• 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Насос теплого пола с котлом BAXI Luna3 Comfort

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.
Ответить

Автор темы
Dimaz
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 15:46
Благодарил (а): 1 раз

Насос теплого пола с котлом BAXI Luna3 Comfort

Сообщение Dimaz » 18 сен 2016, 19:22

Добрый день,
Имеется котел Baxi Luna3 Comfort 1.310 fi, теплые полы и бойлер косвенного нагрева. На теплых полах свой насос.
Перечитал все руководства, но так и не смог понять как мне подключить насос теплого пола, чтобы он включался когда котел работает на нагрев пола и не работал в остальное время.
Если подключить его параллельно насосу котла, то боюсь реле платы может не потянуть, да и при нагреве бойлера гонять полы не нужно.
Казалось бы ситуация очень частая, но как-то готовых решений не нашел.

#1

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Насос теплого пола с котлом BAXI Luna3 Comfort

Сообщение plehan » 18 сен 2016, 19:46

Dimaz писал(а): чтобы он включался когда котел работает на нагрев пола и не работал в остальное время.
- зачем его вообще отключать ? Он у вас работает в замкнутом кольце ( условно) температура выдерживается трехходовым клапаном . Надо не забывать что ТП инертен и отключение насоса может неблагоприятно сказаться на работе ТП .
Расход тепла ТП при условии, что это не основной источник отопления в нагретом полу не помешает нагреву БК , а если вам нужен БК с приоритетом подключите его напрямую через трехходовой узел к вашему котлу !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#2

Автор темы
Dimaz
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 15:46
Благодарил (а): 1 раз

Насос теплого пола с котлом BAXI Luna3 Comfort

Сообщение Dimaz » 18 сен 2016, 20:19

plehan писал(а): - зачем его вообще отключать ? Он у вас работает в замкнутом кольце ( условно) температура выдерживается трехходовым клапаном . Надо не забывать что ТП инертен и отключение насоса может не благоприятно сказаться на работе ТП .
Расход тепла ТП при условии, что это не основной источник отопления в нагретом полу не помешает нагреву БК , а если вам нужен БК с приоритетом подключите его напрямую через трехходовой узел к вашему котлу !
ГВС подключен через трехходовой в котле с приоритетом.
- Насос работает круглогодично, даже летом, когда отопления нет, а это расход электричества и ресурса насоса.
- Другая неприятность в том, что у меня каким-то образом насос ТП начинает тянуть тепло из бойлера. Выглядит так, как будто трехходовой в котле приоткрывается и насос ТП начинает прокачивать теплоноситель от теплого пола через контур бойлера и бойлер остывает.

#3

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Насос теплого пола с котлом BAXI Luna3 Comfort

Сообщение plehan » 18 сен 2016, 20:26

Dimaz писал(а): Другая неприятность в том, что у меня каким-то образом насос ТП начинает тянуть тепло из бойлера
- обратные клапана присутствуют ?
Dimaz писал(а): даже летом, когда отопления нет, а это расход электричества и ресурса насоса
- что мешает выдернуть его из розетки , можно пойти дальше и заменить его на насос с частотным регулированием с авто адаптом -получите энерго -эффективность .

Отправлено спустя 22 минуты 42 секунды:
Dimaz писал(а): Выглядит так, как будто трехходовой в котле приоткрывается и насос ТП начинает прокачивать теплоноситель от теплого пола через контур бойлера и бойлер остывает.
- это как ? Можно схему ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#4

Автор темы
Dimaz
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 15:46
Благодарил (а): 1 раз

Насос теплого пола с котлом BAXI Luna3 Comfort

Сообщение Dimaz » 18 сен 2016, 22:32

plehan писал(а): - обратные клапана присутствуют ?
Нет, сантехники видимо не ожидали такого подвоха и не поставили их.
plehan писал(а): - что мешает выдернуть его из розетки , можно пойти дальше и заменить его на насос с частотным регулированием с авто адаптом -получите энерго -эффективность .
Летом можно выдернуть, а весной и осенью, когда случаются периодические протопки?
plehan писал(а):
- это как ? Можно схему ?
Схемы нет. Надо рисовать. На подаче отопления - теплые полы. На выходе горячей воды - бойлер.
На подаче отопления у меня висит датчик температуры. По графику видно, что котел периодически включается для ГВС. Но примерно через час-полтора температура на выходе подачи ТП растет примерно до температуры ГВС и потом медленно падает. Вот с этим я и пытаюсь бороться.
Вложения
untitled.png

#5

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Насос теплого пола с котлом BAXI Luna3 Comfort

Сообщение plehan » 18 сен 2016, 22:48

Dimaz писал(а): Но примерно через час-полтора температура на выходе подачи ТП растет примерно до температуры ГВС и потом медленно падает. Вот с этим я и пытаюсь бороться.
-если гидравлика у вас в порядке ! То можно предположить почему начинает греться контур ТП - это запрос датчика ! Или неправильно работает трехходовой клапан ,когда переключается на ГВС
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6466
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 618 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Насос теплого пола с котлом BAXI Luna3 Comfort

Сообщение Bahus » 19 сен 2016, 01:21

Не читал, но осуждаю :)
Картинку в студию. Фактическое расключение.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#7

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 452
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 42 раза

Насос теплого пола с котлом BAXI Luna3 Comfort

Сообщение Игорь-2 » 19 сен 2016, 10:23

plehan писал(а): это как ? Можно схему ?
Схемы нет. Надо рисовать.


Так рисуйте. Хотите ответов - дайте исходную информацию для них. Экстрасенсов тут нет по намекам понимать - как у вас там все подключено...


ЗЫ. Разобраться с кодировкой цитирования в ответах, чтоб не все цитировать, а часть - это слом мозга... Голову открутить программисту такому... Модеры, сходите хоть на форумхаус и там посмотрите как это реализовано - даже "чайник" не запутается...

#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6466
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 618 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Насос теплого пола с котлом BAXI Luna3 Comfort

Сообщение Bahus » 19 сен 2016, 13:54

Игорь-2 писал(а): а часть - это слом мозга
Выделили нужное - во всплывающем меню "вставить цитату в окно ответа". Куда проще-то?
И вообще. Чего вы наш форум сравниваете с коммерческим проектом, в который куча бабла вгружена.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#9
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4902
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 240 раз
Возраст: 44

Насос теплого пола с котлом BAXI Luna3 Comfort

Сообщение RADAR » 19 сен 2016, 14:13

Это точно..там платный движок и форум зарабатывает деньги..а этот бесплатный и денег не берет..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#10

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 452
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 42 раза

Насос теплого пола с котлом BAXI Luna3 Comfort

Сообщение Игорь-2 » 19 сен 2016, 15:10

Bahus писал(а): Выделили нужное - во всплывающем меню "вставить цитату в окно ответа". Куда проще-то?
"Недопетрил" до этого, спасибо! Нажимал раньше просто на кавычки "ответить с цитатой", а там... :shock:

#11
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел BAXI может управлять нештатным насосом (теплого пола?)
    3 Ответы
    594 Просмотры
    Последнее сообщение Blade
    31 окт 2019, 08:47
  • Luna3 Comfort и комнатный термостат
    15 Ответы
    268 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    10 ноя 2019, 22:08
  • Выносная панель luna3 comfort
    Xameleon » 01 янв 2019, 12:45 » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    988 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    01 янв 2019, 18:49
  • Luna3 comfort термостат и уличный датчик
    Diminator » 10 окт 2019, 12:10 » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    289 Просмотры
    Последнее сообщение Andrew777
    15 окт 2019, 17:57
  • Luna3 comfort 1.240i работает только на подогрев бойлера
    Veleyvas » 29 сен 2019, 13:13 » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    205 Просмотры
    Последнее сообщение Veleyvas
    29 сен 2019, 21:02

Вернуться в «Электрокоммутация»