• Вышла свежая редакция семинарской тетради BAXI. Скачать

Расширительный бак контура ГВС

Если известно, какая запчасть нужна, но нет ее артикула - задавайте вопросы здесь, подберем-отыщем.
Ответить

Автор темы
Магомет
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 окт 2018, 10:21
Откуда: Краснодар пгт. Индустриальный
Мой котел: Mod. LUNA 1.310.Fi MV Mart.№B72490275
Возраст: 55

Расширительный бак контура ГВС

Сообщение Магомет » 10 апр 2019, 14:40

Нужен расширительный бак контура ГВС, подскажите где можно приобрести?

#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6175
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 568 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Расширительный бак контура ГВС

Сообщение Bahus » 10 апр 2019, 16:59

Вам внешник нужен? Или в какую-то конкретную модель бойлера?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#2

Steamboy
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Благодарил (а): 1 раз

Расширительный бак контура ГВС

Сообщение Steamboy » 11 апр 2019, 10:52

Магомет писал(а):
10 апр 2019, 14:40
Нужен расширительный бак контура ГВС, подскажите где можно приобрести?
Вот где приобрести Wester WAV-8: https://market.yandex.ru/product--rassh ... track=tabs
Вот ссылка на описание: http://www.wester.su/netcat_files/469/3 ... t_2017.pdf прочтите пожалуйста внимательно пункт 1.1 до конца.
Я себе такой же взял, только в интернет магазине Все инструменты.ру

#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6175
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 568 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Расширительный бак контура ГВС

Сообщение Bahus » 11 апр 2019, 19:59

Нафик-нафик. Wester для ГВС надо белые ставить. Серии WDV.
А эти чепушня.
http://www.wester.su/netcat_files/469/3 ... t_2017.pdf
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#4

Steamboy
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Благодарил (а): 1 раз

Расширительный бак контура ГВС

Сообщение Steamboy » 17 апр 2019, 22:09

Bahus писал(а):
11 апр 2019, 19:59
Wester для ГВС надо белые ставить.
А эти чепушня.
Так а чем же эти синего цвета плохи?
Материал мембраны один и тот же...
Температуры те же рабочие для мембраны...
Паспортом не запрещено их ставить на ГВС...

#5

rlklin
Забегающий
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 09:57
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 37

Расширительный бак контура ГВС

Сообщение rlklin » 19 апр 2019, 13:35

Добрый день.
Спрошу в этой теме, так как близко очень.
Имею как раз Wester WDV 12 к БКН 100л. ХВС от скважины с диапазоном входных давлений (реле давления) 2-4бар.
На группе безопасности стал срабатывать взрывник клапан на 6 бар. Как выяснилось, из Weister вышел весь воздух.
Вопрос: до какого давления надо накачать воздух в Weister?

#6

#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6175
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 568 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Расширительный бак контура ГВС

Сообщение Bahus » 19 апр 2019, 14:20

До паспортного, например.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#8
Аватара пользователя

dobsan
Завсегдатай
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 14 раз

Расширительный бак контура ГВС

Сообщение dobsan » 19 апр 2019, 21:31

4.2

#9

#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6175
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 568 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Расширительный бак контура ГВС

Сообщение Bahus » 20 апр 2019, 15:15

Не. Ну а чего. В паспорте наверняка 2,5 килограма написано. Ну так и качай столько. Нафига голову забивать?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#11

Starik
Дока
Сообщения: 955
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 113 раз
Возраст: 53

Расширительный бак контура ГВС

Сообщение Starik » 20 апр 2019, 16:10

Попалась информация: "Давление в расширительном бачке водоснабжения должно быть немного ниже (примерно на 0,2 атмосферы) давления включения подкачки воды из скважины". Как-то так.

#12

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 41 раз

Расширительный бак контура ГВС

Сообщение Игорь-2 » 20 апр 2019, 18:21

RADAR писал(а):
19 апр 2019, 14:01
чуть меньше 2
И при 4-х в системе он будет уже практически полный.. Смысл тогда в нем?
dobsan писал(а):
19 апр 2019, 21:31
4.2
Аналогичного мнения. Качать надо чуть больше максимального давления в водопроводе, чтобы вода в баке не застаивалась. Чуть меньше (так же примерно на 0,2) должно быть в РБ системы отопления..

#13

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4691
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 223 раза
Возраст: 44
Контактная информация:

Расширительный бак контура ГВС

Сообщение RADAR » 20 апр 2019, 19:17

Игорь-2 писал(а):
20 апр 2019, 18:21
И при 4-х в системе он будет уже практически полный.. Смысл тогда в нем?
а разве не нужен как можно больший запас воды в баке? тогда какой вообще смысл бака в
rlklin писал(а):
19 апр 2019, 13:35
ХВС от скважины
Отправлено спустя 9 минут 5 секунд:
в моем понимании смысл - сделать реже включения насоса и сделать подачу воды без резких скачков...

Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
а при настройках реле 2-4 и давлении в баке 4.2 будет что? - насос докачает до 4 и остановится..открываем кран и получаем резкий спад до 2 - срабатывания реле и пропадании струи до начала подачи насоса, далее насос докачает до 4 и остановится - резкий спад до 0, пропадание струи и тут же новое включение насоса...как то неудобно? :?

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
либо у нас разное представление о том, где стоит бак...

#14

Starik
Дока
Сообщения: 955
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 113 раз
Возраст: 53

Расширительный бак контура ГВС

Сообщение Starik » 20 апр 2019, 19:49

В принципе, нужны расчеты под каждую потребность. Если расширительный бак только для ГВС, то надо считать его объём под конкретное оборудование (ёмкость бойлера прежде всего). Для этого даже онлайн калькуляторы есть. :)
Давление в баке для ХВС однозначно озвучить сложно, т.к. оно зависит от давления в магистрали ХВС, поэтому и правило: на 0,2 ниже, что бы мембрану не рвало о металлические стенки (недокачка рвет о другую сторону, это зависит от конструкции, "грелка" от недокачки меньше страдает). Но для питания от скважины другой девайс рекомендуют использовать.
Если же брать и ставить наобум, то ломаться будет регулярно, имхо.

#15

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4691
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 223 раза
Возраст: 44
Контактная информация:

Расширительный бак контура ГВС

Сообщение RADAR » 20 апр 2019, 20:00

перечитал еще раз пост автора -
rlklin писал(а):
19 апр 2019, 13:35
Имею как раз Wester WDV 12 к БКН 100л.
и сбивающее уточнение -
rlklin писал(а):
19 апр 2019, 13:35
ХВС от скважины с диапазоном входных давлений (реле давления) 2-4бар
:D мое рассуждение за аккумулятор насоса, а вопрос скорее за компенсатор бойлера... :)

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
в таком случае - ближе к 4-ке качать... :)

#16

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 41 раз

Расширительный бак контура ГВС

Сообщение Игорь-2 » 20 апр 2019, 20:58

RADAR писал(а):
20 апр 2019, 20:01
перечитал еще раз пост автора
RADAR писал(а):
20 апр 2019, 20:01
мое рассуждение за аккумулятор насоса, а вопрос скорее за компенсатор бойлера... :)
:yes: :)

#17
Аватара пользователя

dobsan
Завсегдатай
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 14 раз

Расширительный бак контура ГВС

Сообщение dobsan » 20 апр 2019, 21:29

В том и дело, что -
Магомет писал(а):
10 апр 2019, 14:40
Нужен расширительный бак контура ГВС
таки по давлению отключения насоса ХВС :)

#18

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4691
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 223 раза
Возраст: 44
Контактная информация:

Расширительный бак контура ГВС

Сообщение RADAR » 21 апр 2019, 01:06

Мда...длинная тема с "похожими" вопросами, иногда запутывает.... :)

#19
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 597
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 37 раз
Возраст: 39

Расширительный бак контура ГВС

Сообщение GAZCONEC » 21 апр 2019, 20:27

В расширителе должно быть 0,8 от рабочего ( минимального) давления. Вэстэры баки последнее время полное гомно .
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

#20
Аватара пользователя

dobsan
Завсегдатай
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 14 раз

Расширительный бак контура ГВС

Сообщение dobsan » 21 апр 2019, 22:32

GAZCONEC писал(а):
21 апр 2019, 20:27
В расширителе должно быть 0,8 от рабочего ( минимального) давления.
?????

#21

bullet0823
Старожил
Сообщения: 546
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 44 раза
Поблагодарили: 42 раза

Расширительный бак контура ГВС

Сообщение bullet0823 » 22 апр 2019, 06:58

Про отопление наверно

#22

rlklin
Забегающий
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 09:57
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 37

Расширительный бак контура ГВС

Сообщение rlklin » 23 апр 2019, 00:56

Мой вопрос был только про расширительный бачок для БКН. Подключение на холодном вводе бойлера, уже после обратного клапана. Так что ГА ХВС в кессоне не участвует в компенсации расширения бойлера. Так вот, из этого самого Weister весь воздух вышел.

Вот что написано в паспорте на него:

Расчётное давление воздуха в мембранном баке перед установкой в систему Po=(Hs/10)+0.2+Pp, но не менее 1 атм и не более конечного давления Pe. Hs – статическая высота системы от точки установки мембранного бака, м Pp – напор насоса, бар, учитывается если точка подключения мембранного бака находится после циркуляционного насоса.

Конечное давление Pe: Pe=(Psv-Pda) + Hsv/10 разница между высотами установки предохранительного клапана и мембранного бака, м Psv – давление срабатывание предохранительного клапана, бар Pda - при Psv ≤ 5 бар=0.5; при Psv >5 бар=0.05Psv

#23

Starik
Дока
Сообщения: 955
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 113 раз
Возраст: 53

Расширительный бак контура ГВС

Сообщение Starik » 23 апр 2019, 08:39

rlklin писал(а):
23 апр 2019, 00:56
Мой вопрос был только про расширительный бачок для БКН. Так вот, из этого самого Weister весь воздух вышел.
Вот что написано в паспорте на него: …
То есть, ты как бы провел тестирование тут собравшихся? :D
На предмет: кто сможет найти паспорт на Weister, потом найдет там формулы и сумеет посчитать?!! А исходные данные тогда почему не приложил: статическая высота от точки установки бака? Разницу между установкой клапана и бака? :D

#24

#25

rlklin
Забегающий
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 09:57
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 37

Расширительный бак контура ГВС

Сообщение rlklin » 23 апр 2019, 13:39

Starik писал(а):
23 апр 2019, 08:39
rlklin писал(а):
23 апр 2019, 00:56
Мой вопрос был только про расширительный бачок для БКН. Так вот, из этого самого Weister весь воздух вышел.
Вот что написано в паспорте на него: …
То есть, ты как бы провел тестирование тут собравшихся? :D
На предмет: кто сможет найти паспорт на Weister, потом найдет там формулы и сумеет посчитать?!! А исходные данные тогда почему не приложил: статическая высота от точки установки бака? Разницу между установкой клапана и бака? :D
если бы было всё понятно, вопроса бы не было.
так, вот это
rlklin писал(а):
23 апр 2019, 00:56
Pp – напор насоса, бар, учитывается если точка подключения мембранного бака находится после циркуляционного насоса.
как понимать? нужно считать напор не насоса скважины на вход ХВС, а напор, создаваемый циркуляционным насосом рециркуляции ГВС?

#26

Starik
Дока
Сообщения: 955
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 113 раз
Возраст: 53

Расширительный бак контура ГВС

Сообщение Starik » 23 апр 2019, 13:58

rlklin писал(а):
23 апр 2019, 13:39
если бы было всё понятно, вопроса бы не было.
Так ё моё! А о чём ты спрашивал?!!
rlklin писал(а):
19 апр 2019, 13:35
Спрошу в этой теме, так как близко очень.
Вопрос: до какого давления надо накачать воздух в Weister?
Имея на руках всё необходимое?
Ты разве просил разъяснить что есть что, для проведения расчетов? :facepalm:
===============================================================================================
Сочувствую всем сервисникам, ремонтникам, установщикам …

#27

Автор темы
Магомет
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 окт 2018, 10:21
Откуда: Краснодар пгт. Индустриальный
Мой котел: Mod. LUNA 1.310.Fi MV Mart.№B72490275
Возраст: 55

Расширительный бак контура ГВС

Сообщение Магомет » Вчера, 10:51

Bahus писал(а):
10 апр 2019, 16:59
Вам внешник нужен? Или в какую-то конкретную модель бойлера?
На модель BAXI LUNA COMBI 1.310 Fi-MV

Отправлено спустя 11 минут 46 секунд:
Магомет писал(а):
10 апр 2019, 14:40
Нужен расширительный бак контура ГВС, подскажите где можно приобрести?
На модель BAXI LUNA COMBI 1.310 FI-MV тот который стоит возле бойлера, как карандаш.

#28
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna 3 comfort 310 сломался расширительный бак
    vlad77 » 17 апр 2019, 18:22 » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    304 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    21 апр 2019, 01:11
  • Как выгнать воздух из контура БКН?
    DAF » 10 авг 2018, 00:17 » в форуме Гидравлическое подключение
    33 Ответы
    2339 Просмотры
    Последнее сообщение DAF
    17 авг 2018, 23:22
  • включается предохранительный клапан контура ГВС
    Ольга2010 » 31 июл 2018, 11:08 » в форуме Гидравлическое подключение
    5 Ответы
    744 Просмотры
    Последнее сообщение Ольга2010
    01 авг 2018, 10:02
  • Насос контура теплых полов и BAXI Slim iN 1.300
    s-i-i@inbox.ru » 01 фев 2019, 18:34 » в форуме Электрокоммутация
    7 Ответы
    386 Просмотры
    Последнее сообщение s-i-i@inbox.ru
    04 фев 2019, 11:39
  • Температура нагрева отопительного контура выше уставки
    StolNik » 27 апр 2019, 09:48 » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    168 Просмотры
    Последнее сообщение StolNik
    28 апр 2019, 15:44

Вернуться в «Подбор запчасти»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость