KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Остальные вопросы по монтажу, подключению и настройке, которые не попадают в другие форумы.
Ответить

Автор темы
Yur.OK
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30 окт 2014, 08:40
Благодарил (а): 21 раз
Возраст: 32

KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Сообщение Yur.OK » 14 янв 2016, 09:39

Добрый день!

Скажите, пожалуйста, за что отвечает данная интерфейсная плата при подключении к котлу?
Хочу поставить Zont на свой котел, его производитель говорит, что если подключать через Openterm, то нужно докупать эту интерфейсную плату.

#1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2221
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 181 раз

KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Сообщение BAXI - Volga » 14 янв 2016, 16:58

Плата KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort не подходит, Вам необходима
Интерфейсная плата для зонального регулирования KHG 71410651* подключается на основную плату разъём CN6
На этой маленькой плате два реле с сухими контактами, каждое из реле программируется под разные задачи
Установки параметров дополнительного программируемого релейного выхода
00 = Не заданы
01= Активация контактов при срабатывании комнатного термостата (230V~);
02= Активация контактов при запросе на тепло от панели управления;
03= Активация контактов при необходимости подпитки системы;
04 = Активация контактов по сигналу аварии;
05 = Активация контактов при запросе розжига горелки.

А вот и Ваш ZONT
ZONT.png
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#2

Автор темы
Yur.OK
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30 окт 2014, 08:40
Благодарил (а): 21 раз
Возраст: 32

KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Сообщение Yur.OK » 14 янв 2016, 19:21

BAXI - Volga писал(а):Плата KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort не подходит
Ну я просто на сайте baxi увидел
2016-01-14 19-14-58 Скриншот экрана.png
Вообще я правильно понимаю, что данная плата необходима для подключения zont? Можете что-то сказать о интерфейсном модуле opentherm от производителя zont?

Как я понял, нужен и вышеуказанная плата, и сам zont h-1v, и интерфейсный модуль opentherm. Но как это всё соединить воедино - у меня пока голова не сообразила. Вот и в параллельной ветке человек с zont мучается.

#3
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2221
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 181 раз

KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Сообщение BAXI - Volga » 14 янв 2016, 21:26

интерфейсная плата позволяет снять с котла сигнал блокировки и завести его на Zont
сам же Zont управляет котлом через контакты комнатного термостата
а модуль openthem тут лишний
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#4

Автор темы
Yur.OK
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30 окт 2014, 08:40
Благодарил (а): 21 раз
Возраст: 32

KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Сообщение Yur.OK » 14 янв 2016, 22:46

BAXI - Volga писал(а): интерфейсная плата позволяет снять с котла сигнал блокировки и завести его на Zont
Т.е. плата нужна только ради того, чтобы узнать, что котел заблокирован по какой-либо ошибке? А сам код придет на zont?
Ведь по факту, что котёл "встал" я и так узнаю, спустя некоторое время, т.к. начнет падать температура. Верно?
BAXI - Volga писал(а): а модуль openthem тут лишний
А почему Вы так считаете?

#5

Автор темы
Yur.OK
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30 окт 2014, 08:40
Благодарил (а): 21 раз
Возраст: 32

KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Сообщение Yur.OK » 18 янв 2016, 11:03

У мня ещё вопрос -а что скажете о GSM термометре от Телеметрики?

#6

Ursus
Бывалый
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 09 янв 2016, 22:34
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 48

KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Сообщение Ursus » 08 фев 2016, 18:30

BAXI - Volga писал(а): Плата KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort не подходит, Вам необходима
Интерфейсная плата для зонального регулирования KHG 71410651* подключается на основную плату разъём CN6
На этой маленькой плате два реле с сухими контактами, каждое из реле программируется под разные задачи
Установки параметров дополнительного программируемого релейного выхода
00 = Не заданы
01= Активация контактов при срабатывании комнатного термостата (230V~);
02= Активация контактов при запросе на тепло от панели управления;
03= Активация контактов при необходимости подпитки системы;
04 = Активация контактов по сигналу аварии;
05 = Активация контактов при запросе розжига горелки.

На плате два реле и как я понимаю, одновременно они не работают? Или я могу ошибаться.
Хотелось к одну подключить активацию контактов по сигналу аварии, а к другому подключить включение насоса для теплого пола.

#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6421
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 607 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Сообщение Bahus » 08 фев 2016, 19:02

Реле одновременно работают. Настройка на котле, параметр F04 для первого и F05 для второго.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#8

Maverik936
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 13:15
Поблагодарили: 1 раз

KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Сообщение Maverik936 » 07 апр 2016, 13:52



Уважаемые, так и все же с платой KHG 71410651 я смогу управлять по протоколу OpenTherm при наличии интерфейса OpenTherm.
Какая тогда будет схема подключения?

Данная схема будет управлять котлом в релейном режиме, а не протоколу OpenTherm


Уважаемый Yur.OK, каким Вы образом соединили GSM ZONT H-1V и интерфейс openTherm от ZONT с BAXI Nuvola Comfort?
Какие возможности управления?

#9
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Сообщение garry » 07 апр 2016, 22:31

У Бакси нет opentherm, что бы там они не писали, чужие устройства с Бакси работать не будут, а управлять котлом по контактам комнатного термостата для 2007 года было нормально, для 2016 это шаг назад. К сожалению нового пока ничего не предвидится.

#10

Maverik936
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 13:15
Поблагодарили: 1 раз

KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Сообщение Maverik936 » 08 апр 2016, 07:13

garry писал(а): У Бакси нет opentherm, что бы там они не писали, чужие устройства с Бакси работать не будут, а управлять котлом по контактам комнатного термостата для 2007 года было нормально, для 2016 это шаг назад. К сожалению нового пока ничего не предвидится.
Частично информация неправильная, так как есть подтверждения что ZONT H-1 в связке с интерфейсом OpenTherm от ZONT управляет некоторыми котлами BAXI по данному протоколу.

Таблица тестирования различных котлов с Интерфейсом OpenTherm
http://wiki.microline.ru/termostat-zont ... -interface

#11

Maverik936
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 13:15
Поблагодарили: 1 раз

KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Сообщение Maverik936 » 06 май 2016, 08:21

Ну в общем ZONT OpenTherm я себе установил. Устанавливается в разъём штатной панели котла BAXI Nuvola Comfort 240Fi (вместе не работают, необходим разветвитель шины OpenTherm). Параметры с котла подтянул нормально. Управление котлом (вкл/выкл, установка заданной температуры в помещении) работает, горелка работает в режиме модуляции.
Но ни в какую не могу получить управление системой ГВС, хотя температуру воды ГВС показывает нормально . ZONT OpenTherm определяет систему ГВС как проточную, но у меня же система ГВС со встроенным бойлером и трехходовым краном. Закинул вопрос в Micro Line, но пока 2 дня переписки ни к чему не привели. Планирую докупить датчиков температуры для тестирования ПЗА ZONT OpenTherm.

#12
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 28
    Evgeny-Ola » 01 июн 2019, 15:37 » в форуме Электрокоммутация
    1 Ответы
    311 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    03 июн 2019, 10:32
  • Baxi Nuvola Comfort 3 240i
    Norb » 05 авг 2019, 13:47 » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    510 Просмотры
    Последнее сообщение Norb
    06 авг 2019, 15:23
  • Ингибитор для Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi
    Blade » 09 окт 2019, 14:08 » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    4 Ответы
    120 Просмотры
    Последнее сообщение Blade
    11 окт 2019, 14:29
  • OpenTherm и Baxi NUVOLA-3 Comfort 280 Fi
    Ekaterina » 15 апр 2019, 12:07 » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    454 Просмотры
    Последнее сообщение Ekaterina
    15 апр 2019, 14:19
  • Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi + ZONT H-1
    5 Ответы
    796 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI - Volga
    26 дек 2018, 17:28

Вернуться в «Другие вопросы монтажа и коммутации»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя