- 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
- 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
- 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
- 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
- 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать
Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:24
- Мой котел: Baxi Slim 1,300 iN
- Благодарил (а): 5 раз
Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN
Добрый день форумчане!!! Вот такая проблема:
Котел Baxi Slim 1,300 in, насос Wilo star 25/6, работает на 2 скорости (и на первой пробовал) разжигается, постепенно пламя снижается, после минуты-двух работы пламя нарастает работает еще секунд 30 и тухнет. При этом свистит. Что делать. Система работает 3 месяца. В СО только радиаторы 11 штук 90 секций. Температура на котле 60 градусов. И в последнее время в радиаторах на втором этаже начал скапливаеться много воздуха.
В доме пока не живем, на первом этаже сейчас 13 градусов на втором 16. С дверей поддувает, откосов нет. Да и в подвале всего 2 радиатора. Греть есть что, почему же он все таки вырубается (частое тактование), свистит и наращивает пламя после модуляции.
Подскажите что делать? Поможет ли, и как снизить мощность котла?
Котел Baxi Slim 1,300 in, насос Wilo star 25/6, работает на 2 скорости (и на первой пробовал) разжигается, постепенно пламя снижается, после минуты-двух работы пламя нарастает работает еще секунд 30 и тухнет. При этом свистит. Что делать. Система работает 3 месяца. В СО только радиаторы 11 штук 90 секций. Температура на котле 60 градусов. И в последнее время в радиаторах на втором этаже начал скапливаеться много воздуха.
В доме пока не живем, на первом этаже сейчас 13 градусов на втором 16. С дверей поддувает, откосов нет. Да и в подвале всего 2 радиатора. Греть есть что, почему же он все таки вырубается (частое тактование), свистит и наращивает пламя после модуляции.
Подскажите что делать? Поможет ли, и как снизить мощность котла?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3313
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 63 раза
- Поблагодарили: 255 раз
Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN
-это 10-11 Квт ,а у васOren56 писал(а): 11 штук 90 секций.
- зачем ????Oren56 писал(а): Котел Baxi Slim 1,300 in
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:24
- Мой котел: Baxi Slim 1,300 iN
- Благодарил (а): 5 раз
Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN
В доме пока не живем, на следующий год планирую подключить ТП 200 м2, баню и гараж, поэтому и 1,300. Необходимо отрегулировать под данную ситуацию.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3313
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 63 раза
- Поблагодарили: 255 раз
Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN
- никак ! У него минимум 15Квт!Oren56 писал(а): Необходимо отрегулировать под данную ситуацию.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:24
- Мой котел: Baxi Slim 1,300 iN
- Благодарил (а): 5 раз
Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN
Ну хотя бы до 15Квт, как это сделать?
Может плюсом убавить (добавить) скорость насоса?
Может плюсом убавить (добавить) скорость насоса?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3313
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 63 раза
- Поблагодарили: 255 раз
Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN
- А что вам даст это он все равно тактовать будет , а так есть регулировка мощности в котле !Oren56 писал(а): Ну хотя бы до 15Квт, как это сделать?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:24
- Мой котел: Baxi Slim 1,300 iN
- Благодарил (а): 5 раз
Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN
Есть, смотрел инструкцию, там необходим манометр и глядя на него регулировать на плате Р3 МАХ. R. Кто нибудь это делал? Как подсоединяется манометр, какой манометр нужен, куда крутить и на что смотреть...???
Отправлено спустя 8 минут 33 секунды:
Может тактование реже будет и расход газа снизиться, плюс по-моему можно время тактование тоже отрегулировать...Только пока не знаю как...
Отправлено спустя 8 минут 33 секунды:
Может тактование реже будет и расход газа снизиться, плюс по-моему можно время тактование тоже отрегулировать...Только пока не знаю как...
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3313
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 63 раза
- Поблагодарили: 255 раз
Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN
Вызовите сервисника пусть убавит на минимум !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 6536
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 42 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 39
- Контактная информация:
Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN
Трогаем ладошкой первый радиатор на подаче. Затем самый последний. Если дельта большая - добавляем скоростьOren56 писал(а): работает на 2 скорости
Скорее всего это водород, поскольку радиаторы новые. Скоро пройдет. Газ нужно сгонять через Маевских.Oren56 писал(а): начал скапливаеться много воздуха
Смотря какая теплоодача и температурный режим. Так-то и 18 кВт можно насчитать.plehan писал(а): это 10-11 Квт
Манометр нужен цифровой дифференциальный с подходящим диапазоном измерений. Можно использовать водяной U-образный.Oren56 писал(а): какой манометр нужен
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3313
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 63 раза
- Поблагодарили: 255 раз
Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN
- пожалуйста , у меня прога открыта - при максимуме этого котла 80 грд . 138 Вт при диагональном подключении - люминий при его заводской харки 192 Вт - то есть 12.4 Квт !Bahus писал(а): Смотря какая теплоодача и температурный режим. Так-то и 18 кВт можно насчитать.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:24
- Мой котел: Baxi Slim 1,300 iN
- Благодарил (а): 5 раз
Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN
Радиаторы все одинаково нагреты, газ с радиаторов второго этажа травлю раз в три дня.
Если в среднем взять 15Квт, то мощность котла нужно снизить почти в 2 раза.
С манометром понятно, спасибо, вот только какое там в котле подсоединение манометра?
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
В инструкции написано, что на природном газе мощность можно снизить до 20,3 кВт, при этом давление газа на горелках 5,0 мбар.
Если в среднем взять 15Квт, то мощность котла нужно снизить почти в 2 раза.
С манометром понятно, спасибо, вот только какое там в котле подсоединение манометра?
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
В инструкции написано, что на природном газе мощность можно снизить до 20,3 кВт, при этом давление газа на горелках 5,0 мбар.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3313
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 63 раза
- Поблагодарили: 255 раз
Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN
- эту мощность вам надо в самый пик ! Остальное время еще в половину меньше ! 7-10 КвтOren56 писал(а): Если в среднем взять 15Квт
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:24
- Мой котел: Baxi Slim 1,300 iN
- Благодарил (а): 5 раз
Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN
Завтра с утра созванюсь с сервисменами и проконсультируйтесь.
-
- Опытный
- Сообщения: 452
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 42 раза
Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN
Oren56, Проводок с модулятора скиньте и посмотрите пару дней - как он будет работать только на минимальной мощности...
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:24
- Мой котел: Baxi Slim 1,300 iN
- Благодарил (а): 5 раз
Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN
Какой проводок? И где стоит модулятор?Игорь-2 писал(а): Oren56, Проводок с модулятора скиньте и посмотрите пару дней - как он будет работать только на минимальной мощности...
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Скинув проводок он будет работать на мин.мощности, или еще необходимо снизить температуру на котле?
-
- Опытный
- Сообщения: 452
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 42 раза
Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN
Открываете переднюю крышку, ищите штуковину, к которой подключены два одинаковых тоненьких черных провода, отключаете один (любой) из них - все, котел будет работать только на минимальной мощности.Oren56 писал(а): Какой проводок? И где стоит модулятор?
Для уменьшения тактования температуру теплоносителя нужно увеличивать, а не снижать, т.к. увеличится теплоотдача радиаторов. А вот как при этом регулировать температуру в доме - вопрос другой...Oren56 писал(а): или еще необходимо снизить температуру на котле
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:24
- Мой котел: Baxi Slim 1,300 iN
- Благодарил (а): 5 раз
Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Можете показать где он?
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд: Если я его отключу, тогда что измениться в работе? Клапан закроется или просто будет работать а минимуме?
Можете показать где он?
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд: Если я его отключу, тогда что измениться в работе? Клапан закроется или просто будет работать а минимуме?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 6536
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 42 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 39
- Контактная информация:
Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN
Сбросить надо с газового клапана. Котел будет работать на минимальной мощности.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:24
- Мой котел: Baxi Slim 1,300 iN
- Благодарил (а): 5 раз
Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN
Не подскажите данный клапан спереди установлен или сзади котла?Bahus писал(а): Сбросить надо с газового клапана. Котел будет работать на минимальной мощности.
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:24
- Мой котел: Baxi Slim 1,300 iN
- Благодарил (а): 5 раз
Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN
Ок, спасибо большое, но это можно сделать при работающем котле, или лучше отключить его от 220Вт?
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:24
- Мой котел: Baxi Slim 1,300 iN
- Благодарил (а): 5 раз
Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN
Можно ли его оставить в таком состоянии на продолжительное время работы, или же это на время для тестирования в таком минимальном режиме?
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:24
- Мой котел: Baxi Slim 1,300 iN
- Благодарил (а): 5 раз
Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN
Всем добрый день.
Поднял давление в система до 2,2 кг, воздуха стало на много меньше, температура в доме поднялась на 4 градуса, не смотря на морозы. Булькание в трубах и на насосе прекратилось! Котел так же тактует : 4 минуты работает и 3 отдыхает. Пока на котле крутить и отключать ничего не стал, в конце февраля начинаю монтировать водяной ТП, будет доп нагрузка по мощности, там и посмотрим.
Поднял давление в система до 2,2 кг, воздуха стало на много меньше, температура в доме поднялась на 4 градуса, не смотря на морозы. Булькание в трубах и на насосе прекратилось! Котел так же тактует : 4 минуты работает и 3 отдыхает. Пока на котле крутить и отключать ничего не стал, в конце февраля начинаю монтировать водяной ТП, будет доп нагрузка по мощности, там и посмотрим.
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:24
- Мой котел: Baxi Slim 1,300 iN
- Благодарил (а): 5 раз
Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN
Всем добрый день! Приходил сервисмен, сделал расключку бойлера косвенного нагрева, подключил комнатный беспроводной термостат купленный мною с Али фирмы Poer (рекомендую), за одно спросил его про мощность котла и как ее можно снизить!!?? Так вот, все очень просто, открываете плату на ней есть микро регулятор с индексом CHmax Trim и стрелочками указано + и - . Повернув его в сторону минуса процентов на 30-40% после включения котла в работу заметил менее мощное горение пламени!!! Котёл стал работать намного дольше и реже запускаться. При этом комнатный термостат даёт дополнительное время простоя котлу учитывая заданную температуру в помещении. В один из дней котёл стоял около 4 часов, в доме днём держалась температура 18,5 градусов, при настройке 18°С, соответственно термостат не давал котлу включаться.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 6536
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 42 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 39
- Контактная информация:
Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN
Не помню там такого. Похоже он вам потенциометр теплоносителя свернул. Теперь крайних точек не добьётесь и ручка будет показывать не то.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:24
- Мой котел: Baxi Slim 1,300 iN
- Благодарил (а): 5 раз
Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN
Этот потенциометр можно вернуть в изначальное положение на максимум. Сегодня гляну что показывает ручка, отпишусь. Но результат меня устраивает, за сутки котёл потребил 3,5 м3 газа против 7-8 в том году.
-
- Опытный
- Сообщения: 452
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 42 раза
Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN
Проще было проводок с модулятора скинуть и не лезть в плату..
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 173 Просмотры
-
Последнее сообщение Ilgiz
15 окт 2019, 06:18
-
- 1 Ответы
- 456 Просмотры
-
Последнее сообщение Игорь-2
21 дек 2018, 19:50
-
- 13 Ответы
- 1192 Просмотры
-
Последнее сообщение evilmaster
10 мар 2019, 10:34
-
-
Частое включение-отключение подачи газа в сопла на газовом котле
Василий к1 » 17 сен 2019, 13:01 » в форуме Вопросы постгарантийного обслуживания - 14 Ответы
- 549 Просмотры
-
Последнее сообщение Василий к1
20 сен 2019, 21:42
-
-
- 0 Ответы
- 178 Просмотры
-
Последнее сообщение Артём
17 ноя 2019, 11:02
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя