Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Алина » 28 июл 2017, 15:36

Добрый день. Нужна ваша помощь, у меня проблема с котлом BAXI ecoyome 24F. Введен в эксплуатацию в январе 2017 года. При включении ГВС в котле появляется сильный гул, как реактивный двигатель. вызывала специалистов осмотреть котел и ТО. они его почистили, сказали что котлу не хватает воздуха , т.к. 2 этаж а дом 14 этажный. потом сказали что виноват смеситель в ванной. еще вопрос : при включении горячей воды температура выставлена 45 градусов, но она повышается до 60 градусов. в чем проблема?? подскажите пожалуйста!!!

#1
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4905
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 241 раз
Возраст: 44

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение RADAR » 28 июл 2017, 17:12

диагностику вашей проблемы нужно проводить очно..причин может быть несколько..для начала можно попробовать открыть все имеющиеся краны ГВС на полную и посмотреть выдерживается ли заданная температура?
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#2

Автор темы
Алина
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 июл 2017, 15:21
Мой котел: Baxi ECOHOME24F
Благодарил (а): 6 раз

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Алина » 28 июл 2017, 17:49

а почему котел гудит, когда включаю ГВС????

Отправлено спустя 6 минут 48 секунд:
горе специалисты с компании ЦОС. с которыми я заключила договор обслуживания, не могут сделать диагностику!!! говорят что во всем виноват смеситель. а мне что делать как решить данную проблему????

Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
я сегодня включу на кухни кран с горячей водой и в ванной и посмотрю что будет. думаю ничего хорошего я не увижу((

#3

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение plehan » 28 июл 2017, 17:57

Алина писал(а): ! говорят что во всем виноват смеситель.
- гудит только на одном смесителе ?
У вас редуктор давления должен стоять на ХВС - на что он настроен ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#4

Автор темы
Алина
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 июл 2017, 15:21
Мой котел: Baxi ECOHOME24F
Благодарил (а): 6 раз

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Алина » 28 июл 2017, 18:44

я таких слов не знаю)) что такое редуктор давления. я постараюсь выяснить. спс за ответ

Отправлено спустя 7 минут 56 секунд:
гудит только на одном смесители , в ванной

#5

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение plehan » 28 июл 2017, 19:40

Алина писал(а): гудит только на одном смесители , в ванной
- вот и проблема !
Алина писал(а): я таких слов не знаю)
- гугл в помощь !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6481
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Bahus » 28 июл 2017, 20:07

Клапан вот такой. Ну или похожий. Стоять должен сразу после водопроводного стояка. Если модель с манометром - на нем увидите настройку "после себя"
Изображение
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#7

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение plehan » 28 июл 2017, 20:09

Хорошая модель, есть на объекте !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6481
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Bahus » 28 июл 2017, 22:43

Честно сказать, первую попавшуюся картинку выдрал. Honeywell вроде?

Отправлено спустя 55 секунд:
Сами сейчас продаем что подешевле. RBM, Caleffi и т.п.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#9
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 558
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 74 раза
Возраст: 32
Контактная информация:

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Olegbez » 29 июл 2017, 06:52

Вылечили на днях eco4s с подобной проблемой, гул шел монотонный при включении ГВС. Забит вторичный теплообменник по контуру отопления, промыли - гул прошел. Имейте ввиду.

#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6481
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Bahus » 29 июл 2017, 09:21

Ну так если всего один смеситель свистит, а остальные молчат - наверное не в котле беда.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#11
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4905
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 241 раз
Возраст: 44

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение RADAR » 29 июл 2017, 10:02

в котле конечно тоже небольшая беда, но и нужно понимать, что маленький расход воды ГВС летом будет бедой для котла..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#12

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение plehan » 29 июл 2017, 18:45

RADAR писал(а): будет бедой для котла..
- это беда собственников ИЖС или МКД ,кто подключает ХВС и не смотрит в договор ! А теперь на сайте БАКСИ , а не на сайте Водоканала . Может я не прав ,но в чем ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#13
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4905
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 241 раз
Возраст: 44

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение RADAR » 29 июл 2017, 23:18

это беда собственников..и не важно, что в договоре, важно - что по факту..беда в некачественных услугах ЖКХ, беда в подборе оборудования, беда в обслуживании..одно накладывается на другое, но общее правило сохраняется - кроилово приводит к попадалову.. :( одно скажу точно - качественный и исправный котел гудеть не будет при любом расходе ГВС..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#14

Автор темы
Алина
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 июл 2017, 15:21
Мой котел: Baxi ECOHOME24F
Благодарил (а): 6 раз

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Алина » 31 июл 2017, 11:00

Спасибо за ответы. Будем пробовать , надеюсь работа котла войдет в норму.

#15

Автор темы
Алина
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 июл 2017, 15:21
Мой котел: Baxi ECOHOME24F
Благодарил (а): 6 раз

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Алина » 05 сен 2017, 15:34

Bahus писал(а): Ну так если всего один смеситель свистит, а остальные молчат - наверное не в котле беда.
Добрый день Илья. на днях выяснился тот факт, что когда котел в режиме отопления отключен, то при включении ГВС на любом смесители, котел тихо работает, вот только температура скачет, как хочет, никак не фиксируется. например я установила ГВС на 45 градусов. нет он все равно гонит свыше 50 градусов. И гул котла на ГВС при одновременной работе отопления и ГВС - стал и на другом смесителе на кухне. получается на двух разных смесителях гул в котле остается, но только когда работает отопление!!!

#16

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение plehan » 05 сен 2017, 19:57

Алина писал(а): на днях выяснился тот факт
- а что с давлением ХВС и ее редуцированием ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#17
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6481
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Bahus » 06 сен 2017, 15:12

Алина писал(а): И гул котла на ГВС при одновременной работе отопления и ГВС - стал и на другом смесителе на кухне. получается на двух разных смесителях гул в котле остается, но только когда работает отопление!!!
ГВС и отопление одновременно не работают!!
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#18

Автор темы
Алина
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 июл 2017, 15:21
Мой котел: Baxi ECOHOME24F
Благодарил (а): 6 раз

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Алина » 03 окт 2017, 13:58

Bahus писал(а):
Алина писал(а): И гул котла на ГВС при одновременной работе отопления и ГВС - стал и на другом смесителе на кухне. получается на двух разных смесителях гул в котле остается, но только когда работает отопление!!!
ГВС и отопление одновременно не работают!!
Правильно я вас понимаю. у меня работает отопление и я открываю кран горячей водой. что происходит: отопление блокируется пока горячая вода включена??? что значит ГВС и отопление одновременно не работает, поясните пожалуйста!! :shock: :)

Отправлено спустя 7 минут 25 секунд:
plehan писал(а):
Алина писал(а): на днях выяснился тот факт
- а что с давлением ХВС и ее редуцированием ?
хороший вопрос)) знать бы где это посмотреть

#19

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение plehan » 03 окт 2017, 14:08

Алина писал(а): отопление одновременно не работает,
- да,это штатная работа котла ! Если работает и то и другое это неисправность !
Алина писал(а): знать бы где это посмотреть
- на вводе в квартиру должен стоять редуктор !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#20
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6481
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Bahus » 04 окт 2017, 10:50

Алина писал(а): Правильно я вас понимаю. у меня работает отопление и я открываю кран горячей водой. что происходит: отопление блокируется пока горячая вода включена??? что значит ГВС и отопление одновременно не работает, поясните пожалуйста!!
На котлах с битермическим теплообменником отключается насос и циркуляция в системе отопления прекращается. Тепло снимается проточной санитарной водой, которая на выходе заданной вами температуры ГВС.
В вашем случае присутствует трехходовой клапан, который при включении горячей воды переводит поток теплоносителя из системы отопления на вторичный теплообменник.
Это принцип работы всех современных котлов, невзирая на марку.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#21

Автор темы
Алина
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 июл 2017, 15:21
Мой котел: Baxi ECOHOME24F
Благодарил (а): 6 раз

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Алина » 24 окт 2017, 17:37

Bahus писал(а):
Алина писал(а): Правильно я вас понимаю. у меня работает отопление и я открываю кран горячей водой. что происходит: отопление блокируется пока горячая вода включена??? что значит ГВС и отопление одновременно не работает, поясните пожалуйста!!
На котлах с битермическим теплообменником отключается насос и циркуляция в системе отопления прекращается. Тепло снимается проточной санитарной водой, которая на выходе заданной вами температуры ГВС.
В вашем случае присутствует трехходовой клапан, который при включении горячей воды переводит поток теплоносителя из системы отопления на вторичный теплообменник.
Это принцип работы всех современных котлов, невзирая на марку.
Илья спасибо за ответ)) :) но можно мне на простом языке пользователя у вас спросить, такой момент. мне очень сложно разобраться во всех этих ваших научных профессиональных терминах... если смотреть на табло котла, работает отопление светиться значок батарея и ГВС светиться значок кран - это зимний режим? правильно.
такой вариант работает отопление появляется значок пламени, мигает значок батарея - я открываю кран с водой с горячей водой, но значок "батарея" продолжает мигать, почему? должен переключиться на ГВС и мигать значек "кран" на табло, я права или нет???? пож-та на бытовом языке мне посторайтесь пояснить. а то для меня ваши термины дремучий лес, спасибо за помощь!!!! :air_kiss:

и еще странность моего котла, у меня выставлена температура на ГВС, какого "хр...на" у меня текет кипяток??? одни расстройства с этим котлом :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:

#22
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6481
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Bahus » 24 окт 2017, 21:51

Алина писал(а): такой вариант работает отопление появляется значок пламени, мигает значок батарея - я открываю кран с водой с горячей водой, но значок "батарея" продолжает мигать, почему? должен переключиться на ГВС и мигать значек "кран" на табло, я права или нет????
Да. Должен мигать значок крана во время разбора ГВС. И температура должна быть его.
Вот про значек отопления не помню. Вроде бы должен просто гореть.

Отправлено спустя 42 секунды:
Скиньте в личку № телефона. Попробуем решить в онлайне.

Отправлено спустя 39 секунд:
Только скоро не обещаю :) Завтра выходной, своих дел валом.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#23

Alex_Kovy
Бывалый
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5 (ECO) Compact 1.24 F
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 7 раз
Возраст: 43

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Alex_Kovy » 08 окт 2019, 13:32

Добрый день. Имею одноконтурный котел Эко 5 Компакт 1.24 F с БКН, трехходовой висит под котлом, дом отапливается теплыми полами. Летом дом нагрет и котел зачастую работает только на приготовление ГВС, сейчас он тоже далеко не всегда работает, так что температура теплоносителя опускается до +25. Когда котел работает на отопление котел работает тихо, но если начинает работать на загрузку БКН, то котел начинает шпарить во всю прыть и слышен гул закипания теплообменника (гудит, как иногда гудят краны в доме). При этом горелка довольно активно работает, поднимая температуру теплоносителя с +25 до +70. Однако если нажать на OFF и потом опять включить, то котел продолжает греть подачу до тех же 70 градусов (чуть больше), но с меньшей интенсивностью, а значит и без гула. Пробовал уменьшить F9 до 80%, немного снизился шум, но все равно гудит.
Активно проявилось это после запуска теплых полов второго этажа (накачано и запущено в прошлом месяце). Косой фильтр на обратке поймал немного мусора за полтора года использования, в остальном чисто. В гидрогруппе обратки (B) есть фильтр (373 если память не изменяет), он не промывался. Он работает только на кран подпитки или постоянно находится в потоке теплоносителя?
Грешил на плохой теплосъем, снял теплообменник и промыл - внутри чистый, проток хороший, внешне и внутри выглядит почти как новый. Сейчас думаю о том, что возможно это идет деаэрация свежезалитого теплоносителя, а значит спустя неделю-другую пройдет. Что скажете, господа? Спасибо!
PS Позовчера он меня еще один раз озадачил: работал по восклицательному знаку (забит дымоход или низкое давление газа в магистрали, работа на минимальной мощности), при этом возле котла пахло выхлопом газового котла. Просто перезапустил котел и все заработало. Дымоход не забит, на газовой плите комфорки горели с той же интенсивностью. Не думаю, что это связано с гулом, возможно не запустился вентилятор. Вчера его снял, лопатки чистые, крутится легко, проблему не обнаружил.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!

#24

Starik
Гуру
Сообщения: 1326
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 154 раза
Возраст: 53

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Starik » 08 окт 2019, 14:06

Alex_Kovy писал(а):
08 окт 2019, 13:32
работа на минимальной мощности
Проверить давление газа в газовой магистрали во время работы котла. Газовому клапану нужна регулировка.

#25

Alex_Kovy
Бывалый
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5 (ECO) Compact 1.24 F
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 7 раз
Возраст: 43

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Alex_Kovy » 08 окт 2019, 14:20

Спасибо, но вопрос был несколько иного плана. Автоматическая регулировка газового клапана для одноконтурного котла в инструкции не прописана (не представляю как задать одноконтурному котлу расход горячей воды в 10 литров/мин), параметры F45 и F48 взяты по серийному номеру.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!

#26

Alex_Kovy
Бывалый
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5 (ECO) Compact 1.24 F
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 7 раз
Возраст: 43

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Alex_Kovy » 08 окт 2019, 20:44

По поводу вопроса о фильтре 373 в гидрогруппе обратки, модуль B. Снял для чистки, фильтр чист. Да, стоит в протоке, нет, поймать толком ни ни чего не в состоянии: пластиковая сетка с крупным квадратом, маскимум что-то вроде льна или куска фумленты. Спасибо.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!

#27

Starik
Гуру
Сообщения: 1326
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 154 раза
Возраст: 53

Гул в котле при включении ГВС

Сообщение Starik » 08 окт 2019, 22:41

Alex_Kovy писал(а):
08 окт 2019, 14:20
Спасибо, но вопрос был несколько иного плана.
Ну если ты сам всё знаешь, зачем тогда такой большой пост написал? :)
Alex_Kovy писал(а):
08 окт 2019, 14:20
Автоматическая регулировка газового клапана …
Перечитай внимательно то, что было сказано. Там хоть слово об этом есть?
Повторю ещё раз. Проверь давление в газовой магистрали (манометром), при работающем котле. Не знаешь как, не умеешь - вызови специалистов. Если давление окажется в пределах нормы, тогда надо выполнить проверку и, при необходимости, регулировку регулятора давления на газовом клапане, механическую. ;)

#28
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • 240 f ошибка е10 при включении ГВС.
    yakushinrescuer » 08 авг 2019, 17:08 » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    585 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    12 авг 2019, 14:04
  • Непонятный шум при включении ГВС
    andb » 21 май 2019, 11:08 » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    1129 Просмотры
    Последнее сообщение andb
    28 май 2019, 09:16
  • Тактует при включении некоторое время
    Vladimir vi » 13 апр 2019, 21:31 » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    632 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    15 апр 2019, 10:16
  • Baxi Eco 4s - посторонние звуки при включении и выключении
    Hexe » 04 мар 2019, 09:22 » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    1371 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    04 апр 2019, 10:01
  • Котел Baxi EcoFour отключается при включении ГВС!!!
    Виторе » 26 янв 2019, 12:44 » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    505 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    26 янв 2019, 14:39

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость