baxi luna 3 comfort 1.240 i ошибка Е03

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Sergey1982
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 12:59
Мой котел: baxi luna 3 comfort 1.240i

baxi luna 3 comfort 1.240 i ошибка Е03

Сообщение Sergey1982 » 05 дек 2019, 10:52

Добрый день.
Ситуация следующая - котел при установке температуры более 60 градусов на отопление постоянно отключается с ошибкой Е03. Если работает в режиме только нагрева воды в бойлере все нормально. Дымоход труба диаметром 150, высота метров 10. В топочной окно постоянно приоткрыто. После отключения с ошибкой Е03 минуты три слышны щелчки, как будто что то перегрелось и остывает. Мастера вызывал, говорит что надо промывать теплообменник. Но описание ошибки отсутствие тяги. Подскажите, поможет ли замена теплообменника в данной ситуации?

#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6601
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 647 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

baxi luna 3 comfort 1.240 i ошибка Е03

Сообщение Bahus » 05 дек 2019, 11:11

Для начала его нужно "промыть" снаружи. Забитые ламели не дают нормальной тяги "на малом газу". А на ГВС котел работает на максимуме и, видимо, этого хватает, чтобы датчик тяги не срабатывал.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#2

Автор темы
Sergey1982
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 12:59
Мой котел: baxi luna 3 comfort 1.240i

baxi luna 3 comfort 1.240 i ошибка Е03

Сообщение Sergey1982 » 05 дек 2019, 11:16

Bahus, Да его почистили (не промывали) стало получше. Раньше отрубался и на меньшей температуре.
Разве при включении на отопление температуры свыше 60 градусов - это "малый газ"? Думал чем выше температура интенсивнее происходит сгорание газа.

#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6601
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 647 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

baxi luna 3 comfort 1.240 i ошибка Е03

Сообщение Bahus » 05 дек 2019, 11:23

Всё зависит от текущей температуры. Если у вас выставлено 60, а котел включился на 55 и температура будет добираться довольно интенсивно - котел моментально среагирует и уменьшит мощность вплоть до минимума.
А если система остыла до комнатной, то при включении котел, естественно, какое-то время будет на максимуме молотить. Само собой контролируя скорость роста температуры.

Отправлено спустя 46 секунд:
Может, конечно и внутри промыть нужно. Но тут как повезет.

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Но мне кажется, что тут проблема именно с тягой, а не из-за проблем с теплосъемом, ибо
Sergey1982 писал(а):
05 дек 2019, 10:52
Если работает в режиме только нагрева воды в бойлере все нормально
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#4

Автор темы
Sergey1982
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 12:59
Мой котел: baxi luna 3 comfort 1.240i

baxi luna 3 comfort 1.240 i ошибка Е03

Сообщение Sergey1982 » 05 дек 2019, 11:32

Bahus писал(а):
05 дек 2019, 11:25
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Но мне кажется, что тут проблема именно с тягой, а не из-за проблем с теплосъемом, ибо
Sergey1982 писал(а):
05 дек 2019, 10:52
Если работает в режиме только нагрева воды в бойлере все нормально
Просто в режиме нагрева воды установлена температура 45 градусов, бойлер на 200 литров.

Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Bahus писал(а):
05 дек 2019, 11:25
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Может, конечно и внутри промыть нужно. Но тут как повезет.
Теплоноситель воды. Заполнена система 4 года назад. За 4 года добавляли воду один-два раза и то совсем чуть-чуть. Заливали воду с системой умягчения воды. Не должно наверное было засориться внутри. Да и даже если засорен внутри, тяга то наверное не при чем.

#5

Starik
Гуру
Сообщения: 1557
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 29 раз
Поблагодарили: 175 раз
Возраст: 53

baxi luna 3 comfort 1.240 i ошибка Е03

Сообщение Starik » 05 дек 2019, 16:44

Sergey1982 писал(а):
05 дек 2019, 11:16
Думал чем выше температура интенсивнее происходит сгорание газа.
Тут есть нюанс. Чем выше температура выставлена, тем дольше горелка "дует на всю катушку" (работает на полной мощности), но дымоход "не успевает", вот и отказ. Дымоходу нужна ревизия.

#6
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03
    Евгений31 » 07 фев 2019, 16:59 » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    1223 Просмотры
    Последнее сообщение Евгений31
    27 ноя 2019, 11:00
  • Стабилизатор для Baxi Luna 3 Comfort
    7 Ответы
    507 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    18 ноя 2019, 01:17
  • Luna 3 Comfort 1.310 FI + Baxi Premier 200
    VictorB » 17 июн 2019, 08:57 » в форуме Устройство системы ГВС
    3 Ответы
    871 Просмотры
    Последнее сообщение VictorB
    29 июн 2019, 14:40
  • Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?
    stels22 » 26 сен 2019, 10:46 » в форуме Электрокоммутация
    20 Ответы
    891 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    18 ноя 2019, 11:29
  • дополнительный насос ,... baxi luna 3 comfort 1.310...
    5 Ответы
    270 Просмотры
    Последнее сообщение VitaliyD
    04 дек 2019, 13:38

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 13 гостей