Добрый день. Котел main four 240f.
1. Открываю горячий кран полностью. На котле стоит установка на ГВС 35 градусов (на минимуме) - котел показывает 45. Накручиваю температуру до 55 градусов (максимум) - котел показывает 45. На манипуляции с изменением температуры не реагирует. В чем может быть проблема? Но иногда, когда у котла "плохое настроение" может 60 градусов выдать и постоянно держать. Ошибок не показывает.

2. "Обычная" работа ГВС котла: При установленной температуре в 35 градусов котел выдает воду в диапазоне 40-45 градусов в течении 5 минут с всплесками до 55 градусов в течении 1-2 минут. Проще: сначала идет нормальная вода, потом кипяток, потом нормальная. В чем тут может быть проблема?

Котел странно себя ведет. Работает по настроению, то с первой проблемой, то со второй. Помогите пожалуйста.

#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3956
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Котел не реагирует на изменение температуры

Сообщение BAXI-Ural » 28 июл 2019, 14:27

Серийный ( Matr. ) номер?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#2

Автор темы
AlexJG
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 июл 2019, 17:02
Откуда: Курск
Мой котел: Main Four 240f

Котел не реагирует на изменение температуры

Сообщение AlexJG » 28 июл 2019, 17:30

Matr. №C03650343

#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3956
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Котел не реагирует на изменение температуры

Сообщение BAXI-Ural » 28 июл 2019, 21:31

Котел 10-го года, клапана без отдельных модуляторов, на некоторых со временем плохо отрабатывали модуляцию газовые клапана... Эти котлы модернизировали, но есть ли сейчас сейчас смысл в модернизации?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#4

Автор темы
AlexJG
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 июл 2019, 17:02
Откуда: Курск
Мой котел: Main Four 240f

Котел не реагирует на изменение температуры

Сообщение AlexJG » 28 июл 2019, 23:44

То есть либо модернизация, либо новый покупать? Сколько стоит модернизация? Если новый, то какую модель посоветуете? Квартира 75 м2.

#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6519
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Котел не реагирует на изменение температуры

Сообщение Bahus » 29 июл 2019, 10:02

710926800 - комплект модернизации котла MainFour 240F. Состоит из газового клапана Honeywell 4105M, платы, которая умеет управлять данным клапаном и полным комплектом проводки. Рекомендованная розничная цена 199 евро.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#6

Автор темы
AlexJG
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 июл 2019, 17:02
Откуда: Курск
Мой котел: Main Four 240f

Котел не реагирует на изменение температуры

Сообщение AlexJG » 29 июл 2019, 13:38

Спасибо. Буду думать.

#7
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С
    kovalyov » 27 мар 2019, 12:20 » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    766 Просмотры
    Последнее сообщение GAZCONEC
    28 мар 2019, 21:49
  • Соответствие температуры ГВС baxi slim 2.230
    diluk » 07 янв 2019, 13:26 » в форуме Другие вопросы
    0 Ответы
    458 Просмотры
    Последнее сообщение diluk
    07 янв 2019, 13:26
  • бойлер не прогревается до нужной температуры
    Andre » 06 окт 2019, 20:23 » в форуме Устройство системы ГВС
    1 Ответы
    184 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
    27 окт 2019, 19:58
  • Duo tec compact 1.24 пишет датчик температуры в бойлере не исправен
    order-x » 19 янв 2019, 14:12 » в форуме Программирование настроек
    1 Ответы
    407 Просмотры
    Последнее сообщение order-x
    20 янв 2019, 00:55
  • Несоответствие показаний температуры теплоносителя в СО на панели котла и в СО