• 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Правильная работа baxi luna comfort 3

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
ochekhi
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 ноя 2016, 15:02
Мой котел: baxi luna 3 comfort 240Fi

Правильная работа baxi luna comfort 3

Сообщение ochekhi »

Подскажите нормальная ли работа котла бакси луна комфорт, или может нужно проверить настройки.

Сегодня запустили газ и соответственно котел. В настройках выставил работать в ручном режиме, температуру выставил 12 градусов. Котел включает горелку на 3-4 минуты на модуляции <25%(на табло горит только горелка без дополнительных уровней).Подача при этом прогревается градусов до 40-45 (по ощущениям руки), потом работает только насос 3-4 минуты и подача остывает градусов до 20-30.
Потом цикл повторяется.
Это нормальная работа котла? Почему модуляция такая маленькая? И почему подача не прогревается градусов до 70?
Залит антифриз на основе пропиленгликоль.

#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4097
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 312 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Правильная работа baxi luna comfort 3

Сообщение BAXI-Ural »

ochekhi писал(а): Залит антифриз на основе пропиленгликоль.
Какая концентрация?
ochekhi писал(а): Подача при этом прогревается градусов до 40-45 (по ощущениям руки)
Судя по всему вы не читали руководство, - можно и на котле посмотреть.
ochekhi писал(а): Это нормальная работа котла?
Судя по представленной информации, можно предположить, что котел находится в режиме "антизамерзания". И это нормально... для котла :oops:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#2
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4987
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 246 раз
Возраст: 45

Правильная работа baxi luna comfort 3

Сообщение RADAR »

а почему не задать эти вопросы тем, кто запускал?..они за это денег взяли.. :)
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#3

дмитрий 1979
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 10:13
Мой котел: baxi луна

Правильная работа baxi luna comfort 3

Сообщение дмитрий 1979 »

добрый день подскажите котел бакси при открывании горячей воды идет прохладная температура 53градуса

#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6893
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 700 раз
Возраст: 40
Контактная информация:

Правильная работа baxi luna comfort 3

Сообщение Bahus »

Бакси какой? Луна? Луна-3? Луна-3 Комфорт? Мощность, серийник. Развернутое описание проблемы. Я бы не сказал что 53 градуса это прохладно.
В общем у нас к вам вопросов пока побольше, чем у вас к нам.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#5

дмитрий 1979
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 10:13
Мой котел: baxi луна

Правильная работа baxi luna comfort 3

Сообщение дмитрий 1979 »

Luna3 comfort 240 fi мощность 10,6-26,9kw серийник С11645625 при включении горячей воды идет теплая а на котлеустановлена температура 53 градуса ставишь 46 градусов идет холодная вода

#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6893
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 700 раз
Возраст: 40
Контактная информация:

Правильная работа baxi luna comfort 3

Сообщение Bahus »

Вторичный теплообменник от накипи за 6 лет чистили?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#7

дмитрий 1979
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 10:13
Мой котел: baxi луна

Правильная работа baxi luna comfort 3

Сообщение дмитрий 1979 »

Котел работает всего 3.5 года сним ничего еще не делали а где находится вторичный теплообменник или как он выглядит

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
И как его чистить

Отправлено спустя 58 минут 25 секунд:
сам котел работает на отопление отлично притензий нет только горячая вода течет холодной

#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6893
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 700 раз
Возраст: 40
Контактная информация:

Правильная работа baxi luna comfort 3

Сообщение Bahus »

Предлагаю начать с промывки т/о.
Чертеж
Промывается раствором лимонной, уксусной или ортофосфорной кислоты. Кока-колой, антинакипином. В общем кто во что горазд. Гугл в помощь.

Отправлено спустя 48 секунд:
Вторичный теплообменник на чертеже под номером 76.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#9

дмитрий 1979
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 10:13
Мой котел: baxi луна

Правильная работа baxi luna comfort 3

Сообщение дмитрий 1979 »

Илья спасибо за чертеж подскажите теплообменник крепится двумя винтами?

Отправлено спустя 27 минут 55 секунд:
Открутить два болта и вытащить?

