Подключаем эко 4s.

Сообщение timur » 06 авг 2017, 08:37

В соседней теме viewtopic.php?f=49&t=5349разобрались с дымоходом ,переходим к гидравлике.
Напомню,устанавливаю котел вместо Вестен квазара,система из батарей на 10,7,5,2 алюминиевых секций (всего 4 батареи) и 17 метров ТП,PEX трубой диаметром 16мм.
Сразу вопрос:в котле ,в гидрогруппе установлены фильтры на подаче ГВС и на обратке СО.Можно ли обойтись без отдельного грязевика на обратке СО?На старом котле за 11 лет открыл грязевик один раз,недавно,и ничего там не нашел,систему планирую предварительно промыть.

#31
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3908
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 290 раз
Контактная информация:

Подключаем эко 4s.

Сообщение BAXI-Ural » 14 авг 2017, 22:40

Я сторонник заполнения системы "из ведра", водой гарантировано мягкой, и если система опресована, герметична, то и подпитки будут минимальны в период эксплуатации.
Что же до ГВС, то туда ставится дозатор по типу DOSAPLUS с резинкой внутри, ну и соответствующая "соль" в виде таблеток...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#32

ua3vtm
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 12 авг 2017, 11:04
Откуда: г.Владимир
Мой котел: Baxi ECO-5 Compact 24 F
Благодарил (а): 3 раза
Возраст: 53

Подключаем эко 4s.

Сообщение ua3vtm » 20 авг 2017, 12:39

Парни, подскажите расстояние от коакс. дымохода до потолка (стены и потолок бетон) и от выхода дымохода снаружи до вводного кабеля по вертикали (сип). На просторах инета информация противоречива, в основном, копипаст. Спасибо.

#33

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Подключаем эко 4s.

Сообщение plehan » 20 авг 2017, 18:17

ua3vtm писал(а): Парни, подскажите расстояние от коакс. дымохода до потолка (стены и потолок бетон)
- не нормируется !
ua3vtm писал(а): от выхода дымохода снаружи до вводного кабеля по вертикали (сип).
- ПУЭ !Ищите расстояние от дымохода !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#34

ua3vtm
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 12 авг 2017, 11:04
Откуда: г.Владимир
Мой котел: Baxi ECO-5 Compact 24 F
Благодарил (а): 3 раза
Возраст: 53

Подключаем эко 4s.

Сообщение ua3vtm » 20 авг 2017, 18:47

Спасибо.

#35

Автор темы
timur
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 10:08
Откуда: ДНР,Енакиево
Мой котел: BAXI эко4s
Благодарил (а): 10 раз

Подключаем эко 4s.

Сообщение timur » 23 авг 2017, 22:20

На днях будем запускаться.Где посмотреть перечень операций при запуске?

#36

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Подключаем эко 4s.

Сообщение plehan » 24 авг 2017, 21:42

В семинарской тетради поройтесь !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#37
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3908
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 290 раз
Контактная информация:

Подключаем эко 4s.

Сообщение BAXI-Ural » 25 авг 2017, 06:25

После заполнения системы, погоняйте котел без газа, чтоб воздух повыгонять...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#38

Автор темы
timur
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 10:08
Откуда: ДНР,Енакиево
Мой котел: BAXI эко4s
Благодарил (а): 10 раз

Подключаем эко 4s.

Сообщение timur » 25 авг 2017, 21:41

запустились сегодня.Вода что то на минимуме горячевата Уменьшить только на газ.клапане?Давление воды нормальное.

#39

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Подключаем эко 4s.

Сообщение plehan » 25 авг 2017, 21:44

Цифры -нормально это сколько и расход ? Нормально для МКД в РФ 0.3 бар - предъявить не получиться никому !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#40

Автор темы
timur
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 10:08
Откуда: ДНР,Енакиево
Мой котел: BAXI эко4s
Благодарил (а): 10 раз

Подключаем эко 4s.

Сообщение timur » 26 авг 2017, 19:15

Мда!Тапками закидаете-7,5 литров в минуту.

#41
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3908
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 290 раз
Контактная информация:

Подключаем эко 4s.

Сообщение BAXI-Ural » 27 авг 2017, 00:24

А температура ХВС?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#42

Автор темы
timur
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 10:08
Откуда: ДНР,Енакиево
Мой котел: BAXI эко4s
Благодарил (а): 10 раз

Подключаем эко 4s.

Сообщение timur » 27 авг 2017, 06:48

BAXI-Ural писал(а):А температура ХВС?
Вот здесь проблема,пожалуй даже померять нечем.Но не теплая.На старом котле на лето прикручивали ГАЗОВЫЙ кран.

#43
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3908
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 290 раз
Контактная информация:

Подключаем эко 4s.

Сообщение BAXI-Ural » 27 авг 2017, 21:16

Уменьшение мощности горелки чревато тем, что пламя садится на горелку, она начинает прогарать...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#44

Автор темы
timur
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 10:08
Откуда: ДНР,Енакиево
Мой котел: BAXI эко4s
Благодарил (а): 10 раз

Подключаем эко 4s.

Сообщение timur » 27 авг 2017, 21:48

На старом котле на минимуме отопления пламя ниже чем на минимуме ГВС.Соответственно можно уменьшить,но не более чем до минимума отопления?

#45
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3908
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 290 раз
Контактная информация:

Подключаем эко 4s.

Сообщение BAXI-Ural » 27 авг 2017, 21:54

timur писал(а): На старом котле на минимуме отопления пламя ниже чем на минимуме ГВС
Странно..
timur писал(а): Соответственно можно уменьшить,но не более чем до минимума отопления?
Дык так и есть...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#46

Автор темы
timur
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 10:08
Откуда: ДНР,Енакиево
Мой котел: BAXI эко4s
Благодарил (а): 10 раз

Подключаем эко 4s.

Сообщение timur » 27 авг 2017, 21:58

Еще добавлю,что на лето мощность старого котла уменьшали прикручиванием газового крана.Напомню,старому котлу 11 годков и все работает,никогда не чистилось.Например проток ГВС на старом и на новом котле с новым теплообменником одинаков.

#47
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3908
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 290 раз
Контактная информация:

Подключаем эко 4s.

Сообщение BAXI-Ural » 27 авг 2017, 23:05

Так тут до какой степени придушить газ...
А тут еще и требоание стандарта о минимальном КПД в 85%, ведь чем меньше газа, тем больше коэффициент избытка воздуха...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#48

Автор темы
timur
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 10:08
Откуда: ДНР,Енакиево
Мой котел: BAXI эко4s
Благодарил (а): 10 раз

Подключаем эко 4s.

Сообщение timur » 26 окт 2017, 15:33

Давайте поговорим об экономии.
На данный момент ,в продолжении этой темы,у меня в системе установлены и подключены два котла.Напомню-это Бакси эко 4s турбированый и Вестен Квазар 24 дымоходный.
Так уж получилось ,что старый котел пока не демонтировали.
Сегодны провел эксперемент-в равных условиях замерить расход газа этими котлами.
Итак Вестен-горелка работает 1 минуту,пауза 3 мин.За 15 мин.спалил 0,061м3,за одно включение горелки 0,015м3.
Бакси-горелка работает 1 минуту,пауза 3 мин.За 15 мин. спалил 0,082м3,за одно включение 0,020м3.
Оба котла на момент замера были прогреты,температура на обоих выставлена 50 градусов.
Конечно на Бакси температура выставляеться по цифровому табло,вроде как,поточнее,а на Вестене по шкале светодиодов,но батареи по ощущениям были одинаковой температуры.Но такая разница в расходе!!!
Далее на Бакси пробовал увеличивать паузу между работой горелки с 3 мин. до 5-ти мин. и даже 10 мин. попробовал.Но для себы выяснил,что для вас ,конечно,не новость,увеличивая паузу увеличиваеться и время работы горелки,что вполне логично,котлу же надо нагнать заданную температуру.
При паузе 10 мин.и работе горелки 2 мин.50 сек.расходуеться газа 0,054м3,а при паузе 3 мин.и работе 1 мин. 0,018м3.
Много цифр накидал,и может кому-то влом вникать,а вдруг кому интересно.
Вообще на практике не будет каких проблем если паузу увеличить?Какой перепад температур для котла не страшен,чтобы не было образования конденсата?

#49
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4902
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 240 раз
Возраст: 44

Подключаем эко 4s.

Сообщение RADAR » 26 окт 2017, 15:43

не нужно ничего трогать и будет все хорошо..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#50
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3908
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 290 раз
Контактная информация:

Подключаем эко 4s.

Сообщение BAXI-Ural » 26 окт 2017, 15:55

Возможно, можно будет поднять КПД придушив воздух. Это в случае, если поток воздуха избыточен.
"Экономичность" же можно проверять приборами (газоанализатором, но это дорогой прибор), либо в режиме ГВС, замеряя расход воды одновременно с газом, начальную и конечную температуру. Несколько раз повторить...
В режиме отопления это можно сделать статистически, на большом промежутке времени , при одинаковых климатических условиях (внешних и внутренних)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#51

Автор темы
timur
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 10:08
Откуда: ДНР,Енакиево
Мой котел: BAXI эко4s
Благодарил (а): 10 раз

Подключаем эко 4s.

Сообщение timur » 26 окт 2017, 19:26

Напомню,что при установке котла поставил диафрагму,которая была в комплекте,т.к. дымоход 0.75 метра.
Насчет ничего не трогать если можно обоснуйте.
Посмотреть расход на большем отрезке времени планировалось,сегодня предварительно прикидывал,есть ли смысл копать или нет.

#52
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4902
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 240 раз
Возраст: 44

Подключаем эко 4s.

Сообщение RADAR » 26 окт 2017, 19:37

расход газа напрямую связан с комфортом..выигрыш в одном влечет за собой проигрыш в другом..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#53

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Подключаем эко 4s.

Сообщение plehan » 26 окт 2017, 19:37

timur писал(а): Насчет ничего не трогать если можно обоснуйте.
-экономия достигается за счет автоматизации и снижения теплопотерь через ограждающие конструкции кВт*ч .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#54
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4902
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 240 раз
Возраст: 44

Подключаем эко 4s.

Сообщение RADAR » 26 окт 2017, 19:38

если начнет выкидывать ошибку е03 - выкинуть диафрагму..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#55

Автор темы
timur
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 10:08
Откуда: ДНР,Енакиево
Мой котел: BAXI эко4s
Благодарил (а): 10 раз

Подключаем эко 4s.

Сообщение timur » 26 окт 2017, 19:51

RADAR писал(а):
Я так и понимал,что мало кто захочет вникать в написанный мною текст.Речь о том,что котел ,которому 12 лет,на порядок экономичнее чем новый.

Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
plehan писал(а):
plehan писал(а):
Подключен комнатный термостат.
RADAR писал(а):
Насчет такой ошибки и диафрагмы читал,в курсе.
Вообще было желание добиться если не меньшего расхода на новом котле,то хотя бы такого же как на старом.

#56

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Подключаем эко 4s.

Сообщение plehan » 26 окт 2017, 19:57

timur писал(а): Подключен комнатный термостат.
- хорошо, но это полумера !
timur писал(а): Вообще было желание добиться если не меньшего расхода на новом котле,то хотя бы такого же как на старом.
- датчик уличной температуры , что окажет существенно на расход газа !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#57

Автор темы
timur
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 10:08
Откуда: ДНР,Енакиево
Мой котел: BAXI эко4s
Благодарил (а): 10 раз

Подключаем эко 4s.

Сообщение timur » 26 окт 2017, 20:01

Поставлю датчик уличный ,а на старом котле все равно расход будет меньше.
Вы не поймете о чем пишу?

#58
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4902
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 240 раз
Возраст: 44

Подключаем эко 4s.

Сообщение RADAR » 26 окт 2017, 20:02

timur писал(а): Речь о том,что котел ,которому 12 лет,на порядок экономичнее чем новый.
:facepalm: вам не нужны советы..экспериментируйте.. :)
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#59

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Подключаем эко 4s.

Сообщение plehan » 26 окт 2017, 20:04

timur писал(а): а на старом котле все равно расход будет меньше.
- нет не будет , потому что он ручного управления и зависит от вас ,когда вы вспомните ,что надо убавить температуру теплоносителя !
timur писал(а): Вы не поймете о чем пишу?
- я понимаю , я не вижу большой разницы и точности со значениями в сотых !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#60

Автор темы
timur
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 10:08
Откуда: ДНР,Енакиево
Мой котел: BAXI эко4s
Благодарил (а): 10 раз

Подключаем эко 4s.

Сообщение timur » 26 окт 2017, 20:12

Пока разница в расходе около 25%.
Советы нужны,вопрос выше пока без ответа.Какая допустима разница температур на выходе и обратке перед запуском горелки,чтобы на горелке не было конденсата?

#61
Ответить