Выбор котла на 100 кв.м плюс Zont

Сообщение dvauha » 28 авг 2017, 13:10

Всем привет.
Самому разобраться все-таки не удалось. Прошу помощи специалистов в подборе котла.
Дом с отапливаемой площадью 100 кв. м.
Стены - КББ плюс облицовочный кирпич.
Перекрытия - жб плиты
Газ -не магистральный ! :( Газгольдер на 4600л.
Дом используется как дача, т. е. периодического проживания. Зимой поддерживаю температуру в доме - 10-15 гр.
ГВС от электробойлера. В принципе это устраивает, тк таким образом экономлю на недешевом газе. Т. е. расходы на электричество хоть и больше, но растянуты по времени. А газгольдер заправляю раз в год на 50 тыс. руб. единоразово.
Ранее стоял энергонезависимый напольный Mora. Сейчас его хочу заменить.
Отопление - радиаторы. В перспективе теплый пол (50 кв. м) и возможно отапливаемая пристройка ок. 30 кв. м.
Дымоход есть. Кирпичный.
Система отопления - закрытая (вроде это так называется) с циркнасосом.
Разводка труб и обвязка - полипропилен.
В бойлерной установлен Zont для дистанционного контроля температур зимой.

Обратился в одну московскую фирму полного цикла. Посоветовали или Baxi Eco 5 compact 1,24 или Luna 3. Но нужна ли Луна, если есть Zont? Какие еще альтернативы? Eco four вроде более надеждый слышал.

И что на счет теплоносителя - отключения электричества вроде не так часто и ненадолго, но сейчас залит антифриз. Переходить на воду?

Что хотелось бы от котла:
1. Надежность и экономичность потребления.
2. Мощность с перспективой на установку теплых полов на первом этаже плюс с учетом возможной пристройки.
3. Котел должен дружить с Zont-ом для дистанционного управления и контроля.
4. Настенный или напольный? Я так и не понял, что более правильно под мои задачи.

Буду признателен за рекомендации.

#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4061
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 305 раз
Контактная информация:

Выбор котла на 100 кв.м плюс Zont

Сообщение BAXI-Ural » 28 авг 2017, 14:03

Вот прям для вас LUNA Duo-tec+ 1.12 https://baxi.ru/production/domestic/wal ... unaduotec/ - высокая экономичность, а если сделаете "низкотемпературную" систему отопления, то введете котел в конденсационный режим, т.е. будете получать дополнительное тепло.

Но очень нужно аккуратно с антифризом, - если угробите теплообменник, он дорого стоит...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#2

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3313
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 255 раз

Выбор котла на 100 кв.м плюс Zont

Сообщение plehan » 28 авг 2017, 14:16

BAXI-Ural писал(а): Но очень нужно аккуратно с антифризом,
- может лучше вообще отказаться от него ! Ради интереса есть ли инфа использования кондиков у нас с антифризом (удачное ) хотя бы более 5 лет в ИЖС и не убитый теплообменник ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4061
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 305 раз
Контактная информация:

Выбор котла на 100 кв.м плюс Zont

Сообщение BAXI-Ural » 28 авг 2017, 14:41

Если у вас ZONT-H1, то докупив к нему модуль OpenTherm, получите полноценное удаленное управление через сервер...

Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
plehan писал(а): - может лучше вообще отказаться от него ! Ради интереса есть ли инфа использования кондиков у нас с антифризом (удачное ) хотя бы более 5 лет в ИЖС и не убитый теплообменник ?
Примеры то есть, но в таких случаях все довольны и не плачутся в интернете, а в случаях когда угробят котел, вопли на весь околоток. "котел гуано!"

Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
А так то вода конечно предпочтительнее и безопаснее...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#4

Автор темы
dvauha
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 13:07
Мой котел: Luna duo-tec 1.24
Благодарил (а): 5 раз

Выбор котла на 100 кв.м плюс Zont

Сообщение dvauha » 28 авг 2017, 15:02

Спасибо за комментарии!
BAXI-Ural писал(а): а если сделаете "низкотемпературную" систему отопления, то введете котел в конденсационный режим, т.е. будете получать дополнительное тепло.
А можно немного подробнее? Что значит "сделаете низкотемпературную"? Я думаю, что через пару лет я все-таки сделаю теплый пол, но не вместо радиаторов, а в дополнение.
И не совсем понял, что значит ввести котел в конденсационный режим... извините, не специалист. Где почитать понятно про этот котел?
BAXI-Ural писал(а): Но очень нужно аккуратно с антифризом
Готов перейти на воду.
BAXI-Ural писал(а): Если у вас ZONT-H1, то докупив к нему модуль OpenTherm, получите полноценное удаленное управление через сервер...
У меня Zont H1-V.
А зачем opentherm? Что он дает дополнительно, чем просто подключить напрямую?

#5

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3313
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 255 раз

Выбор котла на 100 кв.м плюс Zont

Сообщение plehan » 28 авг 2017, 15:24

dvauha писал(а): Что значит "сделаете низкотемпературную"?
- работа котла с температурным графиком 50-30 грд ! Пр этих параметрах достигается расчетная температура в наиболее холодные расчетные дни в доме !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#6
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4061
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 305 раз
Контактная информация:

Выбор котла на 100 кв.м плюс Zont

Сообщение BAXI-Ural » 28 авг 2017, 15:26

dvauha писал(а): Что значит "сделаете низкотемпературную"?
Это значит что температура подачи не превышает 45-50СС, а значит нужно увеличивать площадь отопительных приборов (теплый пол тоже отопительный прибор вовсе помещение!).
dvauha писал(а): И не совсем понял, что значит ввести котел в конденсационный режим... извините, не специалист
При низкой температуре теплоносителя в теплообменнике котла пары воды, образовавшиеся при сгорании газа, начинают обильно конденсироваться в жидкую воду, при этом выделяется теплота фазового перехода пар-жидкость. В обычных же "высокотемпературных" котлах пары воды вместе с этим теплом вылетают в трубу...В ЕС уже законодательно введено использование таких котлов

Отправлено спустя 5 минут 22 секунды:
dvauha писал(а): Где почитать понятно
:facepalm:
dvauha писал(а): А зачем opentherm?
А вы Googl не пробовали?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#7

Автор темы
dvauha
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 13:07
Мой котел: Luna duo-tec 1.24
Благодарил (а): 5 раз

Выбор котла на 100 кв.м плюс Zont

Сообщение dvauha » 28 авг 2017, 15:54

BAXI-Ural писал(а): При низкой температуре теплоносителя в теплообменнике котла пары воды, образовавшиеся при сгорании газа, начинают обильно конденсироваться в жидкую воду, при этом выделяется теплота фазового перехода пар-жидкость. В обычных же "высокотемпературных" котлах пары воды вместе с этим теплом вылетают в трубу...В ЕС уже законодательно введено использование таких котлов
Теперь все ясно!
В принципе большую часть времени у меня текущий котел так и работает - примерно 40-50гр на подаче. Т.е. это зимой, когда мне нужно только поддерживать положительную температуру в доме.
А котел в автоматическом режиме будет переходить в конденсационный режим?

Предложенная вами модель прилично выше в цене. Как мне рассчитать экономическую целесообразность?
И на сколько данная модель сложнее в обслуживании и монтаже?
BAXI-Ural писал(а): А вы Googl не пробовали?
Прочитал. Вопрос снят. Я понял так, что без OpenTherm просто будет работать как термостат - вкл/выкл, а с opentherm с модуляцией.

Отправлено спустя 12 минут 34 секунды:
BAXI-Ural писал(а): Вот прям для вас LUNA Duo-tec+ 1.12
И еще вопрос. Вы рекомендуете именно LUNA Duo-tec+ 1.12?? Не мало по мощности под мои вводные?

#8

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3313
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 255 раз

Выбор котла на 100 кв.м плюс Zont

Сообщение plehan » 28 авг 2017, 17:04

dvauha писал(а): Не мало по мощности под мои вводные?
- это расчеты ! Если будет все на глаз - кондику каюк !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#9

Автор темы
dvauha
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 13:07
Мой котел: Luna duo-tec 1.24
Благодарил (а): 5 раз

Выбор котла на 100 кв.м плюс Zont

Сообщение dvauha » 28 авг 2017, 22:46

plehan писал(а):
dvauha писал(а): Не мало по мощности под мои вводные?
- это расчеты ! Если будет все на глаз - кондику каюк !
Кто считать должен? К кому обратиться?
И почему кондику каюк??

#10

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3313
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 255 раз

Выбор котла на 100 кв.м плюс Zont

Сообщение plehan » 28 авг 2017, 22:57

dvauha писал(а): Кто считать должен? К кому обратиться?
- проверенная проектная организация . Вашей задачей остается найти подрядчика и ипать его за соблюдение проекта и эстетики !
Почему каюк -ИМХО по простецки жигули и мерседес - в оба можно заливать масло по 100 р /л на последнем ремонт встанет очень дорого и ездить будет недолго !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#11

Автор темы
dvauha
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 13:07
Мой котел: Luna duo-tec 1.24
Благодарил (а): 5 раз

Выбор котла на 100 кв.м плюс Zont

Сообщение dvauha » 01 сен 2017, 00:08

Все-таки я решил попробовать конденсатник.
Спасибо за консультации.

#12
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Выбор котла
    Tiger » 11 мар 2019, 11:46 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    11 Ответы
    1516 Просмотры
    Последнее сообщение Tiger
    12 мар 2019, 12:02
  • Выбор котла
    35 Ответы
    3204 Просмотры
    Последнее сообщение radioservis
    24 июн 2019, 18:40
  • Выбор котла для новостройки.
    Maxifrut » 20 май 2019, 15:26 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6 Ответы
    932 Просмотры
    Последнее сообщение Paramm
    23 май 2019, 06:59
  • Выбор конденсационного котла
    Mit23 » 06 мар 2019, 09:42 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    7 Ответы
    1043 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI - Volga
    11 мар 2019, 15:37
  • Выбор котла в деревенский дом 280 м2
    3 Ответы
    491 Просмотры
    Последнее сообщение ДДквадрат
    13 июл 2019, 14:21

Вернуться в «Устройство ZONT H-1B и его производные»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость