Котел Baxi Slim 1300iN, двухконтурная система, бойлер косвенного нагрева Reflex 200 л., подключен к котлу сенсором NTC. При положении ручки регулятора ГВС в крайнем минимальном положении 30 град.С, (т.к. ГВС пока не использую) котел 1-2 раза в сутки нагревает воду в бойлере до 64 град.С на максимальной мощности котла (т.е. разогревает воду в контуре обогрева вторичного теплообменника бойлера до 80 град.С). Ручка регулятора СО стоит на 40 град.С. В чем может быть проблема? Датчик NTC рабочий. Идет большой расход газа на обогрев воды в бойлере. Боюсь перекрывать кран на контур ГВС.

#31

Svetlana
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 02:33

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение Svetlana » 25 дек 2013, 17:34

Еще раз ошиблась 1.490 in/

#32

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4745
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение RADAR » 25 дек 2013, 17:46

пробуйте менять датчик бойлера..проверить прибором наверно не сможете его..скорее всего в нем причина..

#33

Svetlana
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 02:33

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение Svetlana » 25 дек 2013, 17:56

В сервисной компании Hajdu восток ответили, что причина в котле. Т.к. датчик бойлера не использовался, а температурный режим ГВС задавался на котле. Предложили завязать термостат на бойлере напрямую на насос. Т.е. управлением температурой горячей воды будет осуществлять бойлер, но не котел. Такой вариант возможен?

#34
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 223
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 35

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение Alex-BAXI » 25 дек 2013, 17:58

Проверяйте датчик бойлера, а так же наличие перемычки на клеммах 5-6 на клеммной колодке котла.
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ

#35

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4745
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение RADAR » 25 дек 2013, 18:06

Svetlana писал(а):В сервисной компании Hajdu восток ответили, что причина в котле. Т.к. датчик бойлера не использовался, а температурный режим ГВС задавался на котле. Предложили завязать термостат на бойлере напрямую на насос. Т.е. управлением температурой горячей воды будет осуществлять бойлер, но не котел. Такой вариант возможен?
возможно, но не корректно..

#36
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3860
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 280 раз
Контактная информация:

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение BAXI-Ural » 25 дек 2013, 18:25

Svetlana писал(а):Т.к. датчик бойлера не использовался, а температурный режим ГВС задавался на котле.
Это датчик БАКСИ, который запихали в бойлер :)
Svetlana писал(а):управлением температурой горячей воды будет осуществлять бойлер, но не котел.
Возможен, но ... для специалиста, умеющего читать инструкцию, там все написано.
Там все просто, но чтоб объяснить, нужно понять вашу техническую эрудицию...
Для затравки: сопротивление датчика при 25С должно быть 10 кОм. Понятно?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#37

Svetlana
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 02:33

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение Svetlana » 25 дек 2013, 19:58

Причет тут датчик бакси. Речь идет о датчике бойлера!!!

А если у вас возникает желание поерничать вместо того , чтобы написать как справиться с проблемой, то скорее всего помочь вы действительно не можете. Будем разбираться самостоятельно.

Я не специалист в этой области, погрузиться в данный попрос вынудили обстоятельства. На этом точка.

#38

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4745
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение RADAR » 25 дек 2013, 20:14

о как.. :mrgreen: мастера вам хорошего.. :D

#39
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3860
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 280 раз
Контактная информация:

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение BAXI-Ural » 25 дек 2013, 20:20

Я не ерничаю. Датчик БАКСИ вставлен в гильзу бойлера. Так!?
Если да, то померьте его сопротивление.
Если не знаете как это сделать, то дистанционно Вам помочь весьма затруднительно.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#40
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 599
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 38 раз
Возраст: 39

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение GAZCONEC » 25 дек 2013, 22:01

Светлана я так понял, вас стало беспокоить что ГВС вы выставили примерно на 50-60 градусов а на котле лампочки стали высвечивать и 70 и 80 градусов. Если так то на котле лампочки показывают всегда температуру теплоносителя в котле хоть на воду он работает хоть на отопление. Просто когда котел работает на нагрев воды в бойлере он нагревает теплоноситель до максимальных 85 градусов и так скажем этим кипятком очень быстро нагревает воду в бойлере гоняя теплоноситель по змеевику уже до заданной температуры которую вы выставили ручкой ГВС на котле.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

#41

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4745
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение RADAR » 25 дек 2013, 22:51

уже понятно, что человек самостоятельно не справится с проблемой..смысла нет давать консультации..

#42
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6253
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 581 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение Bahus » 26 дек 2013, 16:54

Блин, читаю и не пойму. Котел 2.ххх с отдельным бойлером :)
Думаю у Вас, все же, датчик NTC накрылся. К сожалению, если меня старушка не подводит, проверить текущую температуру на Слиме мы не можем.
Подбросьте другой датчик - будет видно. Артикул его 714061911. Эт для сервисников Ваших, чтобы литературу не топтать лишний раз. Стоит он в районе 500 рублей
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#43
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6253
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 581 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение Bahus » 26 дек 2013, 17:01

Svetlana писал(а):Причет тут датчик бакси. Речь идет о датчике бойлера!!!

А если у вас возникает желание поерничать вместо того , чтобы написать как справиться с проблемой, то скорее всего помочь вы действительно не можете. Будем разбираться самостоятельно.

Я не специалист в этой области, погрузиться в данный попрос вынудили обстоятельства. На этом точка.
Светлана, если Вы погружаетесь в проблему, так слушайте чего Вам говорят и нос не кривите. Между прочим уже 4 специалиста Вам пытаются помочь.
Причем здесь штатный датчик бойлера? Если Вы управляли температурой ГВС с котла, значит у Вас в гильзе бойлера стоит Баксёвый датчик температуры. Вот его и меняйте. Артикул выше постом....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#44
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 223
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 35

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение Alex-BAXI » 26 дек 2013, 17:15

Видимо Светлана на всех обиделась и решает проблему самостоятельно :?
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ

#45
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Кран подпитки не работает.
    LeoH » 01 мар 2019, 19:18 » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    711 Просмотры
    Последнее сообщение GAZCONEC
    02 мар 2019, 23:31
  • Термостат не работает или в котле проблема?
    16 Ответы
    1078 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    28 дек 2018, 10:27
  • Luna-3 Comfort 240i Не работает выносная панель управления
    alsteff » 19 фев 2019, 15:42 » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    302 Просмотры
    Последнее сообщение alsteff
    19 фев 2019, 16:35
  • Луна 3 комфорт 310 fi работает постоянно на малой мощности. Нужен совет
    2 Ответы
    539 Просмотры
    Последнее сообщение Гаврил якутск
    16 ноя 2018, 08:09
  • Прокладка 554 SLIM
    Ilgiz » 07 мар 2019, 19:00 » в форуме Подбор запчасти
    4 Ответы
    244 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
    08 мар 2019, 23:53

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей