Luna 3 comfort 1.310Fi не отключается насос

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
kazbek
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 15 дек 2017, 15:06
Мой котел: Luna 3 comfort

Luna 3 comfort 1.310Fi не отключается насос

Сообщение kazbek »

Добрый день
Сегодня по утру обнаружил что циркуляционный насос перестал отключаться от слова совсем.
Котел подключен и к отоплению и к ГВС (бойлер).
Все режимы работают в штатном режиме. Ошибок на котле нет.
Но. Насос не останавливается ни после подогрева бойлера, ни после отопления. Отопление настроено почасовое.
Раньше такого не было. Насос всегда отключался: после подогрева ГВС - сразу же, после отопления - через 1 мин, как настроено.
Так же если отключить на панели отопление и ГВС, выключить котел из сети, включить в сеть - насос сразу же включается и работает.

#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6964
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 710 раз
Возраст: 40
Контактная информация:

Luna 3 comfort 1.310Fi не отключается насос

Сообщение Bahus »

Ambon какое значение?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#2

Автор темы
kazbek
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 15 дек 2017, 15:06
Мой котел: Luna 3 comfort

Luna 3 comfort 1.310Fi не отключается насос

Сообщение kazbek »

Через два дня котел вернулся в нормальное состояние. Насос стал отключаться как раньше. Настройки не трогал ни до ни во время глюка.
Идей, кроме как залипло реле на плате, больше нет.
Модуляцию по температурам не использую, она отключена.

#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4142
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 321 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Luna 3 comfort 1.310Fi не отключается насос

Сообщение BAXI-Ural »

kazbek писал(а):
13 окт 2019, 23:53
Модуляцию по температурам не использую, она отключена.
Это как понимать?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#4

Автор темы
kazbek
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 15 дек 2017, 15:06
Мой котел: Luna 3 comfort

Luna 3 comfort 1.310Fi не отключается насос

Сообщение kazbek »

Сегодня с утра опять та же история.
Abmon = 1. Поменял на 0. эффект нулевой.
Насос продолжает работать.

#5
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4142
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 321 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Luna 3 comfort 1.310Fi не отключается насос

Сообщение BAXI-Ural »

kazbek, а может так и задумано конструкторами?

Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
При AMBON=0 насос вообще не отключается, при =1 - это зависит от динамики изменения температуры в помещении...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#6

Автор темы
kazbek
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 15 дек 2017, 15:06
Мой котел: Luna 3 comfort

Luna 3 comfort 1.310Fi не отключается насос

Сообщение kazbek »

BAXI-Ural, Что задумано? Сейчас насос качает по контуру ГВС теплоноситель. В итоге бойлер остывает быстрее. Гениальная задумка. За счет бойлера обогреваем котельную.

#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6964
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 710 раз
Возраст: 40
Контактная информация:

Luna 3 comfort 1.310Fi не отключается насос

Сообщение Bahus »

Если у вас трехход в положении "бойлер", то он его догревает до уставки. Если же он уже нагрет, но всё равно гоняет по этому контуру - проблема не в насосе, а в трехходовом. Котел должен был трехход переключить на "отопление". И насос должен был крутить там. Ну и по ситуации начать или не начать подогрев теплоносителя.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#8

Автор темы
kazbek
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 15 дек 2017, 15:06
Мой котел: Luna 3 comfort

Luna 3 comfort 1.310Fi не отключается насос

Сообщение kazbek »

Описанный алгоритм не совпадает с практикой использования котла. За 4 года он так не работал. Он не гонял ничего впустую.
Если грел ГВС, отключался сразу после достижения температуры в бойлере.
Если отопление, то после заданного времени постциркуляции.
Если ГВС во время отопления, переключался туда сюда по мере надобности.
Все что понятно на данный момент, то что котел ловит какой то глюк, и не выходит из него самостоятельно. Выходит из него, когда проходит цикл работы на отопление( отопление настроено почасовое, 4 интервала в сутки). После очередного интервала отопления глюк исчезает. К сожалению не удается поймать его за руку, когда именно он входит в это состояние.
Недавно была замена трехходового клапана. Но к нему вопросов у меня нет, он функционирует.

#9

Starik
Гуру
Сообщения: 1921
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 32 раза
Поблагодарили: 216 раз
Возраст: 54

Luna 3 comfort 1.310Fi не отключается насос

Сообщение Starik »

kazbek писал(а):
29 окт 2019, 20:32
Если грел ГВС, отключался сразу после достижения температуры в бойлере.
Если отопление, то после заданного времени постциркуляции.
Странно. :)
А установленная температура в помещении достигнута? А если нет?

#10
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.
    Александр33. » 30 дек 2019, 19:46 » в форуме Другие вопросы
    60 Ответы
    5796 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    12 янв 2020, 22:34
  • Прошло 1,5 года опять -ВЕНТИЛЯТОР LUNA 3 COMFORT 310FI
    azzido » 24 фев 2020, 13:35 » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    495 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    24 фев 2020, 15:37
  • дополнительный насос ,... baxi luna 3 comfort 1.310...
    5 Ответы
    1777 Просмотры
    Последнее сообщение VitaliyD
    04 дек 2019, 13:38
  • Вентилятор для Luna3 comfort 1.310Fi
    JPM » 16 янв 2020, 07:53 » в форуме Подбор запчасти
    5 Ответы
    1183 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    16 янв 2020, 17:23
  • Теплообменник Baxi Luna 3 1.310Fi
    20 Ответы
    710 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    28 авг 2020, 10:22

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 9 гостей