бакси майн 5 ошибок не выдаёт но работать толком не хочет.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
PRO100CHERT
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 авг 2019, 09:23
Откуда: Гагарин
Мой котел: бакси майн 5L

бакси майн 5 ошибок не выдаёт но работать толком не хочет.

Сообщение PRO100CHERT »

Доброго времени суток форумчане!Подскажите плиз,в чём неисправность?Ситуация такая: всё лето пользовались только горячей водой,отопление не включал почти 3 месяца.На днях похолодало решил проверит работу котла-запускается,на 30 и 40 градусном режиме всё работает нормально (на других ещё не пробовал),нагревается,остывает,только насос гоняет постоянно ,но после включения горячей воды (помыть руки,и т.п.)и выключения её-начинается нагрев контура отопления,температура ползёт в верх срабатывает клапан сброса давления и всё вырубается.(давление в системе-1,3 по манометру)Такое ощущение,что нет циркуляции,хотя насос гудит (горячий), система не завоздушена, проверил все 2 радиатора и клапан на полотенцесушителе,воздуха нет.Пробовал открутить центральную гайку на насосе (кто то подсказал,что можно посмотреть и если не работает запустить насос отверткой) но до конца не открутил,т.к. из под неё течёт вода (нормально ли это?) P.S.После повторного включения горячая вода идёт в норме,а насос гудит пока не отключишь питание (Выкл из розетки).При повторном включении отопление запускается после полного остывания контура,опять же до первого открытия и закрытия крана с горячей водой.Котёл бакси майн 5.
Заранее благодарю. Константин.

#1
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4986
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 246 раз
Возраст: 45

бакси майн 5 ошибок не выдаёт но работать толком не хочет.

Сообщение RADAR »

видео бы глянуть, чтобы не задавать море уточняющих вопросов... :) с дисплеем в полный экран и пояснением режимов работы при этом...
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#2

Starik
Гуру
Сообщения: 1847
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 210 раз
Возраст: 54

бакси майн 5 ошибок не выдаёт но работать толком не хочет.

Сообщение Starik »

PRO100CHERT писал(а):
04 авг 2019, 10:23
Пробовал открутить центральную гайку на насосе … т.к. из под неё течёт вода (нормально ли это?)
Нет. Наверное, насосу не повезло, забило грязью. Фильтра на обратке в системе отопления нету, так?

#3

Автор темы
PRO100CHERT
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 авг 2019, 09:23
Откуда: Гагарин
Мой котел: бакси майн 5L

бакси майн 5 ошибок не выдаёт но работать толком не хочет.

Сообщение PRO100CHERT »

на обратке впаян фитинг с сеткой,чистил я его ,и систему промывал,грязи было немеряно и вода чёрная.А в феврале этого года вызывал спеца из службы газа (котёл глох-не держал давление) оказался забит шланг на расширительный бак,компрессором ели продул в 9 атмосфер.Он всё проверил-сказал что всё остальное чистое,но уже тогда с под гайки текла вода.
видео постараюсь сделать завтра,сегодня на работе стки.

#4

Starik
Гуру
Сообщения: 1847
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 210 раз
Возраст: 54

бакси майн 5 ошибок не выдаёт но работать толком не хочет.

Сообщение Starik »

PRO100CHERT писал(а):
04 авг 2019, 18:32
… грязи было немеряно и вода чёрная. … оказался забит шланг на расширительный бак, компрессором еле продул в 9 атмосфер.
Всё куда хуже, чем я думал. В котле ж битермический теплообменник, а скоро зима …

#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6889
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 700 раз
Возраст: 40
Контактная информация:

бакси майн 5 ошибок не выдаёт но работать толком не хочет.

Сообщение Bahus »

1. Из под центральной гайки насоса ВСЕГДА будет вода. Просто когда больше, когда меньше. Тряпку под статор постелите, да и всех делов. Его надо-то 10 сек проверить. Вращается-нет и прокрутить по стрелке.
2. Алгоритм работы насоса на битермике такой, что он работает ТОЛЬКО во время работы горелки на систему отопления (ну плюс выбег после погасания). Чего он у вас там гудит во время ГВС - вообще непонятно. Возможно реле питания насоса на плате залипло, вот он и молотит всю дорогу. Попробовать релюхи на плате ручкой отвертки обстучать.

Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Ну и да. Шланг бака продули, а сам бак ревизировали? Может там воздушная камера по нулям давно?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#6

Автор темы
PRO100CHERT
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 авг 2019, 09:23
Откуда: Гагарин
Мой котел: бакси майн 5L

бакси майн 5 ошибок не выдаёт но работать толком не хочет.

Сообщение PRO100CHERT »

Бак прочистили и промыли когда шланг прочищали, давление накачали тогда же.При откручивании центральной гайки на насосе выливается вся вода под напором менее чем за 10 секунд, и давление падает до ноля,котёл останавливается показывает ошибку.Реле не залипло-слышно как щёлкает при включении отопления и выключении из розетки,но на всякий случай обстучал.может действительно забит теплообменник и насос не продавливает? Кстати центр-я гайка насоса постоянно горячая не дотронутся.

#7
Аватара пользователя

Komyshov
Опытный
Сообщения: 493
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 209 раз
Поблагодарили: 84 раза
Возраст: 42
Контактная информация:

бакси майн 5 ошибок не выдаёт но работать толком не хочет.

Сообщение Komyshov »

Смоленская область Гагарин Авхимович О.Е., ИП +7-961-134-99-29 ул. Советская, д. 92
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
Instagram

#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6889
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 700 раз
Возраст: 40
Контактная информация:

бакси майн 5 ошибок не выдаёт но работать толком не хочет.

Сообщение Bahus »

PRO100CHERT писал(а):
18 авг 2019, 23:47
вся вода под напором менее чем за 10 секунд
Так не должно быть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#9

Starik
Гуру
Сообщения: 1847
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 210 раз
Возраст: 54

бакси майн 5 ошибок не выдаёт но работать толком не хочет.

Сообщение Starik »

PRO100CHERT писал(а):
18 авг 2019, 23:47
Кстати центр-я гайка насоса постоянно горячая не дотронутся.
Что-то убило насос, это как минимум.
Промывай всю систему отопления до тех пор, пока вода чистой не станет, имхо, перед установкой нового насоса.
Уже неоднократно советовал ставить самоочищающийся фильтр с манометром на обратку СО, промываются обратным ходом воды. Возле котла всегда найдется для него место, затраты копеечные по сравнению со стоимостью ремонта котла. Через такой фильтр и систему мыть довольно удобно.

#10
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котёл baxi eco four 24 выдаёт ошибку 01. Нужна помощь
    4 Ответы
    525 Просмотры
    Последнее сообщение Самвел
    21 май 2020, 13:13
  • Перестал работать baxi main four 18f
    Lebpro » 02 ноя 2019, 17:33 » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    818 Просмотры
    Последнее сообщение Lebpro
    02 ноя 2019, 17:33
  • как Заставить насос ecoFour 1.24F работать дольше
    6 Ответы
    765 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    28 фев 2020, 11:10
  • Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?
    16 Ответы
    1507 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    27 мар 2020, 17:49
  • Baxi 14f main5 - как должно работать отопление?
    SmartTT » 02 ноя 2019, 09:47 » в форуме Программирование настроек
    28 Ответы
    2880 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    09 фев 2020, 00:51

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 18 гостей