BAXI Duo-Tec Compact 1.24

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.
Ответить

Автор темы
Dmitryyy
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 20:08
Мой котел: BAXI Duo-Tec Compact 1.24

BAXI Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение Dmitryyy »

Добрый день!
Вопрос такой: площадь 90 кв. м. 2 этажа на первом 6 радиаторов разной мощности и на 2-м этаже 1 радиатор, установили котел Duo-Tec Compact 1.24 с бойлером косвенного нагрева. Установили температуру 35 градусов на отопление и 45 на нагрев бойлера. Следил за работой котла - включалась горелка нагревала до 41-43 градусов потом температура падала (я так понимаю включалась модуляция). Температура доходила до примерно 37 градусов выключалась горелка, температура дальше падала до 34.4 и опять включалась горелка и дальше по кругу. Весь цикл где то 3 минуты
Потом похолодало и поставил 40 градусов и заметил что горелка перестала выключаться. Т.е. идет нагрев до 48 потом падает до 42.7 и так и остается в приделе 42.7-42.9. Теперь горелка отключается только после нагрева бойлера. Потом температура падает до 39 и опять включается догоняет температуру до 49 затем падает до 42.7-42.9 и так и остается гореть.
Вот и вопрос когда правильно работал котел при постоянном включении и последующем выключении горелки и повтором цикла или постоянное горение горелки?
#1

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

BAXI Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение plehan »

Dmitryyy писал(а): Потом похолодало и поставил 40 градусов и заметил что горелка перестала выключаться.
идеальная работа котла !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#2

Автор темы
Dmitryyy
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 20:08
Мой котел: BAXI Duo-Tec Compact 1.24

BAXI Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение Dmitryyy »

То есть он все время должен работать! Спасибо за ответ!
А расход газа как то можно уменьшить я просто засекал за сутки 9-10 кубов по мне так вроде многовато!
#3

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

BAXI Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение plehan »

Dmitryyy писал(а): А расход газа как то можно уменьшить я просто засекал за сутки 9-10 кубов по мне так вроде многовато
1)-уменьшить теплопотери объекта !
2) Автоматизировать !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10280
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1294 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

BAXI Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение Bahus »

Dmitryyy писал(а): я просто засекал за сутки 9-10 кубов по мне так вроде многовато
Максимальный расход газа вашей модели составляет 62,64 куба за сутки. Вот и посчитайте с каким средним процентом мощности он у вас сейчас работает.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

Автор темы
Dmitryyy
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 20:08
Мой котел: BAXI Duo-Tec Compact 1.24

BAXI Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение Dmitryyy »

plehan писал(а): 1)-уменьшить теплопотери объекта !2) Автоматизировать !

Теплопотери уменьшили! А вот что такое автоматизировать, я так понимаю програмно что то изменить?
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Bahus писал(а):
Dmitryyy писал(а): я просто засекал за сутки 9-10 кубов по мне так вроде многовато
Максимальный расход газа вашей модели составляет 62,64 куба за сутки. Вот и посчитайте с каким средним процентом мощности он у вас сейчас работает.
Ну в 6 раз меньше! Я имел ввиду может как то програмно уменьшить расход газа!

Отправлено спустя 17 минут 6 секунд:
Есть ли смысл уменьшать параметр Р13 у меня всего 90 кв.м может так уменьшится расход газа?
#6
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

BAXI Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение BAXI-Ural »

Да какие проблемы?! Выключаете котел и расход - 0!

Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
А если серьёзно, то "автоматизацией" вы сможете где то уменьшить перетопы, если они имеются...
А так все зависит от теплопотерь дома...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#7
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

BAXI Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение BAXI - Volga »

Dmitryyy писал(а): Ну в 6 раз меньше! Я имел ввиду может как то програмно уменьшить расход газа!
Сшить семь шапок из одной овцы.... :lol:
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#8

Автор темы
Dmitryyy
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 20:08
Мой котел: BAXI Duo-Tec Compact 1.24

BAXI Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение Dmitryyy »

BAXI-Ural писал(а): Да какие проблемы?! Выключаете котел и расход - 0!

Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
А если серьёзно, то "автоматизацией" вы сможете где то уменьшить перетопы, если они имеются...
А так все зависит от теплопотерь дома...
Автоматизация это надо нажать 2 кнопки вместе на 6 сек сначала пойдет развоздушивание потом определение газа - вы это имели ввиду? Ок спасибо!

Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
BAXI - Volga писал(а):
Dmitryyy писал(а): Ну в 6 раз меньше! Я имел ввиду может как то програмно уменьшить расход газа!
Сшить семь шапок из одной овцы.... :lol:
Очень сильный совет! Спасибо за поддержку!

Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
А вообще на форуме очень "сильная помощь"! :D :D :D
#9
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10280
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1294 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

BAXI Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение Bahus »

Вам ответили через 1 час 17 минут после того, как вы задали вопрос. Еще вчера.
plehan писал(а): 1)-уменьшить теплопотери объекта !
Чем вам "сильная помощь" не понравилась?
Хотите меньше - уменьшайте температуру теплоносителя. Но будете мерзнуть.
А вы же уперлись в регулировки какие-то мифические. Отсюда и стеб пошел про выключение котла и разжигание костерка в гостиной.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#10

Автор темы
Dmitryyy
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 20:08
Мой котел: BAXI Duo-Tec Compact 1.24

BAXI Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение Dmitryyy »

Bahus писал(а): Вам ответили через 1 час 17 минут после того, как вы задали вопрос. Еще вчера.
plehan писал(а): 1)-уменьшить теплопотери объекта !
Чем вам "сильная помощь" не понравилась?
Хотите меньше - уменьшайте температуру теплоносителя. Но будете мерзнуть.
А вы же уперлись в регулировки какие-то мифические. Отсюда и стеб пошел про выключение котла и разжигание костерка в гостиной.
Я выше написал что в доме с теплопотерями решено - дом утеплен, щелей нет! Просто хотелось бы разобраться с настройками (не думал что они там все мифические), просто купил повесил и запустил - так должно быть?
#11

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

BAXI Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение plehan »

Dmitryyy писал(а): Я выше написал что в доме с теплопотерями решено - дом утеплен, щелей не
- можно озвучить что было и что стало и чем дом утеплен и какая климатическая зона!
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#12

Автор темы
Dmitryyy
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 20:08
Мой котел: BAXI Duo-Tec Compact 1.24

BAXI Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение Dmitryyy »

Дом площадь 90 кв.м утеплен 50 мм пенополистиролом, перекрытия между крышей - 200 мм минвата. Живу в Харькове.
Котел новый устанавливал сам. Просто для меня это новшество и хотелось бы понять как он должен правильно работать.
До этого был простой котел РОСС. Меня убедили что БАКСИ будет экономнее тем более конденсационный. На улице еще не холодно было и была установлена температура 36 градусов и он работал отключился-включился т.е. горелка тухла а потом снова включалась т.е. как у старого котла. А вот когда похолодало я выставил 40 градусов и он перестал выключаться т.е. горелка не тухла. Для меня это не обычно вот я и спросил в форуме - это нормально что горелка не тухнет. Мне ответили да. Но вот расход газа меня не порадовал надеялся что все таки будет меньше чем у старого котла. Вот я и хотел разобраться может что надо в настройках выставить. Я в этом лузер. :D
#13

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

BAXI Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение plehan »

Dmitryyy писал(а): утеплен 50 мм пенополистиролом
- не самое хорошее решение !
Dmitryyy писал(а): Вот я и хотел разобраться может что надо в настройках выставить.
- я бы вам рекомендовал поставить термостатические клапана - на расход повлияет существенно и датчик уличной температуры !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#14

Автор темы
Dmitryyy
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 20:08
Мой котел: BAXI Duo-Tec Compact 1.24

BAXI Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение Dmitryyy »

Dmitryyy писал(а): Вот я и хотел разобраться может что надо в настройках выставить.
- я бы вам рекомендовал поставить термостатические клапана - на расход повлияет существенно и датчик уличной температуры ![/quote]

Про датчик уличной температуры я в курсе, а вот про термостатические клапана не слышал. Можно подробнее что это?
#15

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

BAXI Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение plehan »

Dmitryyy писал(а): Можно подробнее что это?
- http://heiz.ru/articles/118.html
в Харькове по климатологии такой же климат как у нас в Астрахани в зимний период !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#16
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

BAXI Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение BAXI-Ural »

Существенную прибавку можно было бы получить, сделав низкотемпературную систему отопления (чтоб в самое холодное время теплоноситель был не более 45С). Если же просто заменить котел, то экономию газа более 10-15% ожидать не стоит... Это заблуждение, обман продаванов :evil:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#17

Автор темы
Dmitryyy
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 20:08
Мой котел: BAXI Duo-Tec Compact 1.24

BAXI Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение Dmitryyy »

Да я понял что это! У меня установлены просто краны!

Т.е. принцип их работы установил на радиаторе нужную температуру и он будет ее поддерживать и не важно сколько градусов выставлено на котле! Я правильно понял? И мне хватит простого TS-90 на каждый радиатор?

Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
BAXI-Ural писал(а): Существенную прибавку можно было бы получить, сделав низкотемпературную систему отопления (чтоб в самое холодное время теплоноситель был не более 45С). Если же просто заменить котел, то экономию газа более 10-15% ожидать не стоит... Это заблуждение, обман продаванов :evil:
Спасибо за совет! Но для меня это сложно, сначала надо изучить тему, что это такое, а то я не курсах.
#18
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

BAXI Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение BAXI-Ural »

Вся автоматизация - для того чтоб не топить больше,чем нужно. Перетоп на 1С означает перерасход топлива на 4%...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#19

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

BAXI Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение plehan »

Dmitryyy писал(а): Т.е. принцип их работы установил на радиаторе нужную температуру и он будет ее поддерживать и не важно сколько градусов выставлено на котле!
- Если на котле повышаная температура то термоголовка не даст перегреться комнате и будет выдерживать заданную температуру . Оптимально к термогаловкам надо иметь датчик уличной температуры - который будет задавать оптимальный температурный график !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#20

Автор темы
Dmitryyy
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 20:08
Мой котел: BAXI Duo-Tec Compact 1.24

BAXI Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение Dmitryyy »

plehan писал(а):
Dmitryyy писал(а): Т.е. принцип их работы установил на радиаторе нужную температуру и он будет ее поддерживать и не важно сколько градусов выставлено на котле!
- Если на котле повышаная температура то термоголовка не даст перегреться комнате и будет выдерживать заданную температуру . Оптимально к термогаловкам надо иметь датчик уличной температуры - который будет задавать оптимальный температурный график !
Да я понял спасибо за помощь!

Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
BAXI-Ural писал(а): Вся автоматизация - для того чтоб не топить больше,чем нужно. Перетоп на 1С означает перерасход топлива на 4%...
Для чайника напишите что такое автоматизация? Это я так понимаю что надо все автоматизировать что бы за все отвечала автоматика?
#21

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

BAXI Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение plehan »

Не обязательно все - термоголовки и есть автоматизация отдельного процесса , но лучше ,когда за все отвечает автоматика !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#22

Автор темы
Dmitryyy
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 20:08
Мой котел: BAXI Duo-Tec Compact 1.24

BAXI Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение Dmitryyy »

Спасибо за советы и помощь!
#23

poligon
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 фев 2018, 07:40
Мой котел: baxi экофор

BAXI Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение poligon »

BAXI-Ural писал(а): Существенную прибавку можно было бы получить, сделав низкотемпературную систему отопления (чтоб в самое холодное время теплоноситель был не более 45С). Если же просто заменить котел, то экономию газа более 10-15% ожидать не стоит... Это заблуждение, обман продаванов
Вот и я так думал, но все же надеялся, что жар, из за особой камеры в конденсатниках, не будет уходить в атмосферу... ☺
#24
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
    Emil » » в форуме Другие вопросы
    10 Ответы
    1496 Просмотры
    Последнее сообщение Emil
  • Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
    Emil » » в форуме Другие вопросы
    16 Ответы
    573 Просмотры
    Последнее сообщение AntonSe
  • Внешний трехходовой к Baxi Duo-Tec Compact
    7 Ответы
    404 Просмотры
    Последнее сообщение nicola20
  • Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.
    qven47 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    865 Просмотры
    Последнее сообщение qven47
  • Термопредохранитель (22 на электросхеме) Baxi Luna Duo-Tec MP 1.90-1.110
    Михалыч Крд » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    849 Просмотры
    Последнее сообщение Михалыч Крд

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя