• 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Baxi ECO 4s- "визжит" при вкл ГВС

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.
Ответить

Автор темы
Dmwalker
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 17:31
Благодарил (а): 9 раз

Baxi ECO 4s- "визжит" при вкл ГВС

Сообщение Dmwalker » 02 дек 2019, 14:57

Котел Baxi ECO 4s- при включении ГВС стал "визжать". Если поставить температуру 35 градусов ГВС, то не "визжит". Если поставить 50 градусов, то начинает "визжать", при достижении заданной температуры - перестает. Как я понял, эти звуки только при максимальной мощности, после модуляции мощности - нормально. Какие причины могут быть?

#1
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 602
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 79 раз
Возраст: 33
Контактная информация:

Baxi ECO 4s- "визжит" при вкл ГВС

Сообщение Olegbez » 03 дек 2019, 10:35

Причина одна, теплообменник по отоплению зарос накипью. Решение только одно - промыват первичный ТО кислотой.

#2
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2269
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 187 раз

Baxi ECO 4s- "визжит" при вкл ГВС

Сообщение BAXI - Volga » 03 дек 2019, 10:42

Dmwalker, систему отопления подпитываете? как часто?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#3

Автор темы
Dmwalker
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 17:31
Благодарил (а): 9 раз

Baxi ECO 4s- "визжит" при вкл ГВС

Сообщение Dmwalker » 03 дек 2019, 18:59

BAXI - Volga, котлу 1,5 года, подпитывали где-то от 5 до 10 раз, воду заливали через фильтр от жесткой воды(ионообменная смола), фильтр простоял 2-3 месяца, пока не кончился ресурс, новый картридж покупать не стали, месяц назад делали ТО из сервисного центра, сливали воду с котла, сервисник сказал внутри камеры сгорания отлично- пыли нет, про теплообменник- тоже все хорошо ( как я понял, он это по скорости нагрева определил, в теплообменник не заглядывал) Перед установкой котла в системе был антифриз от предыдущего одноконтурного котла, систему промывали водой, радиаторы снимали и промывали водой, сейчас вода все равно попахивает антифризом, откручивал косой фильтр, внутри он почернел. Позвонил сервиснику объяснил ситуацию- он сказал накипь, спросил я как так вы говорили все хорошо, он сказал, может кусок накипи в начале на изгибе отвалился и перекрыло проход. Сейчас попробовал на 55 градусов ГВС поставить слышен небольшой скрип

#4
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • OpenTherm vs BAXI Duo-tec compact & BAXI PowerHT 1.850 = поддерживаемые функции
    0 Ответы
    1194 Просмотры
    Последнее сообщение civilman
    12 окт 2019, 14:05
  • Baxi 1.310 FI
    Artec » 11 янв 2020, 17:02 » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    872 Просмотры
    Последнее сообщение Artec
    13 янв 2020, 13:54
  • baxi v 550
    dsafr » 10 дек 2019, 17:52 » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    716 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    11 дек 2019, 11:24
  • Baxi eco four 24
    skripsvau » 05 июн 2020, 10:59 » в форуме Другие вопросы
    20 Ответы
    371 Просмотры
    Последнее сообщение skripsvau
    08 июн 2020, 07:54
  • baxi ubt 200 (серый)
    1 Ответы
    512 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    16 сен 2019, 11:02

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя