Страница 1 из 1

Выбивает предохранитель на стабилизаторе напряжения

Добавлено: 14 окт 2019, 08:18
Сергей X.
Добрый день! Купил квартиру с котлом Baxi main four 240F в прошлом году . Дому 5лет, котёл устанавливался при вводе дома в эксплуатацию. 1 Зиму перезимовал работа котла была удовлетворительная. На лето перешёл в летний режим - отключил отопление, оставил горячую воду. Сейчас запустил отопление и начало выбивать предохранитель на стабилизаторе напряжения Ресанта. Перевожу в летний режим работает норм. Запускаю с отоплением, может отработать сутки, может трое, но потом вырубает предохранитель на стабилизаторе напряжения. Подскажите где смотреть, уда бежать? Спасибо!

Выбивает предохранитель на стабилизаторе напряжения

Добавлено: 14 окт 2019, 09:52
RADAR
или заменить стабилизатор или убрать его на пару-тройку дней для начала...

Выбивает предохранитель на стабилизаторе напряжения

Добавлено: 14 окт 2019, 10:56
Starik
Сергей X. писал(а):
14 окт 2019, 08:18
… начало выбивать предохранитель на стабилизаторе напряжения Ресанта.
Это не стабилизатор напряжения, а полное недоразумение, очень вежливо и мягко говоря. Уж лучше ничего, чем это.

Выбивает предохранитель на стабилизаторе напряжения

Добавлено: 14 окт 2019, 12:56
Сергей X.
Спасибо, а если поставить БПИ компьютерный?

Выбивает предохранитель на стабилизаторе напряжения

Добавлено: 14 окт 2019, 13:31
Starik
Сергей X. писал(а):
14 окт 2019, 12:56
… а если поставить БПИ компьютерный?
А если изучить требования к ИБП для котлов? Это ж не сложно.

Выбивает предохранитель на стабилизаторе напряжения

Добавлено: 14 окт 2019, 14:53
Сергей X.
Спасибо! Почитал. Не подойдёт, но для проверки Ресанты переключу пока