Eco Nova. E82. Не сбрасывается.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
bullet0823
Старожил
Сообщения: 599
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 48 раз
Поблагодарили: 46 раз

Eco Nova. E82. Не сбрасывается.

Сообщение bullet0823 » 26 авг 2019, 09:19

В паспорте не нашел, как сбрасываются ошибки. Как на остальных, не менее 2 сек, ничего не происходит. Вилку из розетки - тоже не помогает. Плату под замену?

Отправлено спустя 3 часа 20 минут 25 секунд:
Скинули датчик ntc, появилась другая ошибка. Накинули датчик ntc, все ошибки ушли)

#1

Starik
Гуру
Сообщения: 1386
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 158 раз
Возраст: 53

Eco Nova. E82. Не сбрасывается.

Сообщение Starik » 26 авг 2019, 16:04

bullet0823 писал(а):
26 авг 2019, 12:39
Скинули датчик ntc, появилась другая ошибка. Накинули датчик ntc, все ошибки ушли)
Значит, клин клином и тут работает?! :)

#2
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 75 раз
Возраст: 32
Контактная информация:

Eco Nova. E82. Не сбрасывается.

Сообщение Olegbez » 27 авг 2019, 15:13

По этим котлам все баги еще впереди. Взаимозаменяемости с Италией я так понял по запчастям нету?

#3

Автор темы
bullet0823
Старожил
Сообщения: 599
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 48 раз
Поблагодарили: 46 раз

Eco Nova. E82. Не сбрасывается.

Сообщение bullet0823 » 28 авг 2019, 06:57

Starik писал(а):
26 авг 2019, 16:04
bullet0823 писал(а):
26 авг 2019, 12:39
Скинули датчик ntc, появилась другая ошибка. Накинули датчик ntc, все ошибки ушли)
Значит, клин клином и тут работает?! :)
точно

#4
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Купил плохой котел ECO NOVA
    yolik » 21 сен 2019, 19:21 » в форуме Обращения к представителям BAXI
    6 Ответы
    742 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    23 сен 2019, 17:18
  • baxi eco classic/nova и адаптер дымохода
    venturous » 12 авг 2019, 05:02 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3 Ответы
    602 Просмотры
    Последнее сообщение vladimir.wn
    05 сен 2019, 19:29
  • Шумит новый котел Baxi Eco Nova
    ДарьяДем » 31 окт 2019, 12:32 » в форуме Другие вопросы
    15 Ответы
    393 Просмотры
    Последнее сообщение Alex_Kovy
    03 ноя 2019, 18:50

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей