Страница 1 из 1

Проблема c NUVOLA 280 Fi

Добавлено: 20 сен 2019, 09:06
kalisto
Здравствуйте. Есть котёл NUVOLA 280 Fi, работал без проблем несколько лет. Система - два контура. После летнего простоя не прокачивает систему. После котла по три батареи тёплые, дальше холодные. Воздуха в системе нет. Фильтр чистый. В чем может быть проблема?

Проблема c NUVOLA 280 Fi

Добавлено: 20 сен 2019, 10:01
Starik
kalisto писал(а):
20 сен 2019, 09:06
В чем может быть проблема?
В системе.
На холодных батареях краны для стравливания воздуха есть?

Проблема c NUVOLA 280 Fi

Добавлено: 20 сен 2019, 11:02
kalisto
Конечно есть. Воздуха в батареях нет.

Проблема c NUVOLA 280 Fi

Добавлено: 20 сен 2019, 13:17
Starik
kalisto писал(а):
20 сен 2019, 11:02
Конечно есть.
Хорошо. Какая схема подключения батарей?

Проблема c NUVOLA 280 Fi

Добавлено: 20 сен 2019, 13:58
kalisto
Я не специалист в этой области. По одной трубе подаётся, по другой обратка. Батареи подключены между ними.

Проблема c NUVOLA 280 Fi

Добавлено: 20 сен 2019, 14:20
BAXI - Volga
на радиаторах краны запорные или клапаны установлены?

Проблема c NUVOLA 280 Fi

Добавлено: 20 сен 2019, 14:33
Steamboy
kalisto,
Часто воду подпитывали в систему?

Проблема c NUVOLA 280 Fi

Добавлено: 20 сен 2019, 15:04
kalisto
Причину нашел, всем спасибо)

Проблема c NUVOLA 280 Fi

Добавлено: 20 сен 2019, 20:29
Steamboy
kalisto,
если не секрет, что же это была за причина?