Как удалось устранить гул при работе котла

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Алексей Нико
Забегающий
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
Откуда: Муром
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 63

Как удалось устранить гул при работе котла

Сообщение Алексей Нико » 12 ноя 2016, 14:47

ECOFOUR 24F. Обратил внимание на гул котла при работе. Только-то делали ТО, все было нормально. Касаешься рукой разных частей котла - тон меняется - как-будто где-то что-то отвернулось... Ну, думаю, вентилятор, на 10000 попал. Открыл, посмотрел. Оказалось, что полиуретановая трубка, которая идет от сборника конденсата к вентилятору, касается и корпуса котла, и корпуса вентилятора. Устранил касание о корпус вентилятора. Казалось бы, ерунда, не может быть, но это так: гул ушел, как звук выключили! Похоже, когда стали ставить сборник конденсата, трубку оставили ту же, а она стала длинна и ее надо правильно укладывать. Может быть, кому поможет.

#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6260
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 582 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Как удалось устранить гул при работе котла

Сообщение Bahus » 12 ноя 2016, 21:14

какая-какая трубка? :?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#2

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3253
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 244 раза

Как удалось устранить гул при работе котла

Сообщение plehan » 12 ноя 2016, 21:17

Именно она :lol:
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#3

Автор темы
Алексей Нико
Забегающий
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
Откуда: Муром
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 63

Как удалось устранить гул при работе котла

Сообщение Алексей Нико » 12 ноя 2016, 21:58

Bahus писал(а): какая-какая трубка? :?
Поясняю: под крышкой, где расположен мотор вентилятора поз.22, слева расположено пневмореле поз.23. К нему присоединен конденсатосборник поз.795. Конденсатосборник соединен с устройством Вентури поз.18 трубкой пневмореле поз.8. Я о ней говорю. Если она касается корпуса котла и одновременно корпуса вентилятора, нормальная вибрация вентилятора передается на корпус котла и в результате резонанса создается довольно сильный гул.

#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6260
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 582 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Как удалось устранить гул при работе котла

Сообщение Bahus » 12 ноя 2016, 23:15

аааа. вона о чем.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Жуткие звуки при работе котла на нагрев СО.
    Борисыч » 23 ноя 2018, 16:53 » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    1433 Просмотры
    Последнее сообщение Петров
    01 дек 2018, 20:37
  • Сбои в работе ГВС у Eco 4s
    Mikesem » 27 ноя 2018, 08:57 » в форуме Другие вопросы
    11 Ответы
    905 Просмотры
    Последнее сообщение Mikesem
    28 ноя 2018, 11:41
  • MainFour не отключается насос при работе на ГВС
    bullet0823 » 08 июл 2019, 12:58 » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    50 Просмотры
    Последнее сообщение bullet0823
    09 июл 2019, 05:12
  • LUNA 3 cmfort 310 Fi гаснет горелка при работе ГВС
    AleksHann » 19 май 2019, 18:19 » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    167 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    21 май 2019, 23:10
  • Гудит Baxi slim 1300 in при работе на ГВС
    Regireg » 28 авг 2018, 08:50 » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    435 Просмотры
    Последнее сообщение fartoviy79
    29 авг 2018, 23:58

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 10 гостей