Нет циркуляции в системе...

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
microfly2000
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 02 янв 2016, 19:32

Нет циркуляции в системе...

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 01:37

Подскажите можно ли как то проверить насос? Котел Baxi Nuvola 3 280I, Насос 15-60 Grundfos... Система двухтрубная (Полипропилен 25) система закрытая, частный дом 2 этажа радиаторы глобал вокс500.... Сегодня включил котел, Он прогрел две батареи минуты за 2, одна рядом с ним, а вторая в сосед комнате котрая идет 2й (2й этаж перекрыт кранами).... после нее еще 5 радиаторов и все ледяные... через час чуть нагрелась 3тья батарея и на этом все.... магистральные трубы так же холодные...(открыл на 4й батарее клапан маевского и начал сливать и после 20 минут слива начало и в нее тепло поступать потом закрыл клапан и она снова остыла) Когда открыл 2й этаж то там лучше.... протопило почти все батареи кроме последних двух из 5ти, они еле еле теплые... радиаторы все 8ми секционные...на 1м же этаже тепло только по 2м батареям но топят они очень сильно.... остальные ноль.... Системе 5 лет... Залит диксис с дистилировкой в малой концентрации. Проблема началась еще с той зимы.... Знакомый принес 3х ходовой проверить поменяли ситуация не изменилась... С горячей водой проблем нет.. Читал где то что насос можно проверить надавив отверткой на шкиф который под гайкой спускающей воздух... Ну 2-3 секунды скрипа об отвертку и шкиф останавливается, не скажу что прям много усилий даю что б остановить его......

#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6529
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 631 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Нет циркуляции в системе...

Сообщение Bahus » 26 авг 2017, 21:05

На обратке косой фильтр имеем? Ну или какой-нибудь уловитель дряни.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#2

Автор темы
microfly2000
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 02 янв 2016, 19:32

Нет циркуляции в системе...

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 21:17

Да, две сетки грязевика обе чистые и на обратку и в котле

#3

Starik
Гуру
Сообщения: 1399
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 158 раз
Возраст: 53

Нет циркуляции в системе...

Сообщение Starik » 26 авг 2017, 22:55

microfly2000 писал(а): ...на 1м же этаже тепло только по 2м батареям но топят они очень сильно...
Схемку бы системы отопления, принципиальную, что где греет, где не греет, а то "на пальцах" не очень понятно.
Как по мне, так на насос не похоже, т.к. он даже на второй этаж подать сумел. Начать с ревизии кранов на холодных батареях.

#4

Автор темы
microfly2000
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 02 янв 2016, 19:32

Нет циркуляции в системе...

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 23:12

Starik писал(а):
microfly2000 писал(а): ...на 1м же этаже тепло только по 2м батареям но топят они очень сильно...
Схемку бы системы отопления, принципиальную, что где греет, где не греет, а то "на пальцах" не очень понятно.
Как по мне, так на насос не похоже, т.к. он даже на второй этаж подать сумел. Начать с ревизии кранов на холодных батареях.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
как подключены радиаторы.... они после котла идут по очереди 7 штук 1я греет оч сильно 2-ая сильно 3-я вообще уже не греет.... Если перекрываю первые две то на третью чуть начинает поступать тепло.....
Вложения
DSC_0072.JPG

#5

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3313
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 255 раз

Нет циркуляции в системе...

Сообщение plehan » 26 авг 2017, 23:16

На подаче это просто клапан или термостат ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#6

Автор темы
microfly2000
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 02 янв 2016, 19:32

Нет циркуляции в системе...

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 23:19

думаю просто клапан.... ну если головку снять там просто шпилька нажимается...

#7

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3313
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 255 раз

Нет циркуляции в системе...

Сообщение plehan » 26 авг 2017, 23:20

microfly2000 писал(а): если головку снять там просто шпилька нажимается.
-это термостат и он установлен неправильно !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#8

Автор темы
microfly2000
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 02 янв 2016, 19:32

Нет циркуляции в системе...

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 23:23

Ну, если б батареи были забиты.... хотя странно 5 штук и одновременно.....то я так понимаю магистральные бы трубы были горячие а они холодные..... на последней трубе есть кран слива.... при открытие его вода бъет сильным давлением и давление котла соответственно падает..... пробывал промыть проточной водой включив запитку насосом на котле, а на последней батарее открыв кран водо бъет а толку ноль) Тоесть магистральная труба по идее чистая и в ней грязи нет или нароста.....

Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
plehan писал(а):
microfly2000 писал(а): если головку снять там просто шпилька нажимается.
-это термостат и он установлен неправильно !
Ну 4 года все работала идеально....А что не правильно то?

#9

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3313
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 255 раз

Нет циркуляции в системе...

Сообщение plehan » 26 авг 2017, 23:26

Расположение строго горизонтально ! Снимите их с радиаторов и на обратке отбалансируйте ветку и все заработает !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#10

Автор темы
microfly2000
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 02 янв 2016, 19:32

Нет циркуляции в системе...

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 23:27

вот он
Вложения
DSC_0073.JPG

#11

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3313
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 255 раз

Нет циркуляции в системе...

Сообщение plehan » 26 авг 2017, 23:28

microfly2000 писал(а): Ну 4 года все работала идеально.
- походу задавали вы в помещении макс. по этому возможно и не всегда закрывались !!
Термоголовка у вас !
Какой диаметр подключения ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#12

Автор темы
microfly2000
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 02 янв 2016, 19:32

Нет циркуляции в системе...

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 23:30

на ней написано DN20 сама труба 25
Последний раз редактировалось microfly2000 26 авг 2017, 23:31, всего редактировалось 1 раз.

#13

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3313
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 255 раз

Нет циркуляции в системе...

Сообщение plehan » 26 авг 2017, 23:31

microfly2000 писал(а): на ней написано DN20
microfly2000 писал(а): на ней написано DN20
-это 3/4 дюйма зачем они такие там стоят ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#14
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6529
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 631 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Нет циркуляции в системе...

Сообщение Bahus » 26 авг 2017, 23:31

Двухтрубка. Законцовку петли покажите. Или она по кольцу? Последний радиатор, в общем, контуре.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#15

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3313
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 255 раз

Нет циркуляции в системе...

Сообщение plehan » 26 авг 2017, 23:33

Я вам советую эти клапана заменить DN15 ! А у вас все без исключения оборудовано термостатами ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#16

Автор темы
microfly2000
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 02 янв 2016, 19:32

Нет циркуляции в системе...

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 23:35

Bahus писал(а): Двухтрубка. Законцовку петли покажите. Или она по кольцу? Последний радиатор, в общем, контуре.
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
plehan писал(а): Я вам советую эти клапана заменить DN15 ! А у вас все без исключения оборудовано термостатами ?
Да на всех радиаторах такие стоят и на 2-ом и на 1-ом этаже...
Это последний радиатор в линии.
Вложения
_20170826_233348.JPG
Последний раз редактировалось microfly2000 26 авг 2017, 23:36, всего редактировалось 1 раз.

#17
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6529
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 631 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Нет циркуляции в системе...

Сообщение Bahus » 26 авг 2017, 23:36

Все контуры кроме этого закрыть.
На всех радиаторах против часовой свернуть колпачки-барашки.
На всех радиаторах на возвратной линии открыть запорные клапаны (шестигранник против часовой).
Законцовку участка в студию

Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
После каждого радиатора на разогретом трогать трубу подачи и обратки. И сравнивать (субъективно пока).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#18

Автор темы
microfly2000
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 02 янв 2016, 19:32

Нет циркуляции в системе...

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 23:38

Bahus писал(а): Все контуры кроме этого закрыть.
На всех радиаторах против часовой свернуть колпачки-барашки.
На всех радиаторах на возвратной линии открыть запорные клапаны (шестигранник против часовой).
Законцовку участка в студию
В смысле закрыть все термоголовки а все краны на обратку открыть ? а на последней термоголовку открыть?

#19

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3313
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 255 раз

Нет циркуляции в системе...

Сообщение plehan » 26 авг 2017, 23:39

Bahus писал(а): На всех радиаторах на возвратной линии открыть запорные клапаны
- вы ошибаетесь ,там 20 клапана у которых пропускная способность охренеть и минимальный перепад ,получит малый круг ,что в принципе и происходит ,лучше открыть их на один оборот и снять термостаты !
На обратке у него стоят балансировочно -запорные !
Последний раз редактировалось plehan 26 авг 2017, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#20

Автор темы
microfly2000
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 02 янв 2016, 19:32

Нет циркуляции в системе...

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 23:41

plehan писал(а):
Bahus писал(а): На всех радиаторах на возвратной линии открыть запорные клапаны
- вы ошибаетесь ,там 20 клапана у которых пропускная способность охренеть ,получит малый круг ,что в принципе и происходит ,лучше открыть их на один оборот и снять термостаты !
Так нет круга магитсральные ж трубы холодные.... или я что то не понимаю..... они ж должны греть.... если все радиаторы перекрыть.....

#21

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3313
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 255 раз

Нет циркуляции в системе...

Сообщение plehan » 26 авг 2017, 23:43

Закрываете на одной ветке например 2 этажа на обратке (внизу ) клапан и открываете на один оборот ,на подаче (вверху ) снимите термоклапана ! Все остальные ветки закройте !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#22

Автор темы
microfly2000
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 02 янв 2016, 19:32

Нет циркуляции в системе...

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 23:43

перекрыл батареи все термоголовками включил котел и грохот в насосе...

Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
plehan писал(а): Закрываете на одной ветке например 2 этажа на обратке (внизу ) клапан и открываете на один оборот ,на подаче (вверху ) снимите термоклапана ! Все остальные ветки закройте !
2й этаж вооюще перекрыт кранами он мне не нужен...

#23

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3313
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 255 раз

Нет циркуляции в системе...

Сообщение plehan » 26 авг 2017, 23:45

microfly2000 писал(а): перекрыл батареи все термоголовками
- вы кто по образованию ? Я написал их снять !
microfly2000 писал(а): 2й этаж вооюще перекрыт кранами он мне не нужен.
- я кабы терпеливый ,
plehan писал(а): например 2 этажа
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#24

Автор темы
microfly2000
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 02 янв 2016, 19:32

Нет циркуляции в системе...

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 23:49

Видите что нибудб особенное ? ) Или так и должно быть?
Вложения
Screenshot_20170826-234730.png

#25

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3313
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 255 раз

Нет циркуляции в системе...

Сообщение plehan » 26 авг 2017, 23:51

Где пробка ?
Ведь нельзя писать об отсылке к АСЦ только :) Какого вы полезли в котел ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#26

Автор темы
microfly2000
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 02 янв 2016, 19:32

Нет циркуляции в системе...

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 23:53

plehan писал(а): Где пробка ?
Снял что б вам сфоткать как из центр струя воды лупит

#27
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6529
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 631 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Нет циркуляции в системе...

Сообщение Bahus » 26 авг 2017, 23:54

ОТКРЫТЬ ВСЕ ТЕРМОКЛАПАНЫ НА ПОДАЧЕ И ЗАПОРНИКИ НА ОБРАТКЕ РАДИАТОРОВ. ОСВОБОДИТЕ ПЕТЛЮ. Остальные петли закрыть.
На фото вижу непонятных 2 жгута зеленого цвета.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#28

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3313
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 255 раз

Нет циркуляции в системе...

Сообщение plehan » 26 авг 2017, 23:55

:popcorn: 8-)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#29

Автор темы
microfly2000
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 02 янв 2016, 19:32

Нет циркуляции в системе...

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 23:56

или это нормально ?)
Bahus писал(а): ОТКРЫТЬ ВСЕ ТЕРМОКЛАПАНЫ НА ПОДАЧЕ И ЗАПОРНИКИ НА ОБРАТКЕ РАДИАТОРОВ. ОСВОБОДИТЕ ПЕТЛЮ. Остальные петли закрыть.
На фото вижу непонятных 2 жгута зеленого цвета.
Так у меня все открыто обратки все откручены термоголовки все открыты...

#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Незамерзайка в системе гвс
    Диана » 03 янв 2019, 08:36 » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    5 Ответы
    832 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    03 янв 2019, 16:25
  • Два насоса в системе
    3 Ответы
    685 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    23 янв 2019, 13:10
  • Вибрирует, воздух в системе
    Patrizia » 10 янв 2019, 16:42 » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    752 Просмотры