Fourtech 24F нет модуляции пламени

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Виктор 42
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 13:30
Мой котел: Fourtech 24F

Fourtech 24F нет модуляции пламени

Сообщение Виктор 42 » 20 авг 2019, 07:57

На котле в режиме отопления отсутствует модуляция пламени, котел работает на минимуме, при этом в режиме гвс модуляция присутствует. Прошу помощи в выяснении причин неисправности.

#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6520
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Fourtech 24F нет модуляции пламени

Сообщение Bahus » 20 авг 2019, 09:50

Виктор 42 писал(а):
20 авг 2019, 07:57
котел работает на минимуме
Может ему сейчас больше и не надо? Вот и на минимуме?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#2

Автор темы
Виктор 42
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 13:30
Мой котел: Fourtech 24F

Fourtech 24F нет модуляции пламени

Сообщение Виктор 42 » 20 авг 2019, 10:17

Сейчас точно не надо, но проблема замечена еще зимой. Сезон скоро придет и будет надо. Правильная работа как я понимаю заключается в следующем - выставляется температура в режиме зима например 50 градусов, котел включается догоняет до 50 на максимуме, потом до 55 на минимуме и отключается. По факту все время на минимуме.

#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6520
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Fourtech 24F нет модуляции пламени

Сообщение Bahus » 20 авг 2019, 10:20

Виктор 42 писал(а):
20 авг 2019, 10:17
догоняет до 50 на максимуме, потом до 55 на минимуме
Совсем не обязательно.
Хотя для успокоения можете проверить F-параметры в части максимальной мощности по отоплению. Ну и давление на горелке проверить и при необходимости скорректировать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#4

Автор темы
Виктор 42
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 13:30
Мой котел: Fourtech 24F

Fourtech 24F нет модуляции пламени

Сообщение Виктор 42 » 20 авг 2019, 10:52

Параметры все на на гвс и на отопление стоят на 100%, давление на горелке при гвс 11 мбар, при отоплении 2 мбар.

Отправлено спустя 5 минут :
в режиме инфо при отоплении параметр модуляции постепенно доходит до 30%, при гвс 99-100%, Шумит циркуляционный насос, может дело в нем? при разборе насоса оказалась изношены подшипники, крыльчатка немного болтается, может делов нем?

#5
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4924
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 244 раза
Возраст: 44

Fourtech 24F нет модуляции пламени

Сообщение RADAR » 20 авг 2019, 22:25

Виктор 42 писал(а):
20 авг 2019, 10:57
при разборе насоса оказалась изношены подшипники, крыльчатка немного болтается, может делов нем?
сомнительно...
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#6

Автор темы
Виктор 42
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 13:30
Мой котел: Fourtech 24F

Fourtech 24F нет модуляции пламени

Сообщение Виктор 42 » 21 авг 2019, 08:24

Что тогда может быть не так? Есть идеи? Раньше котел работал по выше описанному алгоритму, что сейчас изменилось!?

#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6520
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Fourtech 24F нет модуляции пламени

Сообщение Bahus » 21 авг 2019, 09:44

Пусть запустится на нагрев установленных 50 - вы ему тут же до максимума температуру задайте - среагирует?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#8
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4924
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 244 раза
Возраст: 44

Fourtech 24F нет модуляции пламени

Сообщение RADAR » 21 авг 2019, 09:49

я бы попробовал параметр F10 на 100% установить для проверки для начала...
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#9
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6520
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Fourtech 24F нет модуляции пламени

Сообщение Bahus » 21 авг 2019, 09:52

Это озвучивалось, но, я так понял, проигнорировалось.

Отправлено спустя 19 секунд:
Bahus писал(а):
20 авг 2019, 10:20
можете проверить F-параметры в части максимальной мощности по отоплению
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#10
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4924
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 244 раза
Возраст: 44

Fourtech 24F нет модуляции пламени

Сообщение RADAR » 21 авг 2019, 10:22

ну ты же знаешь, если не указать человеку нужный параметр - он его не потрогает... :) он же не относится к "максимальной мощности"...
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#11

Автор темы
Виктор 42
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 13:30
Мой котел: Fourtech 24F

Fourtech 24F нет модуляции пламени

Сообщение Виктор 42 » 21 авг 2019, 11:00

Предложение не игнорировалось
Сообщение Виктор 42 » Вчера, 11:52
Параметры все на на гвс и на отопление стоят на 100%, давление на горелке при гвс 11 мбар, при отоплении 2 мбар.

Так и стоит F10 на 100%, да по всякому пробовал и на 50% тоже. Никакой реакции.
А вот температуру на максимум??? это 85 дать?
Сегодня попробую отпишусь

Отправлено спустя 6 минут 23 секунды:
Такие элементарные вещи как параметры проверил в первую очередь. Может есть еще что то!?, что в руководствах не пишут?

Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Кстати в руководстве полно опечаток

#12
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6520
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Fourtech 24F нет модуляции пламени

Сообщение Bahus » 21 авг 2019, 11:23

Виктор 42 писал(а):
21 авг 2019, 11:08
Предложение не игнорировалось
Миль пардон. Запамятовал. Хотя ведь читал вчера.
Виктор 42 писал(а):
21 авг 2019, 11:08
А вот температуру на максимум??? это 85 дать?
Ага.
Кстати, смутно вспоминаю что-то похожее уже было. Модуляция по отоплению не отрабатывала. Вроде бы плата тогда виной была. Могу жёстко врать :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#13

Автор темы
Виктор 42
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 13:30
Мой котел: Fourtech 24F

Fourtech 24F нет модуляции пламени

Сообщение Виктор 42 » 21 авг 2019, 11:49

Обидно если плата. Это только под замену и не дешево.

#14

Starik
Гуру
Сообщения: 1386
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 158 раз
Возраст: 53

Fourtech 24F нет модуляции пламени

Сообщение Starik » 21 авг 2019, 13:00

Виктор 42 писал(а):
20 авг 2019, 10:57
давление на горелке при гвс 11 мбар, при отоплении 2 мбар.
В инструкции (которую я скачивал с этого ресурса) есть табличка, в ней опечатка, кмк, там минимальное 2 и минимальное 11,2 мбар. ))) Читать надо мин 2 макс 11,2 мбар.
Но раз уж такие цифры интересные, то надо в режиме ГВС плавно прикрывать кран раздачи, что бы температура воды начала повышаться и контролировать давление. Поясню, выставить ГВС на 40 градусов, открыть кран, начать замер давления и прикручивать кран так, что бы вода начала греться до 45 - 50 градусов, смотреть какое давление в этот момент на горелке. Если не меняется, то всё плохо.

#15
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4924
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 244 раза
Возраст: 44

Fourtech 24F нет модуляции пламени

Сообщение RADAR » 21 авг 2019, 14:11

Виктор 42 писал(а):
21 авг 2019, 11:08
Так и стоит F10 на 100%
с завода 00 по-моему должно быть..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#16

Автор темы
Виктор 42
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 13:30
Мой котел: Fourtech 24F

Fourtech 24F нет модуляции пламени

Сообщение Виктор 42 » 21 авг 2019, 14:23

На гвс можно просто кран открыть при выставленной температуре например 50 градусов, котел нагреет ее в течении минуты затем происходит модуляция. Это видно без всяких замеров давления по интенсивности пламени (по высоте короче). После 50 градусов котел начинает её поддерживать, увеличивать пламя если падает температура ниже 50 и наоборот или горит постоянно на определенной тяге, если при отборе горячей воды никто расходом не балуется (это частенько происходит когда в смесителе пытаются сделать тепленькую). Пробовал програмно регулировать интенсивность пламени, для этого нажимаешь одновременно плюсовые кнопки отопление и гвс, выскакивает мощность на горелке, можно сделать и 100% и 10% все регулируется.

Отправлено спустя 7 минут 48 секунд:
с завода 00 по-моему должно быть..
Где инфу посмотреть, если паспорте то 100

Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Виноват, уточнил F10 точно должно быть 00, это я путаю F8 и F9 , буду дома все еще раз проверю

#17

Автор темы
Виктор 42
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 13:30
Мой котел: Fourtech 24F

Fourtech 24F нет модуляции пламени

Сообщение Виктор 42 » 22 авг 2019, 08:16

Доброе утро
1 Выставлял параметр F10 на 100%, пламя во всех режимах отопление стало по максимуму, вернул в ноль.
2 При температуре 85 градусов, модуляции нет, но сегодня утром еще раз на свежую голову проверил, оказалось следующее:
- модуляция срабатывает и котел выходит на максимум (А2 значение силы тока на модуляторе- 100%) с задержкой до 10, 15 секунд при температуре 85 градусов, при 50 градусов так же с задержкой но по параметру А2 медленно набирает и доходит до 65%.
Так должно быть?, раньше все было по другому.

#18
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4924
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 244 раза
Возраст: 44

Fourtech 24F нет модуляции пламени

Сообщение RADAR » 22 авг 2019, 09:24

ну вот, свежая голова дает результат...и котел ведет себя похоже вполне адекватно...
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#19
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • baxi fourtech 24 f показания уровня пламени
    fek4569 » 01 дек 2019, 10:28 » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    42 Просмотры
    Последнее сообщение fek4569
    01 дек 2019, 10:28
  • Baxi Slim 1.300 i Сажа, цвет пламени и громкий старт
    Snail » 11 дек 2018, 17:45 » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    604 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    22 дек 2018, 15:47
  • baxi fourtech 24f и е03
    loky88 » 06 мар 2019, 20:42 » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    1090 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    07 мар 2019, 10:54
  • Насос для Baxi Fourtech 24F
    SergeyWSA » 28 дек 2018, 08:46 » в форуме Подбор запчасти
    11 Ответы
    1212 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    01 янв 2019, 16:53
  • Перегрев без отопления baxi fourtech 24
    dimasius » 02 июн 2019, 18:51 » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    474 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    04 июн 2019, 10:59

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 12 гостей