Сообщение asda » 07 янв 2017, 10:18

Всех с праздниками! Вернувшись домой обнаружил свой котел потухшим экраном, но работающей турбиной. Плату снял, напряжение на входе импульсника есть а вот что дальше диагностировать не могу, схемы нет. Ночь был в дороге ничего не соображаю. Помогите советом или экспресс ремонтом(заменой) платы. Дома дети в температура уже 10. Праздники ничего не работает
Если есть что по ремонту предложить (985)1353255 Андрей Подмосковье.

Или подскажите по диагностике. Под рукой только мультиметр, осцилограф заперт на работе до конца праздников
Плата hagc03-bx01
Последний раз редактировалось asda 14 янв 2017, 15:26, всего редактировалось 1 раз.

#1
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Не включается duo tec compact

Сообщение garry » 07 янв 2017, 11:04

Судя по всему было все сделано на авось и человек не озаботился поиском обслуживающей организации с наличием запчастей, собственно поэтому и мёрзнет.

#2

Автор темы
asda
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 янв 2017, 10:06
Мой котел: duo tec compact
Поблагодарили: 3 раза

Не включается duo tec compact

Сообщение asda » 07 янв 2017, 11:21

Нет, как раз обслуживающая организация есть, но у них телефон не отвечает я первым делом попытался с ними связаться.
Но хотелось бы конструктивного совета от профессионала

#3

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3313
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 255 раз

Не включается duo tec compact

Сообщение plehan » 07 янв 2017, 11:34

asda писал(а): как раз обслуживающая организация есть
- его нет,обслуживания ! Схем на платы нет , АСЦ должна заменить бесплатно если гарантийный случай - но вы туда уже залезли , возможно не первый раз , ваши действия, возможно явились причиной выхода из строя платы !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#4
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Не включается duo tec compact

Сообщение garry » 07 янв 2017, 12:24

В прошлом году я первого января починил три котла, в этом было тепло и начали работать с третьего, телефоны работают круглосуточно. То что у вас есть договор и организация не берет трубку или у неё нет запчастей, считай нет организации. Тут уж каждый сам за себя. Сочувствую.

#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6536
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 633 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Не включается duo tec compact

Сообщение Bahus » 07 янв 2017, 13:23

Напряжение только на вентилятор дает? А на насос?
Температуру датчик отопления какую кажет по мультиметру? Таблица сопротивлений в семинарской тетради в Аптечке
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#6

Автор темы
asda
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 янв 2017, 10:06
Мой котел: duo tec compact
Поблагодарили: 3 раза

Не включается duo tec compact

Сообщение asda » 07 янв 2017, 19:00

Bahus спасибо! Покопавшись на форуме, и вдумчиво посмотрев на плату я прошелся по контрольным точкам и примерно локализовал поблему. Дело явно было в импульснике он собран на ШИМ Viper22A. Смотавшись на радиорынок за горсткой ШИМов (остальная мелочь в наличии) и заменив его. получил работающую плату, + 30 минут на установку и запуск системы и вот сейчас дочь уже не в куртке по дому ходит :).
Всем спасибо от всей души и с праздниками.
П.С.
Если кто-то читает этот форум с такой же проблемой и нужен срочно этот ШИМ а найти негде, у меня осталось пара штук (деталь то копеечная), мой телефон в первом сообщении, отдам в хорошие руки бесплатно.
Не замерзайте

#7
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Луна 3 сам включается
    Bron_S » 21 дек 2018, 12:21 » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    628 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    24 дек 2018, 17:25
  • Baxi eco 240 не включается на ГВС
    Bert » 27 авг 2019, 22:22 » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    314 Просмотры
    Последнее сообщение Bert
    29 авг 2019, 16:39
  • Nuvola 3 Тухнет и сразу включается
    mongol89 » 31 авг 2019, 23:52 » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    448 Просмотры
    Последнее сообщение mongol89
    22 сен 2019, 12:28
  • Eco 5 compact 24f
    Pilot_Danik » 23 дек 2018, 14:44 » в форуме Программирование настроек
    13 Ответы
    1197 Просмотры
    Последнее сообщение Alex_Kovy
    07 ноя 2019, 11:48
  • Замена Duo-Tec Compact 24
    3 Ответы
    340 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    03 июл 2019, 13:39

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей