• Вышла свежая редакция семинарской тетради BAXI. Скачать

Baxi Eco 4s 10f или 24f

Подбираем котел Baxi. Настенные, напольные, конденсационные и традиционные. Все вопросы по выбору котла здесь.

Автор темы
Dmwalker
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 17:31
Благодарил (а): 5 раз

Baxi Eco 4s 10f или 24f

Сообщение Dmwalker » 08 авг 2017, 05:34

24f на дом 50 м2 будет чаще тактовать чем 10f? Тактование очень вредно? У 10f и 24f производительность горячей воды одинаковая, это значит что 10f на гвс работает в режиме до 24 квт?

#1
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 574
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 72 раза
Возраст: 32
Контактная информация:

Baxi Eco 4s 10f или 24f

Сообщение Olegbez » 08 авг 2017, 07:50

Фактически 10,18,24 это один и тот же котел. Разница только в настройках. Берите 10, он будет несколько дешевле остальных. В любой момент можно при желании сделать из 10 -> 18-> 24 / Будет ли тактовать - не знаю вашей системы, если вас это будет напрягать всегда есть запасной ход - > комнатный термостат. ГВС - одинаковый на трех моделях

#2

Автор темы
Dmwalker
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 17:31
Благодарил (а): 5 раз

Baxi Eco 4s 10f или 24f

Сообщение Dmwalker » 10 авг 2017, 10:32

Olegbez, инфа 100% ? Звонил в сервисный центр сказали 10f будет работать на ГВС только как 10 киловатник

#3
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2145
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 162 раза

Baxi Eco 4s 10f или 24f

Сообщение BAXI - Volga » 10 авг 2017, 10:41

Это один и тот же котёл с ГВС на 24 квт, а на отопление настроен по разному...
больше в такой сервис не звоните... ;)
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#4
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 574
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 72 раза
Возраст: 32
Контактная информация:

Baxi Eco 4s 10f или 24f

Сообщение Olegbez » 11 авг 2017, 06:10

Dmwalker писал(а):Olegbez, инфа 100% ? Звонил в сервисный центр сказали 10f будет работать на ГВС только как 10 киловатник
Инфа 151% ))

#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6253
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 581 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Baxi Eco 4s 10f или 24f

Сообщение Bahus » 11 авг 2017, 09:54

https://baxi.ru/production/domestic/wall/eco_4s/
Технические характеристики. Строки 11 и 12.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#6

Paerizan07
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 01:04
Благодарил (а): 4 раза

Baxi Eco 4s 10f или 24f

Сообщение Paerizan07 » 30 авг 2017, 01:07

Olegbez писал(а): Фактически 10,18,24 это один и тот же котел. Разница только в настройках. Берите 10, он будет несколько дешевле остальных. В любой момент можно при желании сделать из 10 -> 18-> 24 / Будет ли тактовать - не знаю вашей системы, если вас это будет напрягать всегда есть запасной ход - > комнатный термостат. ГВС - одинаковый на трех моделях
BAXI - Volga писал(а): Это один и тот же котёл с ГВС на 24 квт, а на отопление настроен по разному...
Подскажите пожалуйста, а ECO Four 1.14 F и ECO Four 1.24 F, это тоже фактически одинаковые котлы, только "прошивка" разная?

#7
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 574
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 72 раза
Возраст: 32
Контактная информация:

Baxi Eco 4s 10f или 24f

Сообщение Olegbez » 30 авг 2017, 07:17

Paerizan07 писал(а):
Olegbez писал(а): Фактически 10,18,24 это один и тот же котел. Разница только в настройках. Берите 10, он будет несколько дешевле остальных. В любой момент можно при желании сделать из 10 -> 18-> 24 / Будет ли тактовать - не знаю вашей системы, если вас это будет напрягать всегда есть запасной ход - > комнатный термостат. ГВС - одинаковый на трех моделях
BAXI - Volga писал(а): Это один и тот же котёл с ГВС на 24 квт, а на отопление настроен по разному...
Подскажите пожалуйста, а ECO Four 1.14 F и ECO Four 1.24 F, это тоже фактически одинаковые котлы, только "прошивка" разная?
Разницу в взрыв-схеме нашел только в вентиляторах. Теплообменники одинаковые. Платы одинаковые, скорей всего настройки только занижены, 14 не разу не разбирал.

#8
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 599
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 38 раз
Возраст: 39

Baxi Eco 4s 10f или 24f

Сообщение GAZCONEC » 30 авг 2017, 07:56

У 14 горелка меньше элементов. И минимум не 9 а 7квт
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

#9
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6253
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 581 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Baxi Eco 4s 10f или 24f

Сообщение Bahus » 30 авг 2017, 09:10

EcoFour разной мощности - это разные котлы.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#10

Paerizan07
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 01:04
Благодарил (а): 4 раза

Baxi Eco 4s 10f или 24f

Сообщение Paerizan07 » 30 авг 2017, 11:57

Olegbez,
GAZCONEC,
Bahus,
А сможете кто-нибудь тогда помочь с наклейкой(которая на котле, с указанием модели и мощности) от котла eco four 1.14f. Естественно на НЕ безвозмездной основе. Можно в лс. Спасибо

#11
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6253
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 581 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Baxi Eco 4s 10f или 24f

Сообщение Bahus » 30 авг 2017, 12:26

Я нет. А вам много наклеек понадобится. Снимите переднюю панель - вот там лопух наклеен, да?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#12

Paerizan07
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 01:04
Благодарил (а): 4 раза

Baxi Eco 4s 10f или 24f

Сообщение Paerizan07 » 30 авг 2017, 13:00

Bahus писал(а):

Я нет. А вам много наклеек понадобится. Снимите переднюю панель - вот там лопух наклеен, да
Если честно, то не знаю. Суть проблемы такая, у меня по газовому проекту котел до 16 квт, а по факту нужен 24 квт. Вот и думаю, как это ограничение обойти. Так как внешне эти котлы одинаковые, думал купить eco four 1.24f, и переклеить наклейку(которая сбоку или снизу котла) от 1.14f. Получается, что внутри есть ещё опознавательные признаки?

#13
Аватара пользователя

Komyshov
Опытный
Сообщения: 476
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 197 раз
Поблагодарили: 78 раз
Возраст: 41
Контактная информация:

Baxi Eco 4s 10f или 24f

Сообщение Komyshov » 30 авг 2017, 23:04

Paerizan07 писал(а): по газовому проекту котел до 16 квт, а по факту нужен 24 квт
Не проще в проект изменение внести? Рублей триста делов.
Ну или как оно будет на самом деле: "Да кто у Вас там такой умный, наклейки разглядывать станет?"
Прибежит слесарь, врезку совершит, шланг газовый прикрутит (хорошо если обмылит) и на Ваш вопрос: "А кто клапан газовый настраивать будет?" поднимет кверху палец с обкусанным ногтем:
"На заводе уже настроено!(нет)" и умчится в закат.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©

#14

Paerizan07
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 01:04
Благодарил (а): 4 раза

Baxi Eco 4s 10f или 24f

Сообщение Paerizan07 » 31 авг 2017, 07:28

Komyshov писал(а): Не проще в проект изменение внести? Рублей триста делов.
Ну или как оно будет на самом деле: "Да кто у Вас там такой умный, наклейки разглядывать станет?"
Прибежит слесарь, врезку совершит, шланг газовый прикрутит (хорошо если обмылит) и на Ваш вопрос: "А кто клапан газовый настраивать будет?" поднимет кверху палец с обкусанным ногтем:
"На заводе уже настроено!(нет)" и умчится в закат.
Если бы было так просто, я бы и не думал заморачиваться. Изменения в проекте, это превышение максимального расхода газа в час. Это новая врезка, больший диаметр трубы, "наш" райгаз это оценивает в 250-300 тыс. руб.. Вот такие дела...