#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6893
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 700 раз
Возраст: 40
Контактная информация:

Правильная работа baxi luna comfort 3

Сообщение Bahus »

Да. Только предварительно перекрыть оба контура в котле и слить с них воду. И прокладки не потеряйте.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#11

дмитрий 1979
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 10:13
Мой котел: baxi луна

Правильная работа baxi luna comfort 3

Сообщение дмитрий 1979 »

ИЛЬЯ, ДОБРЫЙ ВЕЧЕР .СДЕЛАЛ ВСЕ КАК РЕКОМЕНДОВАЛИ ПРОМЫЛ ТЕПЛООБМЕННИК ОН СТАЛ ЧИСТЫЙ НО ВОДА ТЕЧЕТ ТО ХОЛОДНАЯ ТО ГОРЯЧАЯ.что может быть еще?

#12
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6893
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 700 раз
Возраст: 40
Контактная информация:

Правильная работа baxi luna comfort 3

Сообщение Bahus »

может датчик температуры ГВС врет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#13

дмитрий 1979
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 10:13
Мой котел: baxi луна

Правильная работа baxi luna comfort 3

Сообщение дмитрий 1979 »

На котле выставляю максимум показывает 60 градусрв вода идет то горячая то холодная по-разному

#14

дмитрий 1979
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 10:13
Мой котел: baxi луна

Правильная работа baxi luna comfort 3

Сообщение дмитрий 1979 »

Илья доброго дня Подскажите где находится датчик ГВС и как его менять

#15
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6893
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 700 раз
Возраст: 40
Контактная информация:

Правильная работа baxi luna comfort 3

Сообщение Bahus »

Да погодите вы менять все подряд. Этак котел весь перебрать можно.
Откройте кран горячей воды со стабильным расходом не менее 10 л/мин. Во время расхода мониторьте параметр F L/M (параграф 19.1 инструкции). Это мгновенный расход ГВС по версии котла. Во-первых сравнить с фактическим расходом (секундомер и емкость известного размера). Во-вторых, видит ли котел изменение расхода когда температура меняется. Если да - а меняется ли в это время фактический расход? Температуру, кстати, тоже неплохо бы сравнить с фактической (термометр только понадобится).
А вот вопрос прежде, кстати. До промывки тоже контрастная температура была? А то вы писали, что он не догревает, а про холоднее-горячее не писали. Другими словами - после промывки температурный режим изменился? Или все по-старому.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#16

дмитрий 1979
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 10:13
Мой котел: baxi луна

Правильная работа baxi luna comfort 3

Сообщение дмитрий 1979 »

Илья доброй ночи.Расход воды7л/мин.Изменения расхода воды котел не видит все тагже 7л/мин изменения температуры роли не играет.когда включаешь воду может пойти холодная вода изменения температуры на котле ни чего не дает.Но может и пойти горячая тогда температуру можно регулировать котлом и температура сходится с термометром.После промывки напор стал чуть больше.До промывки вода не догревалась.

#17

дмитрий 1979
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 10:13
Мой котел: baxi луна

Правильная работа baxi luna comfort 3

Сообщение дмитрий 1979 »

Илья доброго дня, Ситуация с котлом немного поменялась теперь когда включаешь воду она идет горячая как выставлена на котле но через некоторое время вода начинает становиться прохладной и вконечном итоге уже идет чуть теплой как быть

#18
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6893
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 700 раз
Возраст: 40
Контактная информация:

Правильная работа baxi luna comfort 3

Сообщение Bahus »

Издалека тяжело ответить.
У Луны-3 отличная система телеметрии. Попробуйте мониторить в время разбора ГВС выдаваемые котлом параметры и как они изменяются с течением времени.
HW O> - действующее значение температуры на подаче ГВС (t °С) (это показания с датчика температуры ГВС)
PWR % - уровень модуляции пламени (%).
F L/M - напор воды ГВС (л/мин) (это показания с датчика протока ГВС).
Первый и третий параметр надо одновременно замерять сторонними приборами и сравнивать с показаниями датчиков.
Скорее всего отсюда станет ясно кто врет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#19

дмитрий 1979
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 10:13
Мой котел: baxi луна

Правильная работа baxi luna comfort 3

Сообщение дмитрий 1979 »

Илья доброго дня,все проверки сделал показания сравнил все отлично изменения не произошло вернулся на начало нашего общения все заного почитал и решил поменять датчик ГВС теперь все впорядке вода стала идти как нао, БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь

#20

rusdoberman
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 17:13

Правильная работа baxi luna comfort 3

Сообщение rusdoberman »

Здравствуйте! Котел Luna 3 comfort 240i. Отработал 8 лет чищу периодически раз в пол года. Не промывал ни разу.Проблема в общем такая: теплообменник снаружи весь покрыт твердыми зелеными отложениями, как их удалить и от чего они появились?

#21
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4097
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 312 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Правильная работа baxi luna comfort 3

Сообщение BAXI-Ural »

Фотку можно? Какой у вас температурный режим? Как чистите?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#22

rusdoberman
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 17:13

Правильная работа baxi luna comfort 3

Сообщение rusdoberman »

фото завтра, чищу механически ершиком для мытья бутылок и продуваю компрессором. Максимальная температура теплоносителя 74 гр., подключен уличный датчик температуры. Дом 85 кв.м.

#23

rusdoberman
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 17:13

Правильная работа baxi luna comfort 3

Сообщение rusdoberman »

Вот сам теплообменник:

Отправлено спустя 8 минут 21 секунду:
внутри намного чище чем снаружи, заливаю умягченную воду.
Вложения
Без названия (1).jpeg

#24
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4097
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 312 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Правильная работа baxi luna comfort 3

Сообщение BAXI-Ural »

Конденсата быть не должно (ну, если у вас конечно обратка постоянно не ниже 15С).
Остается газ и воздух. Что у вас за газ в вашей местности, ну, откуда котел берет воздух? Нет ли в воздухе галогенов?
Черное на фотке у вас - это копоть? Как с приточной вентиляцией в помещении котла?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#25

rusdoberman
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 17:13

Правильная работа baxi luna comfort 3

Сообщение rusdoberman »

Помещение в котором стоит котел 15 кв.м. в нем же стоит душевая кабина, приточка отличная, газ в Ярославле мне кажется не хуже чем в других регионах. На счет 15С на обратке не уверен, но навряд ли (слишком мало), может какие-нибудь настройки поменять? Черное это копоть. ЧЕМ ОТМЫТЬ?

#26
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4097
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 312 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Правильная работа baxi luna comfort 3

Сообщение BAXI-Ural »

Остается, что что-то у вас в воздухе, может и не постоянно...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#27
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6893
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 700 раз
Возраст: 40
Контактная информация:

Правильная работа baxi luna comfort 3

Сообщение Bahus »

Для восьмилетнего теплообменника на котле с открытой камерой - считаю отлично выглядит. Яб забил. Все они зеленятся со временем. Локальных перегревов не видно, сажи не так много осталось. Считаю в порядке пациент.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#28

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3323
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 256 раз

Правильная работа baxi luna comfort 3

Сообщение plehan »

Bahus писал(а): Для восьмилетнего теплообменника на котле с открытой камерой - считаю отлично выглядит.
- а для закрытой камеры это состояние не естественно ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#29
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6893
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 700 раз
Возраст: 40
Контактная информация:

Правильная работа baxi luna comfort 3

Сообщение Bahus »

Я хз. Но зная как у нас шахты дымовые лепят - этот образец подражания.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • работа в режиме ГВС BAXI LUNA 3 COMFORT1.240 FI
    genaman69 » 26 май 2020, 20:47 » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    418 Просмотры
    Последнее сообщение genaman69
    26 май 2020, 20:47
  • Baxi Nuvola-3 Comfort 320 Fi или Luna 3 Comfort 1.310 fi Combi ?
    Systemer » 12 авг 2020, 00:48 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    7 Ответы
    98 Просмотры
    Последнее сообщение ddugin
    Вчера, 11:05
  • baxi luna 3 comfort 1.240 i ошибка Е03
    Sergey1982 » 05 дек 2019, 10:52 » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    1047 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    15 май 2020, 07:04
  • Стабилизатор для Baxi Luna 3 Comfort
    7 Ответы
    2000 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    18 ноя 2019, 01:17
  • Странное поведение Baxi luna 3 comfort
    zima » 01 фев 2020, 09:18 » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    606 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    02 фев 2020, 20:38

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя