• 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
RVA
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 11:28

2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение RVA »

Всем привет.
Вот такие у меня проблемы с котлом Baxi MainFour 240F. Котлу ~4 года. Настройки котла не знаю, но сомневаюсь, что наши газовики что-то меняли в стандартных настройках.
1. ГВС работает как-то странно. По ходу использования(в душе) она постоянно меняет температуру. Вот течет прохладная а секунд через 10 уже кипяток, потом делаешь воду попрохладнее, бежит теплая, потом переходит в холодную и так постоянно. Температура воды выставлена 40 градусов. При этом заметил, что при открытии и закрытии крана с водой дергается стрелка манометра на котле(может это и нормально, а может это поможет понять в чем проблема). Эта проблема была все время. Возможно это зависит от того что греет СО, т.е. он периодически включается для подогрева воды в батареях и от этого меняется температура ГВС? Котел зимой, до установки термостата, стоял на 55-60 градусов.
2. При температуре воды в СО 35 градусов давление на манометре находится примерно на 0,8-1(т.е. минимум), при нагревании воды в носителе до 60 градусов вырастает до более 2,5 и переходит в красную зону. Если я правильно понял из того, что нашел, нужно проверить давление в РБ? Эту проблему выявил после установки термостата(стоит второй день), может была всегда, хотя вряд ли.

Так же, ко всему прочему, в последнее время(где-то мес.3-5, сама система, переделана 1,5 года назад и нормально работала) приходится где-то раз в неделю подпитывать давление в СО, т.к. оно потихоньку падает. На первый взгляд нигде не подтекает.

Не могут ли быть связаны эти 2 проблемы, например в РБ дырка между контурами ГВС и СО?

#1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2283
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 190 раз

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение BAXI - Volga »

Если была бы дырка между системами, то давление в отоплении постоянно росло.
давление в Расш баке проверить не помешает.
как у Вас с протоком воды? напор стабильный?
панель управления с кнопками какого цвета? серого или белого?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#2
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 43 раза
Возраст: 41

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение GAZCONEC »

Была бы дырка давление всегда бы только росло- ищите утечку. Перепады давления при изменении температуры теплоносителя смотрите бак. Ну и объем бака должен быть не менее 10 процентов от объема теплоносителя.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

#3
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 43 раза
Возраст: 41

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение GAZCONEC »

Ну вот! Пока я тут выкорябывал на телефоне - Волга опередил! :D
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

#4

Автор темы
RVA
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 11:28

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение RVA »

BAXI - Volga писал(а):как у Вас с протоком воды? напор стабильный?
панель управления с кнопками какого цвета? серого или белого?
Напор, в системе в общем, падает к вечеру, но постоянных скачков не наблюдается.
Панель с серыми кнопками.
GAZCONEC писал(а):Ну и объем бака должен быть не менее 10 процентов от объема теплоносителя.
Объем теплоносителя ~60-70 литров.

Давление проверю на днях, если найду насос)

#5
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2283
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 190 раз

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение BAXI - Volga »

у Вас первая модификация котла Main Four c газовым клапаном без модулятора.
на этих моделях наблюдалась неустойчивая работа газового клапана, поэтому котёл модернизировали - на них панель уже белого цвета. А для котлов с серой панелью выпускается специальный комплект арт 710926800, который включает в себя новый газовый клапан, новую панель управления с электронной платой и новую проводку....
Тут два варианта, либо замена старого газового клапана на такой же, либо полная переделка котла при помощи комплекта.....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#6
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 43 раза
Возраст: 41

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение GAZCONEC »

Имею возразить на серой панели г/к не причем , только замена платы! Ноги от туда ростут.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

#7

Автор темы
RVA
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 11:28

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение RVA »

BAXI - Volga писал(а):для котлов с серой панелью выпускается специальный комплект арт 710926800, который включает в себя новый газовый клапан, новую панель управления с электронной платой и новую проводку....
Погуглил этот комплект, стоит примерно 6500. Недавно смотрел на запчасти отдельно, так там один газовый клапан стоит около 9500, плата 11000.
GAZCONEC писал(а):только замена платы
BAXI - Volga писал(а):комплект арт 710926800
Где можно заказать с доставкой по России не подскажете? Или, примерные цены на это хозяйство.

#8
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 43 раза
Возраст: 41

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение GAZCONEC »

Комплект искать у ближайших к вам асп или асц стоимость ни как не 7-6т руб а где-то наверно 13-15 но оно того стоит.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

#9

Автор темы
RVA
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 11:28

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение RVA »

Позвоню, узнаю. Спасибо за советы.

#10

giperion85
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 15:33
Благодарил (а): 4 раза

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение giperion85 »

Подниму тему.
Схожая проблема, открываешь кран с горячей водой, при выставленной температуре гвс 40с, по табло видно, что сначала температура гвс поднимается до 58с, потом постепенно падает до 45с и дальше котел продолжает подавать гвс этой температуры, хотя выставлено 40с. Если же поставить переключатель в кране на душевую лейку и открыть горячую воду, при тех же выставленных 40с, то он сначала поднимает температуру гвс до 60с, а потом постепенно снижает до 55с и все, далее из душевой лейки идет вода с температурой 55 с.
Умаялся я уже с этим котлом, какова логика автоматики?
Панель котла серая, а в ней вставка с белыми кнопками.
Последний раз редактировалось giperion85 12 апр 2015, 20:57, всего редактировалось 1 раз.

#11
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2283
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 190 раз

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение BAXI - Volga »

1. Модель котла?
2. Расход воды через кран?
3. Расход воды через лейку?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#12

giperion85
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 15:33
Благодарил (а): 4 раза

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение giperion85 »

Андрей,
1. Baxi MainFour 240F(покупался в прошлом году);
2. через кран - 10 литровое ведро за 2 минуты;
3. через лейку - 10 литровое ведро за 3 минуты.
P.S. замеры проводились при выключенном внешнем насосе, котел установлен у родителей. С включенным замеры не проводил, но ситуация с температурой аналогичная.

#13

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5014
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 246 раз
Возраст: 45

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение RADAR »

giperion85 писал(а):Андрей,
1. Baxi MainFour 240F(покупался в прошлом году);
2. через кран - 10 литровое ведро за 2 минуты;
3. через лейку - 10 литровое ведро за 3 минуты.
P.S. замеры проводились при выключенном внешнем насосе, котел установлен у родителей. С включенным замеры не проводил, но ситуация с температурой аналогичная.
маловат расходик..вот как вариант снижайте температуру внешним насосом..а вообще неплохо бы настройки газа проверить..минимум на горелке?

#14

giperion85
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 15:33
Благодарил (а): 4 раза

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение giperion85 »

RADAR писал(а):
giperion85 писал(а):Андрей,
1. Baxi MainFour 240F(покупался в прошлом году);
2. через кран - 10 литровое ведро за 2 минуты;
3. через лейку - 10 литровое ведро за 3 минуты.
P.S. замеры проводились при выключенном внешнем насосе, котел установлен у родителей. С включенным замеры не проводил, но ситуация с температурой аналогичная.
маловат расходик..вот как вариант снижайте температуру внешним насосом..а вообще неплохо бы настройки газа проверить..минимум на горелке?
Станислав, так и при внешнем насосе ситуация аналогичная, сегодня позвоню родителям попрошу замерить расход с включенным насосом.
Как проверить настройки газа, что за параметр?

#15

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5014
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 246 раз
Возраст: 45

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение RADAR »

настройки газа проверяются с помощью манометра(напоромера) измерить нужно в точке после газового клапана в инструкции есть рисунки и методика измерения..сравнить с параметрами из инструкции..минимальное давление смотрим на горелке..если оно завышено - то и вода будет перегреваться..если нет - мал расход воды..

#16
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2283
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 190 раз

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение BAXI - Volga »

giperion85 писал(а):Андрей,
1. Baxi MainFour 240F(покупался в прошлом году);
2. через кран - 10 литровое ведро за 2 минуты;
3. через лейку - 10 литровое ведро за 3 минуты.
P.S. замеры проводились при выключенном внешнем насосе, котел установлен у родителей. С включенным замеры не проводил, но ситуация с температурой аналогичная.
Как я и предполагал - расход воды маловат...
Какого диаметра трубы на водопроводе?
Что за внешний насос установлен?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#17
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 43 раза
Возраст: 41

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение GAZCONEC »

