Сообщение Yur.OK » 31 авг 2015, 08:04

Подскажите мне, пожалуйста.
Установлен котел baxi nuvola-3 comfort 240 fi.Эксплуатируется 11 месяцев.
Сейчас появилась проблема с ГВС. Котел настроен, чтобы грел воду до 35 градусов, и раз в неделю включается антилегионелла.
Но сейчас что-то случилось, и котел стал греть воду явно больше, чем 35 градусов.
Куда копать, что смотреть?

Котел в частном доме, вода и скважины. Довольно жесткая. Поэтому и работал котел на 35 градусах, чтобы накипь не образовывалась. Ну а теперь он постоянно греет слишком сильно. Боюсь за теплообменник.

#1
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4924
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 244 раза
Возраст: 44

Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.

Сообщение RADAR » 31 авг 2015, 08:52

проверить датчик ГВС..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#2

Автор темы
Yur.OK
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30 окт 2014, 08:40
Благодарил (а): 21 раз
Возраст: 32

Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.

Сообщение Yur.OK » 31 авг 2015, 09:27

RADAR писал(а): проверить датчик ГВС..
Каким образом его проверять?
Смотрю взрыв-схему - на ней есть только датчик температуры бойлера. Его и смотреть?

#3
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2260
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 186 раз

Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.

Сообщение BAXI - Volga » 31 авг 2015, 09:56

Если проверка датчика вызывает затруднения - обращайтесь в сервис
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#4

Автор темы
Yur.OK
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30 окт 2014, 08:40
Благодарил (а): 21 раз
Возраст: 32

Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.

Сообщение Yur.OK » 31 авг 2015, 10:15

BAXI - Volga писал(а): Если проверка датчика вызывает затруднения - обращайтесь в сервис
ДА ничего сложного я не вижу. Просто понять нужно, что смотреть.

#5
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.

Сообщение garry » 31 авг 2015, 10:25

Его сопротивление конечно.

#6
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2260
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 186 раз

Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.

Сообщение BAXI - Volga » 31 авг 2015, 10:26

смотреть сопротивление датчика
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#7

Автор темы
Yur.OK
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30 окт 2014, 08:40
Благодарил (а): 21 раз
Возраст: 32

Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.

Сообщение Yur.OK » 31 авг 2015, 11:07

Ну да, похоже без человека из сервиса не справиться.

#8

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 35

Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.

Сообщение electric » 31 авг 2015, 11:22

Yur.OK, отключаете датчик от платы, берете термометр, мультиметр и емкость с водой. При помощи термометра доводите температуру воды до 25 градусов, пихаете датчик в воду и мультиметром измеряете его сопротивление. Почти у всех должно быть 10кОм. Вам даже табличку дали.

#9
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6520
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.

Сообщение Bahus » 31 авг 2015, 12:41

electric писал(а): При помощи термометра доводите температуру воды до 25 градусов
Никогда бы не подумал, что так можно :)
Я бы по-другому сей опыт провел.
Мы знаем, что температура у нас установлена в 35°С. По сопротивлению это 6944 Ом. Пихаем его в воду, доводим ее до 35°С (сверяясь с термометром). Замеряем сопротивление. Сверяем с номинальным. Если, вы говорите, перегревает, и если датчик неисправен, то сопротивление будет много ниже.
Можно и без термометра наверное обойтись. Тупо датчик в подмышку сунуть. Температура та же, примерно :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#10

Автор темы
Yur.OK
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30 окт 2014, 08:40
Благодарил (а): 21 раз
Возраст: 32

Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.

Сообщение Yur.OK » 31 авг 2015, 13:34

electric писал(а): Yur.OK, отключаете датчик от платы, берете термометр, мультиметр и емкость с водой. При помощи термометра доводите температуру воды до 25 градусов, пихаете датчик в воду и мультиметром измеряете его сопротивление. Почти у всех должно быть 10кОм. Вам даже табличку дали.
Датчик ведь выкручивать надо из корпуса котла? Я правильно понимаю, что мы сейчас говорим про датчик на бойлере, номер 2.
https://yadi.sk/i/Tr4lhQl5imZzR

#11

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 35

Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.

Сообщение electric » 31 авг 2015, 14:52

Yur.OK, отключить от платы котла. А из бойлера он должен элементарно вытаскиваться. По схеме да - это номер 2.

#12
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.

Сообщение garry » 31 авг 2015, 15:03

Ну раз за котлом специалисты из сервиса не приглядывают, а приглядывает сосед, я бы советовал купить новый нтц датчик и иметь его в запасе, датчик стоит 1500 рублей, он заведомо исправный.

