Luna 1.310 Fi. Набирает температуру за 10 секунд, через 3 минуты цикл повторяется....

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Fantomik
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 июл 2019, 08:40
Откуда: Ростов
Благодарил (а): 4 раза

Luna 1.310 Fi. Набирает температуру за 10 секунд, через 3 минуты цикл повторяется....

Сообщение Fantomik » 08 сен 2019, 16:53

Добрый день.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
Котел Luna 1.310 Fi одноконтурный. Подключены пока только радиаторы отопления.
Параметры все заводские, кроме параметра F16. Выставил значение 01 - 45 градусов (максимальная температура системы отопления)
На самом котле задал температуру 30 градусов. У нас сейчас на улице 25-30 градусов, система отопления только недавно смонтирована, поэтому хотелось проверить работу и подготовиться к похолоданиям заранее.
Режим работы следующий:
1. Котел нагревает воду до 35 градусов, затем выключает горелку, насос продолжает работать и сразу после этого на дисплее температура падает с 35 до 30.
2. В таком состоянии котел ждет ~3 минуты, насос работает - гоняет воду в системе.
3. Включается горелка на 10 секунд, снова нагревает воду до 35 градусов.... цикл повторяется.

Вроде же котел должен включаться при 25 градусов или нет? Получается он включается при 29 или что более вероятно по установленному параметру F18 (мин. время ожидание горелки - 3 минуты), насколько я понимаю. Воздух выпускал, отворачивал пробку на насосе - льется вода. На батареях воздух тоже везде выпущен.
На улице тепло, не может же так быстро сейчас падать температура теплоносителя. Почему же он срабатывает при 29, а не при 25? Пробовал выставлять температуру побольше, но разницы нет...
Подскажите пожалуйста куда копать..

Отправлено спустя 24 минуты 16 секунд:
Провел еще один эксперимент, чтобы исключить проблему с циркуляцией.
Котел нагрел воду до 30 градусов, выставляю температуру 40 градусов...
Нагревал ее котел минут 5, до 45, потом горелка погасла и температура сразу же ускакала в 40.
Сразу же выставил после этого температуру 30 градусов на отоплении.
Через 10 минут - показывает температуру 37 градусов. Горелку не включает, ждет остывания теплоносителя до 30..

Отправлено спустя 33 минуты 49 секунд:
Итак, прошло 35 минут и температура упала с 40 до 30 - котел не включался и на 30 градусах не включился.
Прошло еще 5 минут, температуру показывал все те же 30 градусов, но включил горелку. (похоже что все таки температура упала до 29, просто на дисплее отображал 30). То есть с 40 градусов до 30 - температура падала 40 минут. Почему же такой маленький гистерезис - всего один градус. Это правильно? Или может быть все верно для режима, когда параметра F16 = 01 (максимальная температура системы отопления - 45 градусов)? Просто на форуме везде читал информацию про гистерезис в ±5 градусов.

Попробовал вернуть параметр по умолчанию - поведение не поменялось. :|
Вложения
Screenshot_2019-09-08-18-15-58-030_com.android.chrome.png

#1

Starik
Гуру
Сообщения: 1399
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 158 раз
Возраст: 53

Luna 1.310 Fi. Набирает температуру за 10 секунд, через 3 минуты цикл повторяется....

Сообщение Starik » 08 сен 2019, 19:11

Fantomik писал(а):
08 сен 2019, 17:51
Просто на форуме везде читал информацию про гистерезис в ±5 градусов.
Смешались в кучу кони, люди... :D
Датчик уличной температуры подключен?

#2

Автор темы
Fantomik
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 июл 2019, 08:40
Откуда: Ростов
Благодарил (а): 4 раза

Luna 1.310 Fi. Набирает температуру за 10 секунд, через 3 минуты цикл повторяется....

Сообщение Fantomik » 08 сен 2019, 20:40

Starik писал(а):
08 сен 2019, 19:11
Датчик уличной температуры подключен?
Нет, ни датчика, ни выносной панели у меня нет. Котел работает по температуре теплоносителя, стоит перемычка.

Отправлено спустя 1 час 40 минут 34 секунды:
Starik писал(а):
08 сен 2019, 19:11
Смешались в кучу кони, люди...
Вот цитата:
Bahus писал(а):
28 июл 2017, 12:19
Ничего не понял. Кони, люди.
Гистерезис - +/-5°С от заданной. F18 позволяет уменьшить периоды тактования. То есть, даже если температура теплоносителя упадет более чем на 5 градусов, котел не даст команду на розжиг, если указанное в параметре значение "не отщелкало". 00 = 10 секунд, 01-10 - это минуты.
Если описанный алгоритм работы применим и к моему котлу, то тогда нет у меня -5 градусов, а котел включает подогрев при отклонении всего лишь на один градус от заданной.

#3

Starik
Гуру
Сообщения: 1399
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 158 раз
Возраст: 53

Luna 1.310 Fi. Набирает температуру за 10 секунд, через 3 минуты цикл повторяется....

Сообщение Starik » 09 сен 2019, 08:08

Fantomik писал(а):
08 сен 2019, 22:20
Если описанный алгоритм работы применим и к моему котлу, то тогда нет у меня -5 градусов, а котел включает подогрев при отклонении всего лишь на один градус от заданной.
Перечитай своё первое сообщение, по какой логике ты проводил такой странный эксперимент над котлом? :D Чем руководствовался и какой результат собирался получить? Инструкцию читал? :)
Если ты читал инструкцию, то должен был увидеть и осознать, что 30 градусов это нижний порог по температуре теплоносителя. ;)
Ставь опыты правильно. ;)
Fantomik писал(а):
08 сен 2019, 17:51
Провел еще один эксперимент, чтобы исключить проблему с циркуляцией.
Котел нагрел воду до 30 градусов, выставляю температуру 40 градусов...
Нагревал ее котел минут 5, до 45, потом горелка погасла и температура сразу же ускакала в 40.
Вывод? Проблема с циркуляцией существует или нет?
И что ты делаешь дальше?
Fantomik писал(а):
08 сен 2019, 17:51
Сразу же выставил после этого температуру 30 градусов на отоплении.
Через 10 минут - показывает температуру 37 градусов. Горелку не включает, ждет остывания теплоносителя до 30..
:shock: :D
Особенно мне понравилось:
Fantomik писал(а):
08 сен 2019, 17:51
Горелку не включает, ждет остывания теплоносителя до 30..
А что ещё бедному котлу делать, если ты ему задал 30 градусов? :D
Ты либо описание экспериментов проверь, либо перестань издеваться над котлом. ;)

#4

Автор темы
Fantomik
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 июл 2019, 08:40
Откуда: Ростов
Благодарил (а): 4 раза

Luna 1.310 Fi. Набирает температуру за 10 секунд, через 3 минуты цикл повторяется....

Сообщение Fantomik » 09 сен 2019, 09:56

Starik писал(а):
09 сен 2019, 08:08
то должен был увидеть и осознать, что 30 градусов это нижний порог по температуре теплоносителя.
Ты хочешь сказать, что алгоритм работы котла при нижнем пороге отличается от алгоритма работы котла при чуть большей температуре? :D
Попробую конечно поставить побольше, возможно и правда дело в этом. Но тогда это конечно прикол от производителя.
Starik писал(а):
09 сен 2019, 08:08
А что ещё бедному котлу делать, если ты ему задал 30 градусов?
Эксперимент меня полностью удовлетворил, нет никаких вопросов к работе котла. Есть только вопрос в первой части, что не ждет снижения температуры от заданной на 5 градусов. Но если и правда дело в нижнем пороговом значении - то :o

#5

Автор темы
Fantomik
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 июл 2019, 08:40
Откуда: Ростов
Благодарил (а): 4 раза

Luna 1.310 Fi. Набирает температуру за 10 секунд, через 3 минуты цикл повторяется....

Сообщение Fantomik » 09 сен 2019, 20:52

Вообщем заданный минимум по температуре не причем. Поставил сегодня 40 градусов - алгоритм не поменялся.

#6

Starik
Гуру
Сообщения: 1399
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 158 раз
Возраст: 53

Luna 1.310 Fi. Набирает температуру за 10 секунд, через 3 минуты цикл повторяется....

Сообщение Starik » 09 сен 2019, 21:32

Fantomik писал(а):
09 сен 2019, 20:52
Поставил сегодня 40 градусов - алгоритм не поменялся.
Продолжай эксперименты. :)

#7

Автор темы
Fantomik
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 июл 2019, 08:40
Откуда: Ростов
Благодарил (а): 4 раза

Luna 1.310 Fi. Набирает температуру за 10 секунд, через 3 минуты цикл повторяется....

Сообщение Fantomik » 09 сен 2019, 21:41

Ну возможно кто то все таки поделится информацией и скажет что котел должен ждать падения температуры на 5 градусов или наоборот- не должен. По той информации что я находил на форуме - знающие люди описывали включение горелки при падении на 5 градусов от заданной температуры. Правда модель котла другая.. Народ подскажите пожалуйста, потому как реально разгоняет температуру очень быстро и получается включает по параметру F18 (3 минуты по умолчанию). Если бы ждал падения на 5 градусов включался бы не так часто и как по мне такой алгоритм работы был бы более корректный.

#8
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел бакси не набирает температуру отопления
    Ivan308 » 23 ноя 2019, 19:23 » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    284 Просмотры
    Последнее сообщение Ivan308
    25 ноя 2019, 15:57
  • котел бакси маинфор 240 не набирает заданную температуру
    masterok57 » 16 окт 2019, 01:07 » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    411 Просмотры
    Последнее сообщение masterok57
    18 окт 2019, 20:41
  • Luna 3 1.310 Не набирает мощность. Постоянно выключается.
    www3030www » 31 дек 2018, 06:42 » в форуме Поломалось - чинимся
    48 Ответы
    3667 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    10 фев 2019, 16:32
  • Вкьючается и отключается отопление каждые 3 минуты
    Репушок » 25 ноя 2019, 18:57 » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    258 Просмотры
    Последнее сообщение Репушок
    27 ноя 2019, 18:25
  • Ecofour 24F показывает разную температуру ГВС
    pdfsen » 19 авг 2019, 14:28 » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    428 Просмотры
    Последнее сообщение Komyshov
    20 авг 2019, 10:50

Вернуться в «Поломалось - чинимся»