Ошибка E09 Duo tec 40 GA

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
multra
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 май 2020, 15:22
Откуда: Москва
Мой котел: Luna Duo tec 40 GA
Благодарил (а): 1 раз

Ошибка E09 Duo tec 40 GA

Сообщение multra »

Подскажите пожалуйста что может быть? Включаю в розетку, начинает перегружатся примерно каждые 30 сек и потом выдает 09.

#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 7202
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 49 раз
Поблагодарили: 761 раз
Возраст: 40
Контактная информация:

Ошибка E09 Duo tec 40 GA

Сообщение Bahus »

Ровно то, что написано в инструкции.
Неправильно подключен газовый клапан.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

#2

Автор темы
multra
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 май 2020, 15:22
Откуда: Москва
Мой котел: Luna Duo tec 40 GA
Благодарил (а): 1 раз

Ошибка E09 Duo tec 40 GA

Сообщение multra »

6 лет был правильно подключен и работал , а тут вдруг неправильно?

#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 7202
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 49 раз
Поблагодарили: 761 раз
Возраст: 40
Контактная информация:

Ошибка E09 Duo tec 40 GA

Сообщение Bahus »

Провод оплавился, контакты подокислились, соленоид на клапане накрылся. Можно дальше продолжать. Профилактика-то часто?
Дистанционно не помочь. Только на месте. И не соседом дядей Васей.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

#4

Автор темы
multra
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 май 2020, 15:22
Откуда: Москва
Мой котел: Luna Duo tec 40 GA
Благодарил (а): 1 раз

Ошибка E09 Duo tec 40 GA

Сообщение multra »

Поменял плату управления-всё заработало.

#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 7202
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 49 раз
Поблагодарили: 761 раз
Возраст: 40
Контактная информация:

Ошибка E09 Duo tec 40 GA

Сообщение Bahus »

Реле газового клапана подгорело, скорее всего.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

#6
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Eco4s, ошибка E01
    Mikesem » 27 апр 2020, 09:31 » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1172 Просмотры
    Последнее сообщение Mikesem
    27 апр 2020, 15:52
  • Ошибка Е 18 переходит в Е 19
    Vasea » 11 июн 2020, 23:09 » в форуме Программирование настроек
    1 Ответы
    1142 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    12 июн 2020, 15:10
  • ошибка 110 NUVOLA DUO-TEC+ 33 GA
    Denis.Orlov » 19 май 2020, 13:37 » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    833 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    21 май 2020, 17:58
  • Ошибка е25 Baxi Fourtech 24f
    trsy2001 » 27 июл 2020, 07:11 » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    1790 Просмотры
    Последнее сообщение trsy2001
    20 сен 2020, 20:23
  • BAXI Luna 3 1.310 fi ошибка Е10
    Равиль1992 » 07 май 2020, 23:37 » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1088 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    12 май 2020, 14:55

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 21 гость