#15
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3860
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 280 раз
Контактная информация:

Baxi Eco 4s 10f или 24f

Сообщение BAXI-Ural » 31 авг 2017, 08:07

Я так понимаю вам и 16 должно хватать с лихвой, ну так берите EcoFour 1.14, а на ГВС бойлер простенький, вот такой к примеру: UBT 80(GR) https://baxi.ru/production/boilers/ubt/
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#16

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3250
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 244 раза

Baxi Eco 4s 10f или 24f

Сообщение plehan » 31 авг 2017, 09:43

Paerizan07 писал(а): у меня по газовому проекту котел до 16 квт, а по факту нужен 24 квт.
- газовый проект не определяет лимит мощности по первой или второй категории подключения - что у вас указано в договоре на тех. подключение (ТУ) !
Paerizan07 писал(а): Это новая врезка, больший диаметр трубы, "наш" райгаз это оценивает в 250-300 тыс. руб..
- вы видели гидравлический расчет ,что ваша сеть не пропустит пару кубов лишних ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#17

Paerizan07
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 01:04
Благодарил (а): 4 раза

Baxi Eco 4s 10f или 24f

Сообщение Paerizan07 » 31 авг 2017, 10:11

Рассказываю более подробно, я реконструирую старый дом, увеличил его площадь. Теперь мне по тепловому расчету необходим 24 квт. котел. Мне выделено 5 м³/ч максимального расхода газа, помимо отопительного котла установлена газовая печь в бане и газовая плита. Таким образом, на котел мне остаётся около 16 квт.

#18
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6253
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 581 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Baxi Eco 4s 10f или 24f

Сообщение Bahus » 31 авг 2017, 10:19

что-то не совсем понимаю как у вас кубы с мощностью связаны.
Какой паспортный расход газа плиты и печи?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#19

Paerizan07
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 01:04
Благодарил (а): 4 раза

Baxi Eco 4s 10f или 24f

Сообщение Paerizan07 » 31 авг 2017, 11:11

Bahus писал(а): что-то не совсем понимаю как у вас кубы с мощностью связаны.
Какой паспортный расход газа плиты и печи?
Считаю что напрямую. Плита 1,4, печь 1.8

#20

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3250
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 244 раза

Baxi Eco 4s 10f или 24f

Сообщение plehan » 31 авг 2017, 12:59

Paerizan07 писал(а): Плита 1,4
- ПГ -4- 1.25 м3/ч !
Paerizan07 писал(а): Плита 1,4, печь 1.8
- у вас остается 3.2м3/ч - котел 24 кВт потребляет 2.75 м3/ч . Кто делал теплотехнический расчет ,если газовики можете его выкинуть !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#21
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6253
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 581 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Baxi Eco 4s 10f или 24f

Сообщение Bahus » 31 авг 2017, 13:03

Ну так-то чуть меньше 6 кубов получается. Мда. Многовато. А вот 14-й действительно помещается.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#22

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3250
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 244 раза

Baxi Eco 4s 10f или 24f

Сообщение plehan » 31 авг 2017, 13:08

Я бы заказал нормальный теплотехнический расчет и посмотрел реально сколько надо дому , возможно там и 14 кВт за глаза !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#23

Paerizan07
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 01:04
Благодарил (а): 4 раза

Baxi Eco 4s 10f или 24f

Сообщение Paerizan07 » 31 авг 2017, 14:00

plehan писал(а):
- у вас остается 3.2м3/ч - котел 24 кВт потребляет 2.75 м3/ч . Кто делал теплотехнический расчет ,если газовики можете его выкинуть !
Чуть не верно, остается 1.95 м3/ч. Расчёт делали в хорошей фирме. Поэтому мне нужен 24 квт. котел! И я выбираю путь подмены наклейки(с чем и просил помочь), нежели нехватки мощности.
Не понимаю, почему вы меня пытаетесь отговорить, "обмана общества" как такового нет, оплата по счетчику. И естественно ситуации, когда всё оборудование работает на полную мощность никогда не будет

#24

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3250
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 244 раза

Baxi Eco 4s 10f или 24f

Сообщение plehan » 31 авг 2017, 19:31

Paerizan07 писал(а): Чуть не верно, остается 1.95 м3/ч. Расчёт делали в хорошей фирме.
- я видел , и не стал переправлять и так понятно ! Если расчеты верны то 24 кВт или утеплить дом ! Но вы хотите идти обманным путем - оплата по счетчику счетчик подбирается на номинальный расход вы же его завышаете ! :facepalm: и так везде магнитики ,и всякая лабуда !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#25

Paerizan07
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 01:04
Благодарил (а): 4 раза

Baxi Eco 4s 10f или 24f

Сообщение Paerizan07 » 31 авг 2017, 20:09

plehan писал(а): я видел , и не стал переправлять и так понятно ! Если расчеты верны то 24 кВт или утеплить дом ! Но вы хотите идти обманным путем - оплата по счетчику счетчик подбирается на номинальный расход вы же его завышаете ! и так везде магнитики ,и всякая лабуда !
Я превышу на 1 м3/ч, при том что фактически никогда такого расхода не будет, потому что даже моей фантазии не удаётся представить ситуацию, когда одновременно котел, печь в бане и все 4 конфорки будут работать на полную мощность. И вы считаете, адекватной сумму в 250-300 тыс. руб., запрашиваемой за данное изменение мощности? Или вы и скорость не превышаете и за стоп линию не заезжаете?

#26

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3250
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 244 раза

Baxi Eco 4s 10f или 24f

Сообщение plehan » 31 авг 2017, 20:15

Paerizan07 писал(а): И вы считаете, адекватной сумму в 250-300 тыс. руб., запрашиваемой за данное изменение мощности?
- каким боком это относиться к законодательству и технологическому подключению в рамках ПП№1314 . Это говорит о вашей не компетенции в вопросе газификации .Зачем изучать или заплатить юристу ,лучше спизд -ь !!!!

Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Кстати , а вы знаете, что будет если спалитесь ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#27

Paerizan07
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 01:04
Благодарил (а): 4 раза

Baxi Eco 4s 10f или 24f

Сообщение Paerizan07 » 31 авг 2017, 20:24

Всё я прекрасно знаю, и какая цена должна быть в реальности. А вы немного оторваны от жизни. Раз вы себе позволи перейти на мат, то и вам отвечу, пизд*ть, не мешки ворочать.

Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
И счетчик g4, пропускает 6 кубов, а g6 и 10 подавно

#28

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3250
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 244 раза

Baxi Eco 4s 10f или 24f

Сообщение plehan » 31 авг 2017, 20:28

Paerizan07 писал(а): Всё я прекрасно знаю
- тогда в чем проблема зачем озвучивать ваши методы воруете воруйте нам зачем это знать ???
Paerizan07 писал(а): А вы немного оторваны от жизни
- я,нет, читаю, изучаю и получил ТУ какие мне нужны ,не все такие как вы ;)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#29

Paerizan07
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 01:04
Благодарил (а): 4 раза

Baxi Eco 4s 10f или 24f

Сообщение Paerizan07 » 31 авг 2017, 20:37

plehan, про таких как вы говорят "форумный воин"

#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI NUVOLA 3 240 B40i сравнение с BAXI NUVOLA3 Comfort 240i
    VadimOd » 25 апр 2019, 12:59 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    14 Ответы
    430 Просмотры
    Последнее сообщение VadimOd
    12 май 2019, 10:13
  • котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения
    DIM1970 » 18 ноя 2018, 19:52 » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    987 Просмотры
    Последнее сообщение DIM1970
    19 ноя 2018, 09:55
  • УЗО для baxi eco four 24
    myten » 18 сен 2018, 15:02 » в форуме Защитное оборудование
    0 Ответы
    495 Просмотры
    Последнее сообщение myten
    18 сен 2018, 15:02
  • Закипает baxi
    pavlovm » 22 авг 2018, 19:56 » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    550 Просмотры
    Последнее сообщение Overdraiv
    24 авг 2018, 01:06
  • Чем отличается BAXI ECO Four 24 F и ECO Four 240 Fi
    pdfsen » 31 июл 2018, 23:00 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    7 Ответы
    990 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI - Volga
    07 авг 2018, 11:42

Вернуться в «Выбор котельного оборудования Baxi»

Кто сейчас на конференции