#13

Автор темы
Yur.OK
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30 окт 2014, 08:40
Благодарил (а): 21 раз
Возраст: 32

Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.

Сообщение Yur.OK » 31 авг 2015, 15:39

electric писал(а): Yur.OK, отключить от платы котла. А из бойлера он должен элементарно вытаскиваться. По схеме да - это номер 2.
Т.е. вытаскиваться из котла? Может, выкручиваться? Котел "сливать" нужно? Датчик ведь контактирует с водой.

#14
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4924
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 244 раза
Возраст: 44

Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.

Сообщение RADAR » 31 авг 2015, 15:53

Не контактирует..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#15
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6520
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.

Сообщение Bahus » 31 авг 2015, 15:55

ХВС перед котлом перекрыть, бойлер опорожнить.

Отправлено спустя 55 секунд:
RADAR писал(а): Не контактирует..
Как это? Он же погружной. Или я чего гоню?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#16
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4924
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 244 раза
Возраст: 44

Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.

Сообщение RADAR » 31 авг 2015, 15:58

Гониш :mafioso: :D он погружной, но гильза просто приварена к бочке..если точнее..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#17

Автор темы
Yur.OK
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30 окт 2014, 08:40
Благодарил (а): 21 раз
Возраст: 32

Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.

Сообщение Yur.OK » 31 авг 2015, 16:09

Скажите, я верно определил, какой датчик мне нужен?
8434820, написано - погружной.
https://yadi.sk/i/WLbPN4tMimrWS

#18
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6520
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.

Сообщение Bahus » 31 авг 2015, 19:31

RADAR писал(а): Гониш :mafioso: :D он погружной, но гильза просто приварена к бочке..если точнее..
Я нуволу не помню :oops:
Yur.OK писал(а): Скажите, я верно определил, какой датчик мне нужен?
8434820, написано - погружной.
Да, он самый. Первая колонка в таблице
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#19

Автор темы
Yur.OK
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30 окт 2014, 08:40
Благодарил (а): 21 раз
Возраст: 32

Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.

Сообщение Yur.OK » 31 авг 2015, 20:19

Отчитываюсь.
Съездил в Энергосервис, купил датчик 8434820 за 1000 рублей.
Приехал домой, открутил штатный на котле. Оказывается, он ещё установлен на котле с использованием термопасты. На кончике её совсем не было.
Сравнил мультиметром показания обоих датчиков в состоянии температуры комнаты. Датчик из котла показал значение 10300, новый - 9800. Но я его долго в руках крутил. Потом зажал в руке и держал. Показания - 8000. Новый отложил "про запас", приклеив его к котлу, чтобы не потерять.
На старом датчике размазал рамномернее штатную термопасту и поставил его на место. Пошел мыться, температура была нормальная.

Заодно промыл грязевик на входе холодной воды. Он в целом был чистый.

Ещё, по просьбе человека с другого форума, описываю параметры F14 и F21 из котла.
F14 = 100
F21 = 65. Тут поясню. Насколько я понимаю, это температура, которая включается в режиме легионеллы. Просто далее, увидев эти цифры, они меня немного "смутили", и я провел такие манипуляции. F21 = 0. Потом F21= 1, нажимаешь ОК, начинают мигать цифры 55. Через 3 секунды они просто горят.
Я верно всё понял?

В целом - пока что продолжаю наблюдения. В любом случае нужно ждать включения режима антилегионеллы, как мне кажется, работа температурного датчика как-то связана с ней. Также в любом случае мне в октябре вызывать сервисмена, посмотрим, как будет вести себя котел до этого времени.

Скажите, а можно ли как-то самостоятельно оценить состояние теплообменника, воздействие на него жесткой воды. Стоит ли просить сервис сделать чистку теплообменника?

#20
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2260
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 186 раз

Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.

Сообщение BAXI - Volga » 31 авг 2015, 20:26

имеется ввиду накипь на змеевике?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#21

Автор темы
Yur.OK
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30 окт 2014, 08:40
Благодарил (а): 21 раз
Возраст: 32

Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.

Сообщение Yur.OK » 31 авг 2015, 20:32

BAXI - Volga писал(а): имеется ввиду накипь на змеевике?
Да. Предупредить момент, когда она забъет змеевик.

Что по вышеописанному скажете?

#22
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2260
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 186 раз

Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.

