Пропускная способность теплообменника ГВС

Сообщение Wandrew » 16 окт 2018, 19:57

Всем здравствуйте. Прошу совета.
Поменял Baxi Main-5 18F от застройщика на Duo-tec Compact 28 GA. Нарекания к первому были:
1) Малая производительность ГВС. После центрального водоснабжения в городской квартире, тут кажется, что еле течет.
2) Постоянное тактование при работе на теплый пол. Батарей нет. Отопление только теплыми полами. Циркуляция через собственный насос. В каждом помещении свой термостат.
О замене рассказывать не буду. Подошло только крепление. Всё остальное (переходник на двухтрубку, подводку воды, выход отработанных газов) пришлось переделывать. За это отдельное спасибо производителю.
Первые впечатления после замены были крайне положительные. Работает значительно тише. Диапазон модуляции больше, поэтому тактует меньше. В квартире пока не живу и разводка ГВС была до конца не готова, ждал кухоньщиков, чтобы поставить электрический водонагреватель после котла в качестве буферной ёмкости.
Теперь столкнулся с новой проблемой - малый расход воды через контур ГВС. Когда всё собрал, открыл кран с горячей водой и увидел там 6 л/мин. Это еще меньше, чем было со старым котлом. Расстроился. Начал анализировать, что изменилось:
1) Поставил фильтры на ХВС - угольный и обезжелезживающий.
2) Поменял котел.
Решил идти последовательно. Проверял ведром, гибкой подводкой и секундомером.
1) На выходе из стояка ХФС расход холодной воды > 20 л/мин.
2) Перед входом в котел был 8 л/мин. Выкинул фильтры, стало > 20 л/мин.
3) Сразу на выходе котла ~8 л/мин.
Вопрос: Как так? Котел новый, теплообменник ничем забиться не мог. По паспорту расход 16,1 л/мин при Δt=25.
Проверял крайне просто. Перевел котел в режим "только отопление", перекрыл кран ХВС, открутил американку на выходе ГВС, подставил ведро, открыл кран ХВС.

#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3625
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 246 раз
Контактная информация:

Пропускная способность теплообменника ГВС

Сообщение BAXI-Ural » 16 окт 2018, 20:47

А давление то ХВС какое ?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#2

Автор темы
Wandrew
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 14 янв 2018, 17:50
Откуда: Ярославль
Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза
Возраст: 31

Пропускная способность теплообменника ГВС

Сообщение Wandrew » 16 окт 2018, 20:53

Стоит редуктор давления. На нем выставлено 3 бара. При расходе в 20 л/мин давление падает до ~2.5 бар.
При смыве бачка выглядит так

#3

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3195
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 229 раз

Пропускная способность теплообменника ГВС

Сообщение plehan » 16 окт 2018, 21:49

Wandrew писал(а):
16 окт 2018, 20:53
При расходе в 20 л/мин давление падает до ~2.5 бар.
При смыве бачка выглядит так
- в бачке расход не 20л/м . Покажите истинное падение напора при расходе через смеситель ГВС с фильтрами и без .
Wandrew писал(а):
16 окт 2018, 19:57
чтобы поставить электрический водонагреватель после котла в качестве буферной ёмкости.
- чем плоха спарка одноконтурник и б/к?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#4

Автор темы
Wandrew
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 14 янв 2018, 17:50
Откуда: Ярославль
Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза
Возраст: 31

Пропускная способность теплообменника ГВС

Сообщение Wandrew » 16 окт 2018, 22:03

plehan писал(а):
16 окт 2018, 21:49
- в бачке расход не 20л/м . Покажите истинное падение напора при расходе через смеситель ГВС с фильтрами и без .
Одна из веток коллектора идет к ванной. Я пробовал полностью снимать смеситель и измерял расход, вышеописанным методом. Давление ниже 2.5 бар не опускается.
Расход через теплообменник котла измерял непосредственно на выходе котла. Напоминаю, что на его входе после удаления фильтров, расход более 20 л/мин.
plehan писал(а):
16 окт 2018, 21:49
- чем плоха спарка одноконтурник и б/к?
Что нужно место под бойлер. В квартире его нет.

#5

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3195
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 229 раз

Пропускная способность теплообменника ГВС

Сообщение plehan » 16 окт 2018, 22:10

Wandrew писал(а):
16 окт 2018, 22:03
В квартире его нет.
- а под электробойлер ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#6

Автор темы
Wandrew
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 14 янв 2018, 17:50
Откуда: Ярославль
Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза
Возраст: 31

Пропускная способность теплообменника ГВС

Сообщение Wandrew » 16 окт 2018, 22:11

Для лучшего понимания. Вторая ветка коллектора из видео выше уходит на кухню. Поднимается из пола и идет через пару BB20 колб. Вот именно в них устанавливались фильтры, которые уронили расход до 8 л/мин. Затем фильтры были удалены. После колб есть тройник на кухонный смеситель и дальше на вход котла. Именно на тройнике производилось измерение расхода ХВС. Напоминаю, что получилось > 20л / мин без фильтров и ~ 8 л/мин с ними.
Изображение
Котел подключен так. Расход через теплообменник производился путем откручивания американки.
Изображение

Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
plehan писал(а):
16 окт 2018, 22:10
- а под электробойлер ?
Он всего на 30 литров и спокойно влезает под мойку. Примерно так
Изображение

#7

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3195
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 229 раз

Пропускная способность теплообменника ГВС

Сообщение plehan » 16 окт 2018, 22:18

Вызовите сервис . У вас есть редуктор в зависимости от модели можете задать любой расход в пределах его производительности ,произведите совместные измерения перед котлом с расходом 20л/м и сразу после котла 8 л/м .Пусть определят причину, почему нет возможности обеспечить 16 л/м .
Wandrew писал(а):
16 окт 2018, 22:12
Он всего на 30 литров и спокойно влезает под мойку. Примерно так
- у одного известного бренда есть спец. подобные баки для одноконтурников для решения расхода ГВС и места .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#8

Автор темы
Wandrew
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 14 янв 2018, 17:50
Откуда: Ярославль
Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза
Возраст: 31

Пропускная способность теплообменника ГВС

Сообщение Wandrew » 08 ноя 2018, 21:42

plehan писал(а):
16 окт 2018, 22:18
Вызовите сервис .
Сегодня приезжал мастер. Почистил фильтр, снял вторичный теплообменник и развел руками. Подтвердил моё подозрение на брак производства гидрогруппы. Отправил фото гарантийного талона, будут делать запрос в Москву.

#9

Автор темы
Wandrew
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 14 янв 2018, 17:50
Откуда: Ярославль
Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза
Возраст: 31

Пропускная способность теплообменника ГВС

Сообщение Wandrew » 28 ноя 2018, 15:12

Проблема решилась заменой входной гидрогруппы. Остались проблемы с хлопками при работе на малой мощности. Есть подозрение на газовый клапан.

#10

Starik
Дока
Сообщения: 806
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 95 раз
Возраст: 52

Пропускная способность теплообменника ГВС

Сообщение Starik » 28 ноя 2018, 20:03

Wandrew писал(а):
28 ноя 2018, 15:12
Остались проблемы с хлопками при работе на малой мощности.
Что-то не нашел описания проблемы. :shock:

#11

Автор темы
Wandrew
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 14 янв 2018, 17:50
Откуда: Ярославль
Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза
Возраст: 31

Пропускная способность теплообменника ГВС

Сообщение Wandrew » 28 ноя 2018, 21:59

Starik писал(а):
28 ноя 2018, 20:03
Что-то не нашел описания проблемы.
Описание простое. Когда котел снижает мощность до 5 кВт, которые указаны в настройке P13, примерно раз в секунду в районе камеры сгорания слышатся хлопки. Мастер, который приезжал менять гидрогруппу, использовал отвертку в качестве стетоскопа и услышал писк из газового клапана. Есть версия, что он не исправен и на маленькой мощности подает газ рывками. К сожалению, этот котел не оборудован смотровым окошком и нельзя посмотреть, как горит газ. Он сказал, что есть другой клиент который страдает от похожей проблемы и он как раз сегодня-завтра к нему поедет на замену газового клапана.

#12

Автор темы
Wandrew
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 14 янв 2018, 17:50
Откуда: Ярославль
Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза
Возраст: 31

Пропускная способность теплообменника ГВС

Сообщение Wandrew » 06 дек 2018, 20:14

Заменили газовый клапан - ничего не изменилось. По-прежнему на маленьких мощностях (4-5 кВт) отчетливо слышны хлопки в районе горелки. Я уже думаю, может это электрод розжига так работает... Посмотреть бы где, как работает Duo-tec Compact 24-28 кВт без крышки на маленькой мощности. Сниму видео, выложу здесь, как у меня

#13
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Смазка уплотнителей теплообменника
    plvtor » 10 дек 2018, 13:24 » в форуме Другие вопросы
    4 Ответы
    61 Просмотры
    Последнее сообщение Komyshov
    11 дек 2018, 11:47
  • Baxi Fourtech 24f протекает трубка теплообменника
    Riyahi » 18 сен 2018, 19:53 » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    226 Просмотры
    Последнее сообщение Riyahi
    19 сен 2018, 18:29
  • Течь вторичного теплообменника BAXI FOURTECH 24 F
    Boston128 » 25 мар 2018, 17:07 » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    1156 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    07 апр 2018, 16:48
  • промывка теплообменника гвс майн фор идет зеленая вода
    Dron777 » 04 июн 2018, 17:54 » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    8 Ответы
    727 Просмотры
    Последнее сообщение Dron777
    07 июн 2018, 08:16
  • Baxi luna 310 fi течет гидравлический переключатель вторичного теплообменника
    osetroff » 20 авг 2018, 13:36 » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    132 Просмотры
    Последнее сообщение osetroff
    20 авг 2018, 13:36

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей