Страница 1 из 1

Baxi Slim 1.620 не могу настроить - нужна помощь

Добавлено: 24 июн 2019, 06:45
andrey856
Господа ! Добры день !

Есть Baxi Slim 1.60

Все было прекрасно 13 лет, до этого лета - по какой то причине котел сам стал выключаться и потом сам запускаться, через дня 3....

Вызвали мастера, который прочистил котел, горелку и тп, дал рекомендацию заменить плату и датчик темп. Плату и датчик купил. поставил новые, все переткнул, все настройки сделал как до этого, и вот что получается:
1. на новой плате хоть в летнем, хоть в зимнем режиме запуск происходит только по регулятору воды, а не отоплению. По регулятору отопления вообще ничего не происходит. Хотя у меня одноконтурный котел и все до этого регулировалось прекрасно по регулятору отопления
2. По регулятору воды он либо греет, либо не греет - нет возможности выбрать промежуточные уставки.
3. Даже при переводе свитча на плате T.RISC в положение отопление 30-45, он все равно продолжает греть аж до 90 гр..

Картинки прикладываю, как было и и как стало. Темп выхода с котла и темп на улице. Данные со Scada.

Что надо еще посмотреть, где чего подправить ? я и не против кого нить вызвать, чтобы посмотрели, но где кого нить найти..... :cry:

Спасибо !!!

Baxi Slim 1.60 не могу настроить - нужна помощь

Добавлено: 24 июн 2019, 08:06
bullet0823
Какой датчик поменяли?
Может у вас комнатный термостат?

Baxi Slim 1.60 не могу настроить - нужна помощь

Добавлено: 24 июн 2019, 08:11
andrey856
Датчик температуры, который в корпус котла за платой ввернут, и от него два красных провода. Тот, при отсоединены которого, корит красная лампа аварии датчика температуры.

Комнатного термостата нет !

Baxi Slim 1.620 не могу настроить - нужна помощь

Добавлено: 24 июн 2019, 10:50
Bahus
Так. А кто у вас эти графики чертит? И как оно с котлом завязано?

Baxi Slim 1.620 не могу настроить - нужна помощь

Добавлено: 24 июн 2019, 10:53
andrey856
Графики чертит SCADA
Она просто снимает данные с температурных датчиков. С уличной температуры и с основного контура, который выходит с котла.

Baxi Slim 1.620 не могу настроить - нужна помощь

Добавлено: 24 июн 2019, 11:56
Bahus
Клеммная колодка М2:
1. Контакты 1-2 - резистор на месте?
2. Контакты 5-6 - должны быть НЕ замкнуты.
Проверьте, пожалуйста.
Справедливо если у вас не подключен бойлер ГВС.

Baxi Slim 1.620 не могу настроить - нужна помощь

Добавлено: 25 июн 2019, 12:47
andrey856
Итак ! Продолжение !

1. Резистор на месте !
2. Контакты при старой плате были замкнуты !!! там стояла петля.... :facepalm: Хорошо, разомкнул, как написали Вы и как написано в инструкции. Котел остановился и больше не запускался ! Никакие регулировки ни по отоплению, ни по ГВС не имели отклика.

Что еще посмотреть-попробовать ? :?:

Baxi Slim 1.620 не могу настроить - нужна помощь

Добавлено: 25 июн 2019, 17:11
Bahus
Вот сейчас наоборот пойдем. С конца.
andrey856 писал(а):
25 июн 2019, 12:47
2. Контакты при старой плате были замкнуты !!! там стояла петля....
Совершенно верно. Петля стоит. Только она ничего не замыкает. Её оба конца с завода заведены в 5 контакт. Эта перемычка отвечает за то, чтобы сказать котлу, что у него есть бойлер, который надо греть по датчику температуры. Посмотрите инструкцию, параграф о подключении стороннего бойлера. Там и картинки есть с первоначальным положением перемычки. И схему электроподключения. Там тоже наглядно видно.
А теперь чего получается. Вы замкнули 5-6 контакты клеммника. Котел видит, что температуру в бойлере надо поддерживать. Вот он на ГВС и включается. А поскольку у нас вместо датчика ГВС стоит обычный резистор (с неизменяемым номиналом сопротивления), то котел включает насос загрузки бойлера (которого тоже нет) и начинает молотить вникуда. По показаниям датчика ГВС (резистор) температура в бойлере не набирается. Вот он и молотит до закономерно максимальной температуры.
Мне вот это таким образом видится.

Отправлено спустя 6 минут 12 секунд:
Почему срабатывает ГВС вроде понятно стало. Кажись поправили. Красивости ради воткните оба конца перемычки в пятый номер. И ручку ГВС в ноль (хотя это и не принципиально будет).
Далее. Теперь надо понять почему отопление не стартует.
Да. Инструкция на всякий случай. А то за 13 лет всё потеряться могло.
Те картинки, о которых я писал выше - страницы 15 и 19.

Отправлено спустя 9 минут 45 секунд:
По поводу отопления самое первое что приходит в голову:
1. Проверить наличие перемычки комнатного термостата на вводном клеммнике котла. Страница 14 инструкции. Контакты 1 и 2. Должна стоять желтая перемычка. Это если комнатный термостат не подключали. Без неё котел в принципе на отопление никогда не включится. Только в режим антизаморозки.
2. Меняли датчик температуры отопления. Проверьте, воткнули/доткнули ли на него клемму. Ну всякое же бывает. Хотя котел по идее ошибками плеваться начал бы по обрыву датчика. Но мало ли. Так же неплохо было бы прозвонить проводку датчика до платы. И заодно проверить сам датчик на обрыв или замыкание. Лучше прямо от колодки платы. Двух зайцев, так сказать.
Ну вот пока такие мысли.

Отправлено спустя 45 секунд:
А. Ну и ручку температуры отопления вывернуть так, чтобы котлу хотелось разжечься.

Baxi Slim 1.620 не могу настроить - нужна помощь

Добавлено: 25 июн 2019, 22:37
andrey856
Спасибо огромное за помощь

Все как Вы написали в первой части.

Только сегодня я выяснил еще одну подробность которая влияла на всю картину: у меня стоял уличный датчик !!!! и естественно все вместе когда сложилось, то ничего не работало !!!!

Так что Ваш путь в направлении поиска неисправности был правильный, + уточнения ситуации и все заработало ! семинарские тетради по BAXI все в помощь !

Тема закрыта ! Успешно !

Baxi Slim 1.620 не могу настроить - нужна помощь

Добавлено: 26 июн 2019, 09:40
Bahus
andrey856 писал(а):
25 июн 2019, 22:37
у меня стоял уличный датчик
Эге, вводные полностью надо описывать. Мы же тут не с ТНТ канала :) А я, кстати, вчера когда про термостат писал, подумал. А нет ли там до кучи ДУТ. Ну подумал и забыл.
Ну чтож. Работает и славно.