Baxi luna3 310 fi повышается давление на манометре при при использовании ГВС

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.
Ответить

Автор темы
Elchin
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03 янв 2019, 19:43
Откуда: Азербаджан
Мой котел: BAXI LUNA3 310 f1

Baxi luna3 310 fi повышается давление на манометре при при использовании ГВС

Сообщение Elchin »

Здравствуйте уважаемые форумчане.Прошу совета .Не повышается давление в системе отопления больше 1.7 бар.при открытии кранов ГВС давление доходит до 2 бар.так ли должно быть .прошу помощи

#1

bullet0823
Старожил
Сообщения: 670
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 54 раза

Baxi luna3 310 fi повышается давление на манометре при при использовании ГВС

Сообщение bullet0823 »

Зачем Вам больше двух?

#2
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4093
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 311 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Baxi luna3 310 fi повышается давление на манометре при при использовании ГВС

Сообщение BAXI-Ural »

Извините, не понял...
Elchin писал(а):
03 янв 2019, 20:01
при открытии кранов ГВС давление доходит до 2 бар
А как тогда это понимать?
Elchin писал(а):
03 янв 2019, 20:01
Не повышается давление в системе отопления больше 1.7 бар
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#3

Автор темы
Elchin
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03 янв 2019, 19:43
Откуда: Азербаджан
Мой котел: BAXI LUNA3 310 f1

Baxi luna3 310 fi повышается давление на манометре при при использовании ГВС

Сообщение Elchin »

Доброго времени суток.да вы правы.я не неправильно описал проблему.дело в том что ранше я мог довести давление в системе отопления до 2.5 бар.сейчас больще 1.7 не поднимается.И еще другой вопрос если открыть кран горячей воды стрелка манометра поднимается до двух бар и как только кран закрывается сного падает до 1.7 бар.должен ли манометр реагировать на изменение давления в системе ГВС

#4

bullet0823
Старожил
Сообщения: 670
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 54 раза

Baxi luna3 310 fi повышается давление на манометре при при использовании ГВС

Сообщение bullet0823 »

Должен. Но лучше бак скважины подкачать

#5

Автор темы
Elchin
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03 янв 2019, 19:43
Откуда: Азербаджан
Мой котел: BAXI LUNA3 310 f1

Baxi luna3 310 fi повышается давление на манометре при при использовании ГВС

Сообщение Elchin »

Вы имеете ввиду расширительный бак да? Я так понимаю.

#6

bullet0823
Старожил
Сообщения: 670
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 54 раза

Baxi luna3 310 fi повышается давление на манометре при при использовании ГВС

Сообщение bullet0823 »

Да

#7
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4093
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 311 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Baxi luna3 310 fi повышается давление на манометре при при использовании ГВС

Сообщение BAXI-Ural »

Elchin писал(а):
04 янв 2019, 18:56
если открыть кран горячей воды стрелка манометра поднимается до двух бар и как только кран закрывается сного падает до 1.7 бар
При открывании-закрывании крана ГВС в котле тоже переключается трехходовой клапан, и стало быть сопротивление по "малому кругу" больше... Смотреть трехходовой клапан и засорение вторичного теплообменника по теплоносителю.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#8

Автор темы
Elchin
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03 янв 2019, 19:43
Откуда: Азербаджан
Мой котел: BAXI LUNA3 310 f1

Baxi luna3 310 fi повышается давление на манометре при при использовании ГВС

Сообщение Elchin »

Спасибо.а как делать прокачку расширительного бака?

#9
Аватара пользователя

Komyshov
Опытный
Сообщения: 491
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 209 раз
Поблагодарили: 84 раза
Возраст: 42
Контактная информация:

Baxi luna3 310 fi повышается давление на манометре при при использовании ГВС

Сообщение Komyshov »

Elchin писал(а):
05 янв 2019, 10:27
Спасибо.а как делать прокачку расширительного бака?
Вот так
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
Instagram

#10

Автор темы
Elchin
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03 янв 2019, 19:43
Откуда: Азербаджан
Мой котел: BAXI LUNA3 310 f1

Baxi luna3 310 fi повышается давление на манометре при при использовании ГВС

Сообщение Elchin »

Спачибо вам огромное.ксати какое давление считается нормальным в СО

#11
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Давление на манометре Eco4s 24f
    Kdm-ul » 18 янв 2020, 14:27 » в форуме Другие вопросы
    1 Ответы
    582 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    18 янв 2020, 17:07
  • Перегрев СО при использовании ГВС
    Evgen $ » 15 дек 2019, 16:51 » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    770 Просмотры
    Последнее сообщение Evgen $
    15 дек 2019, 16:51
  • Sig-2 14i - падает температура нагрева при использовании душа
    vlad_sportsmen » 09 янв 2020, 11:24 » в форуме Поломалось - чинимся
    21 Ответы
    1780 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    21 янв 2020, 15:36
  • Luna3 240 i или Luna3 Comfort 240 i
    makaray » 23 дек 2019, 13:26 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    17 Ответы
    2406 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    25 дек 2019, 15:53
  • Работа котла baxi luna3 240 fi
    Anastasyage » 01 май 2020, 04:26 » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    361 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    06 май 2020, 11:18

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 2 гостя