• 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

BAXI Duo-tec Compact 1.24 + гидрострелка + Бойлер косвенного нагрева

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.
Ответить

Автор темы
Александр 5
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 04 авг 2017, 14:21
Благодарил (а): 4 раза

BAXI Duo-tec Compact 1.24 + гидрострелка + Бойлер косвенного нагрева

Сообщение Александр 5 » 21 авг 2017, 15:46

Здравствуйте.

Имеется одноконтурный котёл Duo-tec Compact 1.24 подключенный к гидрострелке. К гидрострелке подключено 3 контура - радиаторное отопление, теплый пол и контур для бойлера косвенного нагрева Baxi Premier plus. Каждый контур со своим насосом.

В настоящее время бойлер сам управляем своим насосом (включает и выключает по необходимости).
Котёл работает в режиме 'только отопление' и "не знает" про наличие бойлера. Когда бойлер нагревается до заданной в нём температуры - он выключает свой насос.

Летом других потребителей нет - но котёл продолжает крутить свой насос и периодически включает горелку, быстро нагревается и отключает горелку. Полагаю, это не есть хорошо :)

Собственно вопрос - можно ли подключить бойлер и насос бойлера к котлу так, чтобы при этом:
1) можно было на котле регулировать температуру воды в бойлере (для этого вроде что-то нужно докупить)
2) режимы котла работали бы следующим образом:

а) в режиме 'только ГВС' - котел при достижении заданной температуры воды в бойлере отключал бы и насос бойлера, и свой насос. Соответственно, при падении температуры в бойлере - оба насоса должны включаться.
б) в режиме 'ГВС+отопление' - котёл бы постоянно крутил свой насос и отключал/включал насос бойлера по необходимости.
в) в режиме 'только отопление' - котёл бы отключил насос бойлера, а свой крутил постоянно.

Спасибо.

#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3910
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

BAXI Duo-tec Compact 1.24 + гидрострелка + Бойлер косвенного нагрева

Сообщение BAXI-Ural » 21 авг 2017, 16:03

А чем вас не устраивает стандартная схема через встроенный в котел трехходовой?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#2

Автор темы
Александр 5
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 04 авг 2017, 14:21
Благодарил (а): 4 раза

BAXI Duo-tec Compact 1.24 + гидрострелка + Бойлер косвенного нагрева

Сообщение Александр 5 » 21 авг 2017, 16:11

Если я правильно понимаю - для этого надо подключить насос бойлера не к гидрострелке, а непосредственно к котлу? Туда где по схеме нарисован вход и выход ГВС? Вариант не очень удобный - довольно много переделывать надо.
А автоматика котла не позволяет делать то, что я описал выше?

#3

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

BAXI Duo-tec Compact 1.24 + гидрострелка + Бойлер косвенного нагрева

Сообщение plehan » 21 авг 2017, 18:23

Александр 5 писал(а): Если я правильно понимаю - для этого надо подключить насос бойлера не к гидрострелке, а непосредственно к котлу?
-не надо никакой насос ,только трубы ,у котла предусмотрен выход на ГВС через трехходовой ! Если хотите управлять и котлом и бойлером за Г/Р через дополнительную автоматику ! Но проще и логичней организовать подключение непосредственно к котлу !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#4

Автор темы
Александр 5
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 04 авг 2017, 14:21
Благодарил (а): 4 раза

BAXI Duo-tec Compact 1.24 + гидрострелка + Бойлер косвенного нагрева

Сообщение Александр 5 » 21 авг 2017, 20:43

Ещё раз хотелось бы уточнить (в инструкции об этом почему-то не нашёл ни слова, только в схемах есть трехходовой).
Трехходовой тут сразу с сервоприводом?
т.е. мне нужно подвести подачу и обратку от бойлера к соответствующим входу и выходу в котле, задать параметр "P03" равным 05, установить в бойлер датчик температуры воды (или что туда нужно установить? подскажите артикул) и подсоединить его к клеммам 9-10. И на этом всё?

