Nuvola-3 Comfort 280i - растет давление в отоплении

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Diminator
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 17 сен 2019, 20:59
Откуда: Звенигород

Nuvola-3 Comfort 280i - растет давление в отоплении

Сообщение Diminator » 17 сен 2019, 21:10

Только смонтировали, запустили, работает в режиме ГВС и отопления. В течении суток набирает в контуре отопления водопроводные 3атм и начинает сбрасывать через предохранительный клапан. При закрытых кранах ГВС на котле все нормально, давление держится - 1атм. Кран подпитки закрыт. Как и что проверить?

#1

Starik
Гуру
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 158 раз
Возраст: 53

Nuvola-3 Comfort 280i - растет давление в отоплении

Сообщение Starik » 17 сен 2019, 22:22

Diminator писал(а):
17 сен 2019, 21:10
Как и что проверить?
Начни с проверки расширительного бака. При нулевом давлении в системе отопления, в расширительном должно быть не менее 0,8 атмосферы.

#2

Автор темы
Diminator
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 17 сен 2019, 20:59
Откуда: Звенигород

Nuvola-3 Comfort 280i - растет давление в отоплении

Сообщение Diminator » 17 сен 2019, 22:37

Starik писал(а):
17 сен 2019, 22:22
Начни с проверки расширительного бака.
хм, не понял, а как это относится к наполнению системы? Давление поднимается без работы котла на отопление, но при его наличии в системе. Перекрываю ГВС - давление стоит. И да, есть другой расширительный бак на 35л. В нем давление 2атм.

#3
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4927
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 244 раза
Возраст: 44

Nuvola-3 Comfort 280i - растет давление в отоплении

Сообщение RADAR » 17 сен 2019, 23:43

возможных источников проблемы - 2. это бойлер и кран подпитки...вот их и проверять...кран проверить проще - скинуть гайку со стороны ХВС и смотреть течет или нет..если нет - методом исключения думать на замену бойлера... конечно при условии отсутствия внешних кранов между ХВС и отоплением...
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#4

Автор темы
Diminator
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 17 сен 2019, 20:59
Откуда: Звенигород

Nuvola-3 Comfort 280i - растет давление в отоплении

Сообщение Diminator » 18 сен 2019, 00:38

Спасибо. Подобную проверку можно произвести без вызова официалов? Не пострадает гарантия в этом случае? Речь о скидывании гайки, она вроде удобно доступная.

#5
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4927
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 244 раза
Возраст: 44

Nuvola-3 Comfort 280i - растет давление в отоплении

Сообщение RADAR » 18 сен 2019, 03:50

Все можно сделать без них, и они умрут за не надобностью... :D

Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Гарантия? Все зависит от золотых рук... :)
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#6

Автор темы
Diminator
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 17 сен 2019, 20:59
Откуда: Звенигород

Nuvola-3 Comfort 280i - растет давление в отоплении

Сообщение Diminator » 09 окт 2019, 01:45

Отпишусь - проблема была в кране подпитки. И еще, спасибо что посоветовали посмотреть давление в расширительном баке, там был 0! По качеству пока страдаем :(

#7
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Рециркуляция. Baxi nuvola 3 comfort 280i
    DmitryB » 30 апр 2019, 15:01 » в форуме Устройство системы ГВС
    18 Ответы
    1549 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    28 авг 2019, 21:24
  • Nuvola 3 comfort 280i алгоритм работы насоса
    4 Ответы
    102 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    28 ноя 2019, 18:37
  • Вопрос по nuvola 3 comfort
    Rinat91 » 19 авг 2019, 21:49 » в форуме Гидравлическое подключение
    5 Ответы
    390 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI - Volga
    20 авг 2019, 15:19
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 28
    Evgeny-Ola » 01 июн 2019, 15:37 » в форуме Электрокоммутация
    1 Ответы
    406 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    03 июн 2019, 10:32
  • Baxi Nuvola Comfort 3 240i
    Norb » 05 авг 2019, 13:47 » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    689 Просмотры
    Последнее сообщение Norb
    06 авг 2019, 15:23

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 6 гостей