Доброго времени суток!
Нужна Ваша помощь!
Котел BAXI MAIN Four 24F. Работал год только на отопление, потом 3 года не работал. При новом запуске промыл батареи, котел и систему по отдельности, было много черноты типа черного песка или окалины. Теплообменник доставал, промывал, он совсем новый. Водяной насос тоже работает мягко без посторонних шумов.
Не могу определить из-за чего в котле образуется гул при работе системы отопления. По звуку похоже на монотонное приглушенное звучание, что-то похожее на вой. Дом новый без мебели и дверей так по всему дому слышно. Вроде не очень громкий, но достает до печенок. Этот звук полностью пропадает когда включаю ГВС. На слух гул ближе к подаче на системе отопления. Иногда становится тише. Одно время почти пропал, но после долива воды в систему, гул сразу восстановился. И когда попользуешься ГВС тоже усиливается.

#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6658
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 44 раза
Поблагодарили: 662 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Гул при работе системы отопления

Сообщение Bahus » 30 дек 2019, 12:21

При работе на ГВС отключается насос. Скорее всего вы его слышите.
Думаю - будет мебель и двери - всё хорошо станет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#2
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4073
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 305 раз
Контактная информация:

Гул при работе системы отопления

Сообщение BAXI-Ural » 30 дек 2019, 15:42

Во время работы горелки в режиме отопления пощупайте датчики температуры ГВС и теплоносителя...
Теплоносителя должен быть горячее...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#3
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Предохранительный прессостат системы отопления 9951690
    syrkovz » 18 янв 2020, 21:45 » в форуме Подбор запчасти
    2 Ответы
    321 Просмотры
    Последнее сообщение syrkovz
    19 янв 2020, 10:30
  • Щелчки при работе
    Иван 33 » 16 дек 2019, 14:45 » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    334 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    18 дек 2019, 10:36
  • Дребезг при работе вентилятора
    alex_ob » 01 окт 2019, 15:19 » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    429 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    02 окт 2019, 13:06
  • MainFour не отключается насос при работе на ГВС
    bullet0823 » 08 июл 2019, 12:58 » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    302 Просмотры
    Последнее сообщение bullet0823
    09 июл 2019, 05:12
  • LUNA 3 cmfort 310 Fi гаснет горелка при работе ГВС
    AleksHann » 19 май 2019, 18:19 » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    509 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    21 май 2019, 23:10

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 5 гостей