Сообщение BAXI - Volga » 31 авг 2015, 20:43

Ну определить зарастание накипью можно по увеличению времени нагрева и снижению температуры.
Хотя добиться полного обрастания змеевика ..... уж не знаю какой должна быть жёсткость воды, чтобы это случилось.
Сам змеевик это спиральная трубка, которая от температурных колебаний "играет", поэтому накипь обычно отслаивается и скапливается внизу бака.
Ну а по хорошему, так нужно умягчать воду...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#23

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 35

Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.

Сообщение electric » 31 авг 2015, 20:47

Yur.OK писал(а): Да. Предупредить момент, когда она забъет змеевик.
Вы про змеевик изнутри? Там врятли будет накипь.

#24

Автор темы
Yur.OK
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30 окт 2014, 08:40
Благодарил (а): 21 раз
Возраст: 32

Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.

Сообщение Yur.OK » 31 авг 2015, 20:49

BAXI - Volga писал(а):
Ну а по хорошему, так нужно умягчать воду...
Или уменьшать температуру нагрева ГВС, и использовать ГВС на полном протоке с минимальным подмесом холодной воды.. Тем более отопление у меня зимой работает всего на 30 градусах.
А на ГВС пришлось включать антилегионеллу, т.к. спустя 3 месяца пользования котлом в режиме ГВС +35 появился тухловатый запах. Ах да, забыл сказать, что котлом пользую только по выходным и 1-2 раза на неделе. И тухлый запах появлялся после перерывов в работе.

#25

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 35

Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.

Сообщение electric » 31 авг 2015, 21:16

Как вариант, можно поставить термостатический смеситель на душ и воду греть чуть больше комфортной. Я так и сделал, всё боялся, что сварит живьём при включенном режиме антилегионеллы. И воду на ГВС желательно подготавливать.

#26

Автор темы
Yur.OK
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30 окт 2014, 08:40
Благодарил (а): 21 раз
Возраст: 32

Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.

Сообщение Yur.OK » 31 авг 2015, 21:21

Ну и ни фига. Сейчас вода опять очень горячая.
Вопрос - когда включается режим антилегионеллы? По логике, т.к. я его выключил и включил сегодня, то как раз он и мог включиться. Верно?
А далее он включится ровно через неделю.

Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
electric писал(а): И воду на ГВС желательно подготавливать.
Ну не могу я пока что себе поставить нормальную водоподготовку с умягчением воды. Финансовая сторона умягчения воды сильно оттянет кошелек.

#27
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2260
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 186 раз

Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.

Сообщение BAXI - Volga » 31 авг 2015, 21:28

"антилегионелла" включается раз в неделю, но если отключить электропитание, то "счётчик обнуляется" и при следующем пуске функция автоматически активируется. Если вы пользуетесь раз в неделю и при этом отключаете котёл от электросети, то ничего удивительного нет...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#28

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 35

Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.

Сообщение electric » 31 авг 2015, 21:48

Yur.OK писал(а): Ну не могу я пока что себе поставить нормальную водоподготовку с умягчением воды
Пропорциональный дозатор полифосфата. 1,5-2 килорубля.

#29

Автор темы
Yur.OK
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30 окт 2014, 08:40
Благодарил (а): 21 раз
Возраст: 32

Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.

Сообщение Yur.OK » 01 сен 2015, 08:09

electric писал(а): Пропорциональный дозатор полифосфата. 1,5-2 килорубля.
Честно говоря, я и не знал, что такие существуют. Как они себя показали? Стоит ли устанавливать на котел? Как я понимаю, он только для очистки холодной воды перед котлом, или же можно всю воду в дом через него пропускать?

#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Температура нагрева отопительного контура выше уставки
    StolNik » 27 апр 2019, 09:48 » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    688 Просмотры
    Последнее сообщение StolNik
    28 апр 2019, 15:44
  • Вопрос по nuvola 3 comfort
    Rinat91 » 19 авг 2019, 21:49 » в форуме Гидравлическое подключение
    5 Ответы
    377 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI - Volga
    20 авг 2019, 15:19
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 28
    Evgeny-Ola » 01 июн 2019, 15:37 » в форуме Электрокоммутация
    1 Ответы
    386 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    03 июн 2019, 10:32
  • OpenTherm и Baxi NUVOLA-3 Comfort 280 Fi
    Ekaterina » 15 апр 2019, 12:07 » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    581 Просмотры
    Последнее сообщение Ekaterina
    15 апр 2019, 14:19
  • Ингибитор для Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi
    Blade » 09 окт 2019, 14:08 » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    4 Ответы
    305 Просмотры
    Последнее сообщение Blade
    11 окт 2019, 14:29

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей