• 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.

Все темы по термостату ZONT H-1B и ZONT Connect
Ответить

Автор темы
dvauha
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 13:07
Мой котел: Luna duo-tec 1.24
Благодарил (а): 5 раз

Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.

Сообщение dvauha »

Здравствуйте.
Вчера смонтирован и запущен котел Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm c проводными датчиками.
Opentherm модуль зонта подключен к контактам 1и2 на колодке М2. Перемычка на колодке М1 не вынималась.
Сначала вроде все работало нормально. но в какой-то момент котел начал греть теплоноситель до 88 гр.
Дальнейшие мои попытки что-то настроить ни к чему не привели.
При отключении opentherm котел выходил в ошибку 83.
Вот графики, которые выдавал котел
zont.jpeg
На графике видно, что фактическая температура теплоносителя никак не стремится к расчетной.
Почему такое может быть?

#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4093
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 311 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.

Сообщение BAXI-Ural »

dvauha писал(а): Почему такое может быть?
dvauha писал(а): Перемычка на колодке М1 не вынималась.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#2

Автор темы
dvauha
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 13:07
Мой котел: Luna duo-tec 1.24
Благодарил (а): 5 раз

Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.

Сообщение dvauha »

BAXI-Ural, Ярослав, я понял ваше сообщение так, что перемычку надо было вынуть. Но ведь в инструкции написано следующее:
Необходимо снова установить перемычку на клеммы 1-2 клеммной колодки M1 котла в случае, когда не используется комнатный термостат или когда подсоединен пульт дистанционного управления, поставляемый как дополнительный аксессуар.
В моем случае ведь Zont и есть пульт управления. Поэтому перемычку надо не убирать.
Или я что-то не так понимаю?

#3

Автор темы
dvauha
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 13:07
Мой котел: Luna duo-tec 1.24
Благодарил (а): 5 раз

Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.

Сообщение dvauha »

Специалисты из Baxi, ну так все-таки уточните - убрать перемычку или нет?

#4
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4093
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 311 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.

Сообщение BAXI-Ural »

Уберите...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#5

Автор темы
dvauha
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 13:07
Мой котел: Luna duo-tec 1.24
Благодарил (а): 5 раз

Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.

Сообщение dvauha »

BAXI-Ural писал(а): Уберите...
Убрал. Заработало.
Получается, что ошибка в инструкции.
И монтажник, который ставил, этого видимо не знал.
Спасибо за консультацию.

#6

Nikolay76
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 17:53
Мой котел: Baxi Luna Duo-tec 1.28

Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.

Сообщение Nikolay76 »

Dvauha, подскажите, после удаления перемычки у вас все заработало? И как при этом меняется поведение котла?

У меня котел Baxi Luna Duo-tec 1.28, и я тоже хочу установить Zont с Open Therm. Мне, однако, показалось, что в Luna Duo-tec интерфейса Open Thermo нет. Я ошибаюсь? К каким клеммам подключается в таком случае Zont?

Спасибо.

Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Кстати, какую конкретно модель Zont вы использовали?

#7

Автор темы
dvauha
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 13:07
Мой котел: Luna duo-tec 1.24
Благодарил (а): 5 раз

Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.

Сообщение dvauha »

Nikolay76 писал(а): Кстати, какую конкретно модель Zont вы использовали?
У меня Zont H1-V для установки на DIN рейку. В бойлерной под него смонтировал небольшой щиток. Очень удобно.
Nikolay76 писал(а): У меня котел Baxi Luna Duo-tec 1.28, и я тоже хочу установить Zont с Open Therm. Мне, однако, показалось, что в Luna Duo-tec интерфейса Open Thermo нет. Я ошибаюсь? К каким клеммам подключается в таком случае Zont?
Open Therm есть. Соответственно на котле это контакты 1 и 2 на колодке М2. Хотя на сайте ZOnt в разделе где схемы подключения к разным котлам указано на картинке, что opentherm подключается непосредственно к плате. Может так было в ранних партиях. Не знаю. На моем котле, от этого самого разъема на плате выведено соединение на клемную колодку М2.

#8

Nikolay76
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 17:53
Мой котел: Baxi Luna Duo-tec 1.28

Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.

Сообщение Nikolay76 »

Спасибо.
Ещё, верно ли я понимаю, что по сути при этом работа котла вправляется на основе показаний одного из термодатчиков, который следует установить в точке, где температура соответствует средней температуре по дому?

Отправлено спустя 54 минуты 13 секунд:
И почему вы не выбрали модель H-1B, которая имеет встроенный интерфейс Open Therm?

#9
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6889
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 700 раз
Возраст: 40
Контактная информация:

Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.

Сообщение Bahus »

Nikolay76 писал(а): У меня котел Baxi Luna Duo-tec 1.28
у вас другой котел
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#10

Nikolay76
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 17:53
Мой котел: Baxi Luna Duo-tec 1.28

Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.

Сообщение Nikolay76 »

Как понять ваше сообщение о том, что у меня другой Котел? Что вы хотели этим сказать?

Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Вопрос к специалистам из Baxi:
Каково время автономной работы GSM-термостата Zont H1B от встроенного аккумулятора 800mAh в случае отключения питания?

#11
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6889
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 700 раз
Возраст: 40
Контактная информация:

Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.

Сообщение Bahus »

А какой у вас котёл? В профиле нет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#12

Nikolay76
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 17:53
Мой котел: Baxi Luna Duo-tec 1.28

Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.

Сообщение Nikolay76 »

Baxi Luna Duo-tec 1.28, добавил в профиль

#13
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Настройка ГВС с помощью Zont H-1V+Opentherm
    1 Ответы
    407 Просмотры
    Последнее сообщение Zhako
    12 май 2020, 18:40
  • Настройка параметров BAXI ECO FOUR 24F и ZONT H-1B
    Ayzat » 14 окт 2019, 08:44 » в форуме Устройство ZONT H-1B и его производные
    18 Ответы
    3550 Просмотры
    Последнее сообщение civilman
    15 окт 2019, 17:26
  • Baxi luna 3+Zont h1b изменение параметров.
    0 Ответы
    920 Просмотры
    Последнее сообщение dimon-pk
    21 янв 2020, 15:40
  • Помогите разобраться и подружить Baxi Luna 3 1.310 и Zont H1b
    19 Ответы
    2958 Просмотры
    Последнее сообщение log-win
    15 ноя 2019, 06:57
  • Конвертер LPB/OpenTherm от сименс Luna platinum, ht и пр
    2 Ответы
    1307 Просмотры
    Последнее сообщение skv
    24 окт 2019, 12:17

Вернуться в «Устройство ZONT H-1B и его производные»