По паспорту написано что мин расход по гвс 2л/мин а это как я понимаю скажем то ведро за 4 мин. И где же правда
Панель серая или белая?
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

#18
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6947
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 710 раз
Возраст: 40
Контактная информация:

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение Bahus »

GAZCONEC писал(а):По паспорту написано что мин расход по гвс 2л/мин
Я так понимаю эта цифра характеризует минимальный проток, когда срабатывает датчик протока. Но 9кВт для двух литров это наверное многовато, чтобы поддерживать заданную температуру и котел будет перегревать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#19

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5014
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 246 раз
Возраст: 45

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение RADAR »

конечно минимальный расход - это порог срабатывания датчика..больше ни о чем не говорит..

#20

giperion85
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 15:33
Благодарил (а): 4 раза

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение giperion85 »

с насосом по температуре гвс ситуация аналогичная:
через кран - 10 литровое ведро за 1 минуту 30 секунд;
через лейку - 10 литровое ведро за 2 минуты 15 секунд.

панель
Изображение

#21

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5014
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 246 раз
Возраст: 45

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение RADAR »

а температура реальная 69 из крана?

#22

giperion85
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 15:33
Благодарил (а): 4 раза

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение giperion85 »

RADAR писал(а):а температура реальная 69 из крана?
Нет :) это фото панели я делал. Максимальная через лейку показывал 55-58С, но ГВС реальна такой температуры и идет

#23

giperion85
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 15:33
Благодарил (а): 4 раза

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение giperion85 »

так в чем проблема? и как быть?

#24
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2283
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 190 раз

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение BAXI - Volga »

Хорошо бы всё-таки проверить настройки газового клапана.
Только ни в коем случае не делайте самостоятельно!!!!!
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#25

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5014
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 246 раз
Возраст: 45

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение RADAR »

giperion85 писал(а):так в чем проблема? и как быть?
так настройки то газового клапана проверены?

#26

giperion85
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 15:33
Благодарил (а): 4 раза

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение giperion85 »

Пока не проверял, спрашивал может еще что нужно проверить, поеду к родителям вызову тех специалиста у которого на обслуживании котел, я так полагаю он должен быть в курсе как замерять давление и устанавливать соответствующие параметры

#27

giperion85
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 15:33
Благодарил (а): 4 раза

2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение giperion85 »

тех специалист не в курсе как это делать ) зашибись, что делать то с этим котлом? не котел, а какое то расстройство одно.
giperion85 писал(а): через кран - 10 литровое ведро за 1 минуту 30 секунд;
через лейку - 10 литровое ведро за 2 минуты 15 секунд.
мне кажется это вполне себе хороший напор, или котел рассчитан на повышенное давление, тогда почему не пишут в инструкции по эксплуатации?
Каков минимальный проток воды и давление в системе, для корректной работы котла, где это указано?

#28

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5014
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 246 раз
Возраст: 45

2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение RADAR »

за 2 года так и не разобрались? :D

#29

giperion85
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 15:33
Благодарил (а): 4 раза

2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение giperion85 »

RADAR писал(а): за 2 года так и не разобрались? :D
забавно конечно, но нет :(
после общения с тех. специалистом, временно забил на эту проблему

#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • За три минуты температура падает в половину!
    golem4000 » 16 дек 2019, 13:47 » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    827 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    16 дек 2019, 19:21
  • Температура ГВС не опускается ниже 44гр.
    АГ НН » 20 июл 2020, 08:58 » в форуме Поломалось - чинимся
    25 Ответы
    1065 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    31 июл 2020, 11:41
  • Температура обратки на Baxi Slim 1.620 менее 30С
    0 Ответы
    1199 Просмотры
    Последнее сообщение AL_Lex1974
    21 май 2020, 09:43
  • Sig-2 14i - падает температура нагрева при использовании душа
    vlad_sportsmen » 09 янв 2020, 11:24 » в форуме Поломалось - чинимся
    21 Ответы
    2198 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    21 янв 2020, 15:36
  • Температура Заданная на панели управления на отопление падает на 2-5 градусов
    Юлия14 » 01 окт 2019, 14:44 » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    1569 Просмотры
    Последнее сообщение Юлия14
    01 окт 2019, 14:44

Вернуться в «Поломалось - чинимся»