baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Kirill9
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 11:02
Откуда: Пятигорск
Мой котел: baxi slim 2.300

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение Kirill9 »

Добрый день.
Напольный котел baxi slim 2.300i (со встроенным болером, двумя насосами и расширительным баком).
Котел проработал верой и правдой более пяти лет. Но сейчас такая проблема. Контур ГВС нагревается быстро и хорошо как и раньше, прям слышно как горит газ, а когда переключается на отопительный контур, то не нагревает его более 50 градусов и горит совсем тихо.
По обслуживанию, приходил газовщик поменял температурный датчик на новый,
обнаружили, что расширительный бак сломан (раньше приходилось доливать воду, видема уходила через клапан сброса).
поменяли расширительный на новый 24л. родной был на 10л.
Но проблема осталась!!!

Помогите кто что знает!!!

#1

bullet0823
Старожил
Сообщения: 671
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 55 раз

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение bullet0823 »

Крутануть чуть больше регулятор

#2

Автор темы
Kirill9
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 11:02
Откуда: Пятигорск
Мой котел: baxi slim 2.300

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение Kirill9 »

На максимум вывернул, и на плате еще один внутри есть, он тоже на максимуме, (см фото)
Если б проблема этим решилась
Вложения
Без имени-1.jpg

#3

bullet0823
Старожил
Сообщения: 671
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 55 раз

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение bullet0823 »

Уличный датчик, комнатный термостат?

#4

Автор темы
Kirill9
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 11:02
Откуда: Пятигорск
Мой котел: baxi slim 2.300

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение Kirill9 »

Не подключены. Управление только через родные ручки на котле, одна режим (зима,лето,сброс,выкл), другая температура ОС, третья температура ГВС

#5

Starik
Гуру
Сообщения: 1921
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 32 раза
Поблагодарили: 216 раз
Возраст: 54

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение Starik »

Kirill9 писал(а):
14 ноя 2019, 12:54
и на плате еще один внутри есть, он тоже на максимуме,
Это котрый из двух там на максимуме? Покажи.

#6

Автор темы
Kirill9
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 11:02
Откуда: Пятигорск
Мой котел: baxi slim 2.300

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение Kirill9 »

вот на схемах
Вложения
он и изнутри на плате виден тоже
он и изнутри на плате виден тоже
Без имени-2.jpg

#7

Starik
Гуру
Сообщения: 1921
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 32 раза
Поблагодарили: 216 раз
Возраст: 54

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение Starik »

Kirill9 писал(а):
14 ноя 2019, 13:20
вот на схемах
:facepalm: А на том, на красненьком (слева) какой режим выставлен? :)

#8

Автор темы
Kirill9
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 11:02
Откуда: Пятигорск
Мой котел: baxi slim 2.300

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение Kirill9 »

См. выше, писал котел проработал более пяти лет без нареканий, к плате ни кто не лазил, регулировали на панели.

Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
На красненькой штучке
Вложения
я понимаю вы об этом
я понимаю вы об этом
вот фото
вот фото

#9
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4142
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 321 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение BAXI-Ural »

Kirill9 писал(а):
14 ноя 2019, 11:35
не нагревает его более 50 градусов и горит совсем тихо
А индикторы на панели тоже 50С показывают?

Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Котел при отоплении включается-выключается либо горит постоянно?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#10

Автор темы
Kirill9
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 11:02
Откуда: Пятигорск
Мой котел: baxi slim 2.300

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение Kirill9 »

Для Baxi-Ural
1. Да индикатор тоже на ОС показывает 50С, когда переключается на ГВС показывает и больше( как ручку регулировки повернуть ГВС).
2. Горит при отоплении по разному иногда долго, иногда выключиться и спустя минуту две включиться, а также когда болер остывает переходит на его подогрев.
3. Сегодня исходя из инструкции (рисунок прилагается), для проверки вместо датчика температуры подключил резистор на 10 кОм(имитируя 25С), котел на ОС сразу загорелся и стал хорохо нагреваться (слышно по горению), чтобы не было перегрева контролировал рукой возле датчика, подключив назад датчик увидел на диодах температуру 60С. (соответственно переключения датчика и резистора производились на выключенном котле)
Ваше мнение датчик или плата управления?
Вложения
Без имени-4.jpg

#11

Steamboy
Старожил
Сообщения: 680
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 73 раза
Возраст: 43

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение Steamboy »

Kirill9 писал(а):
14 ноя 2019, 12:54
подключил резистор на 10 кОм(имитируя 25С), котел на ОС сразу загорелся и стал хорохо нагреваться (слышно по горению)
Датчик.

Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Steamboy писал(а):
15 ноя 2019, 08:35
Ваше мнение датчик или плата управления?
точно датчик...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.

#12

Автор темы
Kirill9
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 11:02
Откуда: Пятигорск
Мой котел: baxi slim 2.300

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение Kirill9 »

Нет не датчик, был куплен и установлен еще один оригинальный датчик. Ситуация не изменилась. Хотя иногда котел все же нагревает ОС до положенных(установленных 70С).

#13

Starik
Гуру
Сообщения: 1921
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 32 раза
Поблагодарили: 216 раз
Возраст: 54

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение Starik »

Kirill9 писал(а):
20 ноя 2019, 13:25
Ситуация не изменилась.
А кто надоумил потенциометр крутить? Ведь в инструкции черным по русски написано для чего он предназначен. Если уж захотелось что-то покрутить, то разумнее было бы начать с замера давления газа на входе в котел (клапан)

#14

Автор темы
Kirill9
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 11:02
Откуда: Пятигорск
Мой котел: baxi slim 2.300

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение Kirill9 »

Для Starik.
Про давление газа на входе, ЧИТАТЬ самое начало ВНИМАТЕЛЬНО (болер греет отлично). ПРО потенциометр написано в инструкции см. фото ВНИМАТЕЛЬНО. К тому же, на максимуме потенциометр и стоял, был прокручен туда обратно с целью убедиться что он "не залип".
ВОТ ССЫЛКА на котел в разборе с кодами запчастей
http://wiki.gazmaster.pro/index.php/Bax ... 434233010)

Уточните номер, пожалуйста "(клапан) газа на входе в котел"???

А клапан газовый SIT 845 SIGMA (ном 140 на схеме) электрический и управляется мозгами котла.

Если у кого то было подобное с котлом как в шапке форума, или есть предложения по факту, с удовольствием выслушаю.
А не критику зачем крутил. Крутил по тому, что не работает правильно, как работало.

#15

Starik
Гуру
Сообщения: 1921
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 32 раза
Поблагодарили: 216 раз
Возраст: 54

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение Starik »

Kirill9 писал(а):
20 ноя 2019, 17:28
А клапан газовый SIT 845 SIGMA (ном 140 на схеме) электрический и управляется мозгами котла.
:) Мозги управляют откр/закр и модуляцией, а не механическими настройками клапана, но это нюансы. Меняйте плату.

#16
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4142
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 321 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение BAXI-Ural »

Судя по всему проблемы с платой, возможно с потенциометром отопления....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#17

Автор темы
Kirill9
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 11:02
Откуда: Пятигорск
Мой котел: baxi slim 2.300

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение Kirill9 »

Да с платой проблема, перепаяли потенциометр (у старого в одном месте был "провал") ситуация не изменилась. Такое впечатление что плата перешла в режим (Теплых полов) переключатель T.Ris, но там все правильно OFF, даже на всякий случай прозвонили.
В остальном же плате работало все ...
Есть мнение что слетел кусок прошивки, BAXI-Ural такое возможно? и чиниться ли.

Нашли и постави новую плату все заработало.

#18
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4142
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 321 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение BAXI-Ural »

С таким не встречался.... Если хотите попробовать починить, то смотрите переключатель и цепи с ним связанные.
И ещё... Проверьте электроснабжение, - плата может глючить, если не сделана система TN-C-S
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#19

Erdni
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 ноя 2019, 13:45
Откуда: Калмыкия
Мой котел: 1.230 in slim

baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов

Сообщение Erdni »

BAXI-Ural, здравствуйте, подскажите пожалуйста, обязательно ли выставлять макс температуру отопления на котле бакси 1.230 ин при подключении комнатного термостата ауратон 3013? Или можно не выставлять температуру до максим значерия?

#20
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Slim 2.300i - идут ошибки Е113, Е151, Е133
    1 Ответы
    1006 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    10 фев 2020, 07:35
  • Стартовое колено 45 градусов на baxi main 24 FI
    4 Ответы
    1348 Просмотры
    Последнее сообщение Андрейк
    26 дек 2019, 16:10
  • не греет бойлер luna 3 1.310fi, греет батареи
    lion166 » 30 дек 2019, 21:57 » в форуме Устройство системы ГВС
    6 Ответы
    2162 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    31 дек 2019, 16:23
  • Температура Заданная на панели управления на отопление падает на 2-5 градусов
    Юлия14 » 01 окт 2019, 14:44 » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    1607 Просмотры
    Последнее сообщение Юлия14
    01 окт 2019, 14:44
  • Baxi Eco Four 1.24 не греет батареи
    Djrubilnikoff » 17 окт 2019, 09:59 » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1442 Просмотры
    Последнее сообщение Баба в доме
    18 окт 2019, 13:17