#5

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

BAXI Duo-tec Compact 1.24 + гидрострелка + Бойлер косвенного нагрева

Сообщение plehan » 21 авг 2017, 21:42

Александр 5 писал(а): мне нужно подвести подачу и обратку от бойлера к соответствующим входу и выходу в котле
-да!

Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Если найдете вот такая приблуда для отвода конденсата !
Вложения
IMG_20170801_103517.jpg
IMG_3064.JPG
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#6
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3910
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

BAXI Duo-tec Compact 1.24 + гидрострелка + Бойлер косвенного нагрева

Сообщение BAXI-Ural » 22 авг 2017, 07:35

Александр 5 писал(а): мне нужно подвести подачу и обратку от бойлера к соответствующим входу и выходу в котле
Только обратка бойлера через тройник объединяется с обраткой отопления (F), вход Е для заполнения системы теплоносителем...
Александр 5 писал(а): в бойлер датчик температуры воды (или что туда нужно установить? подскажите артикул)
KHG71407681
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#7

Автор темы
Александр 5
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 04 авг 2017, 14:21
Благодарил (а): 4 раза

BAXI Duo-tec Compact 1.24 + гидрострелка + Бойлер косвенного нагрева

Сообщение Александр 5 » 22 авг 2017, 15:43

Подскажите, пожалуйста, ещё по инструкции по эксплуатации.
Во-первых смущает в ней такая строчка
Минимальный наклон трубы к котлу должен составлять 5 см на метр длины.
Нет ли тут опечатки? Многовато вроде. На расстоянии в 5 метров уклон будет>25см. Для других конденсационных котлов вроде рекомендуется не менее 1 см на метр длины.
И второе - нужна или нет перемычка в клеммной колодке М1.
Судя по инструкции:
Необходимо удалить перемычку между клеммами 1-2 клеммной колодки M1 котла в случае, когда не используется комнатный термостат или когда не подсоединен пульт дистанционного управления, поставляемый как дополнительный аксессуар.
Честно говоря пропустил этот момент и котёл запустили с ней. Ничего дополнительного к котлу пока не подключено. Надо ли её убирать?

К примеру, инструкция для котла Luna Duo-Tec (котлы конечно разные, но вроде бы сильно схожи) выглядит так:
Необходимо снова установить перемычку на клеммы 1-2 клеммной колодки M1 котла в случае, когда не используется комнатный термостат
или когда подсоединен пульт дистанционного управления, поставляемый как дополнительный аксессуар.

#8
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3910
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

BAXI Duo-tec Compact 1.24 + гидрострелка + Бойлер косвенного нагрева

Сообщение BAXI-Ural » 23 авг 2017, 06:29

Александр 5 писал(а): Нет ли тут опечатки? Многовато вроде. На расстоянии в 5 метров уклон будет>25см. Для других конденсационных котлов вроде рекомендуется не менее 1 см на метр длины.
Это не критично, главное чтоб стекало хорошо...
Александр 5 писал(а): Честно говоря пропустил этот момент и котёл запустили с ней. Ничего дополнительного к котлу пока не подключено. Надо ли её убирать?
Вы все сделали правильно, а вот мы проморгали ошибку в переводе , сейчас проверю...

Отправлено спустя 17 минут 41 секунду:
Спасибо, что ткнули носом.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#9
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI ECO-4s 10F + рециркуляция и бойлер косвенного нагрева?
    ibg » 06 июн 2019, 23:45 » в форуме Устройство системы ГВС
    3 Ответы
    531 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    07 июн 2019, 16:53
  • Двухконтурный котёл и бойлер косвенного нагрева
    2 Ответы
    396 Просмотры
    Последнее сообщение TiPaToP
    03 июл 2019, 14:02
  • Fourtech 24F подключение бойлера косвенного нагрева
    sais » 15 дек 2018, 15:48 » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации
    6 Ответы
    786 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    15 авг 2019, 19:28
  • BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
    6 Ответы
    228 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI - Volga
    13 окт 2019, 22:32
  • Температура нагрева отопительного контура выше уставки
    StolNik » 27 апр 2019, 09:48 » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    638 Просмотры
    Последнее сообщение StolNik
    28 апр 2019, 15:44

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей