Main Four 240F слишком греет контур ГВС

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
sergey_31rus
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 21:36
Откуда: Белгород
Мой котел: Main Four 240F

Main Four 240F слишком греет контур ГВС

Сообщение sergey_31rus »

Доброго времени суток! Котел BAXI MainFour 240F стал слишком греть воду(выставлено 40 - греет до 55, при уменьшении температуры в параметрах нагрев не уменьшается). Проток воды нормальный. Подскажите с чего начать поиски неисправности?
Последний раз редактировалось sergey_31rus 24 июл 2019, 21:00, всего редактировалось 1 раз.

#1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2274
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 187 раз

Main Four 240F слишком греет контур ГВС

Сообщение BAXI - Volga »

sergey_31rus писал(а):
23 июл 2019, 21:40
Проток воды нормальный
конкретно сколько л/мин?
проверить датчик температуры
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#2

Автор темы
sergey_31rus
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 21:36
Откуда: Белгород
Мой котел: Main Four 240F

Main Four 240F слишком греет контур ГВС

Сообщение sergey_31rus »

BAXI - Volga писал(а):
24 июл 2019, 09:48
конкретно сколько л/мин?
проверить датчик температуры
Добрый вечер! В ванной 10 литров набралось за 58 секунд, на кухне за 1 минуту набралось чуть больше 9 литров. Заменил сегодня датчик температуры ГВС, температура воды немного упала, но не совпадает с установленной в параметрах. Температура ГВС выставлена 35 градусов, а по факту течет не холоднее 42 градусов.

Отправлено спустя 2 часа 11 минут 36 секунд:
Вечером ковырялся с котлом. При открытом кране и работе в режиме ГВС в выводимой информации параметр А08 равен нулю. Это неисправность датчика протока?

#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6890
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 700 раз
Возраст: 40
Контактная информация:

Main Four 240F слишком греет контур ГВС

Сообщение Bahus »

Как вариант - проверить настройки давления газа на горелке. Может поплыло маленько. Но это либо манометр U-образный колхозить, либо сервисников зазывать. Сомневаюсь, что у вас совершенно случайно завалялся дома цифровой диффманометр.
sergey_31rus писал(а):
24 июл 2019, 23:09
параметр А08 равен нулю
У этой модели нет расходомера. На подаче стоит тупой геркон, только вкл-выкл. Так что А08 у вас балластом на плате.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#4

Автор темы
sergey_31rus
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 21:36
Откуда: Белгород
Мой котел: Main Four 240F

Main Four 240F слишком греет контур ГВС

Сообщение sergey_31rus »

Bahus писал(а):
25 июл 2019, 11:48
Как вариант - проверить настройки давления газа на горелке. Может поплыло маленько. Но это либо манометр U-образный колхозить, либо сервисников зазывать. Сомневаюсь, что у вас совершенно случайно завалялся дома цифровой диффманометр.
Спасибо за помощь! Сейчас ездил на обед и температура воды +1 градус от установленной. Может быть вариант, что газораспределение че то нахимичило с давлением?

#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6890
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 700 раз
Возраст: 40
Контактная информация:

Main Four 240F слишком греет контур ГВС

Сообщение Bahus »

Вряд ли. Если перегрев - значит либо расход воды мал (что по вашим цифрам не так), либо минимум на горелке поднят. А настраивается оно на газовом клапане котла и к входному давлению отношения не имеет. На входе 20-25 мбар должно быть, а минимум на горелке 2 с копейками мбар. Довольно сложно с подачей нахимичить в этом случае.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#6
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • не греет бойлер luna 3 1.310fi, греет батареи
    lion166 » 30 дек 2019, 21:57 » в форуме Устройство системы ГВС
    6 Ответы
    1469 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    31 дек 2019, 16:23
  • Nuvola 3 comfort 240fi контур гвс
    igoreha737 » 16 июл 2020, 15:33 » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    409 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    17 июл 2020, 10:39
  • Baxi Slim, контур ГВС, бойлер
    kostya_komar » 23 май 2020, 15:47 » в форуме Устройство системы ГВС
    9 Ответы
    940 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    26 май 2020, 15:42
  • Baxi 14f греет до 60 и сбрасывает
    SmartTT » 23 авг 2019, 08:30 » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    2035 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    04 сен 2019, 22:54
  • Не греет baxi eco 5 compact
    Monti3 » 24 сен 2019, 16:00 » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    1073 Просмотры
    Последнее сообщение Armen Asatryan
    27 окт 2019, 16:10

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 12 гостей