
- Контактная информация:
Гаснет горелка на холодном котле Mainfour 240f
Отправить сервисмена на курсы по выпрямлению рук.
Или это Вы сами решили?
Или это Вы сами решили?
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
Instagram
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 15 июл 2016, 11:22
- Мой котел: Baxi 240 f
- Поблагодарили: 1 раз
Гаснет горелка на холодном котле Mainfour 240f
Не хочу тему оставлять незакрытой. Начитавшись и насмотревшись ютуба решил заменить тот самый конденсатор С6. Все как рукой сняло. 5 рублей цена. Точнее 10, т.к. не надеясь на прямоту рук купил 2 конденсатора с запасом)
Прошла и проблема из темы и еще одна, менее противная, но подбешивавшая - котел работал с горящей горелкой на отопление до тех пор пока:
или
1) если достигнет заданной температуры
или
2) некоторое количество времени (не более 35-40 секунд)
В зависимости от того какое событие наступит раньше. И в сильные морозы приходилось ставить включение горелки в "0", т.е. чтобы котел включался через 15 секунд после того как отработал предыдущий цикл иначе он не успевал прогревать теплоноситель.
Прошла и проблема из темы и еще одна, менее противная, но подбешивавшая - котел работал с горящей горелкой на отопление до тех пор пока:
или
1) если достигнет заданной температуры
или
2) некоторое количество времени (не более 35-40 секунд)
В зависимости от того какое событие наступит раньше. И в сильные морозы приходилось ставить включение горелки в "0", т.е. чтобы котел включался через 15 секунд после того как отработал предыдущий цикл иначе он не успевал прогревать теплоноситель.
-
- Опытный
- Сообщения: 479
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
- Благодарил (а): 207 раз
- Поблагодарили: 82 раза
- Возраст: 41
- Контактная информация:
Гаснет горелка на холодном котле Mainfour 240f
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
Instagram
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
LUNA 3 cmfort 310 Fi гаснет горелка при работе ГВС
AleksHann » 19 май 2019, 18:19 » в форуме Поломалось - чинимся - 2 Ответы
- 384 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
21 май 2019, 23:10
-
-
- 16 Ответы
- 1066 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
16 авг 2019, 14:05
-
- 7 Ответы
- 313 Просмотры
-
Последнее сообщение huuper
08 окт 2019, 07:45
-
- 3 Ответы
- 351 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
12 авг 2019, 10:08
-
-
MAINFOUR 240F не держит заданную температуру ГВС
S_S » 22 июл 2019, 18:39 » в форуме Поломалось - чинимся - 6 Ответы
- 497 Просмотры
-
Последнее сообщение S_S
24 июл 2019, 10:58
-
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей