Ошибка E42, котел Baxi main 5

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
26ruslan
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 31 окт 2016, 21:33
Мой котел: Baxi main 5 24 f
Благодарил (а): 1 раз

Ошибка E42, котел Baxi main 5

Сообщение 26ruslan »

Периодически появляется ошибка Е42, наши сервисмены полазив с пол минуты разводят руками,типа говорят все нормально
какие мысли, кто сталкивался с таким, что может быть, что проверять?

#1

Starik
Гуру
Сообщения: 1850
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 211 раз
Возраст: 54

Ошибка E42, котел Baxi main 5

Сообщение Starik »

26ruslan писал(а):
04 янв 2020, 22:08
Периодически появляется ошибка Е42,
Бронепровод или керамический изолятор жирные (электрод розжига), пробивает на массу.

#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6893
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 702 раза
Возраст: 40
Контактная информация:

Ошибка E42, котел Baxi main 5

Сообщение Bahus »

files/tech/seminar_book_2018_4.pdf
Советую изучить страницы 29 и 69.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#3

Автор темы
26ruslan
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 31 окт 2016, 21:33
Мой котел: Baxi main 5 24 f
Благодарил (а): 1 раз

Ошибка E42, котел Baxi main 5

Сообщение 26ruslan »

а еще появляется E65, и появляется треугольник внизу на дисплее. Помогите спасти котел

#4

Starik
Гуру
Сообщения: 1850
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 211 раз
Возраст: 54

Ошибка E42, котел Baxi main 5

Сообщение Starik »

26ruslan писал(а):
13 янв 2020, 21:37
а еще появляется E65, и появляется треугольник внизу на дисплее.
Как сделана система дымоудаления (коаксиал или раздельное), возраст котла, где установлен (частный дом, МКД). Делись информацией, а не подкидывай вводные в час по чайной ложке. По обеим ошибкам - проблема в дымоходе, треугольник - давление газа на горелке.
Для начала вынь (сам или с сервисменами) из улитки вентилятора датчик, посмотри на его состояние, отмой до блеска.
Сообщи значение параметра А03 во время работы котла.

#5

Автор темы
26ruslan
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 31 окт 2016, 21:33
Мой котел: Baxi main 5 24 f
Благодарил (а): 1 раз

Ошибка E42, котел Baxi main 5

Сообщение 26ruslan »

Система дымоудаления самодельная, выходит коаксиал, далее внутренняя часть идет в дымоход, внешняя просто дышит воздухом из квартиры.
Котел был запущен в отопительный сезон осенью 2015, до сих пор работал без нареканий и без ремонтов, примерно раз в год чистился сервисменами, на днях поменял насос на оригинал.
А03 был равен 88-93, датчик еще не чистил.
Сделал электронную регулировку газового клапана, только не уверен что она прошла нормально, сколько она вообще примерно длится?
Как ни странно, второй день - полет нормальный.

#6
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Main 24 Fi - ошибка 80, уже 3-й датчик температуры за 3 месяца
    vendogs » 01 июн 2020, 15:40 » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    590 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    08 июн 2020, 10:19
  • Baxi main 5 18f Ошибка E08 после смены теплообменника.
    alex2104 » 15 фев 2020, 15:53 » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    730 Просмотры
    Последнее сообщение alex2104
    15 фев 2020, 16:39
  • Котел Baxi Main Four 18F не набирает температуру установленную на отопление.
    Денис Игоревич » 29 дек 2019, 20:45 » в форуме Поломалось - чинимся
    20 Ответы
    1419 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    04 янв 2020, 09:58
  • Main 24 fi ошибка 60 при нормальном давлении
    katrapS » 09 май 2020, 18:04 » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    378 Просмотры
    Последнее сообщение katrapS
    16 май 2020, 10:00
  • Хэлп!!! Ошибка Е25/Е26 котёл BAXY ECO HOME
    BaxEcoHome » 01 май 2020, 19:25 » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    265 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    06 май 2020, 11:50

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 9 гостей