• Вышла свежая редакция семинарской тетради BAXI. Скачать

давление

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Демьян Газпром
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 сен 2017, 17:52

давление

Сообщение Демьян Газпром » 27 сен 2017, 18:39

На бакси фортейч 24 постоянно растет давление в системе отопления,котел выключен,не работает,закрыты краны подачи холодной воды и выхода горячей.Полностью исключена подпитка котла-закрыт кран общей воды на весь дом!За ночь давление набегает почти до 3бар. Подскажите в чем может быть причина.

#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4750
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

давление

Сообщение RADAR » 27 сен 2017, 19:20

ого..в нечистой силе только, судя по описанию.. :?

#2
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3861
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 281 раз
Контактная информация:

давление

Сообщение BAXI-Ural » 27 сен 2017, 21:28

А если открыть выход горячей воды?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#3
Аватара пользователя

Komyshov
Опытный
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 197 раз
Поблагодарили: 79 раз
Возраст: 41
Контактная информация:

давление

Сообщение Komyshov » 28 сен 2017, 08:20

Где-то в доме есть ещё один подпиточный кран. И да, он не держит. Как и общий на дом.
Нагрешил бы ещё на расширбак но:
Демьян Газпром писал(а): котел выключен,не работает,
Оффтоп:
Я тебе конечно верю, разве могут быть сомнения. Я и сам всё это видел это наш с тобой секрет ©
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©

#4

Автор темы
Демьян Газпром
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 сен 2017, 17:52

давление

Сообщение Демьян Газпром » 30 сен 2017, 16:12

По поводу моего вопроса,сегодня поменял вторичный теплообменник,старый снаружи местами позеленел,был весь в накипи,есть подозрение что потек.Не было воздуха в расширительном баке, закачал воздух.Думаю что проблема решена.

#5
Аватара пользователя

Komyshov
Опытный
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 197 раз
Поблагодарили: 79 раз
Возраст: 41
Контактная информация:

давление

Сообщение Komyshov » 01 окт 2017, 13:20

Правильно заданный вопрос содержит 90% ответа.
Демьян Газпром писал(а): котел выключен
Расширбак не причём.
Демьян Газпром писал(а): закрыты краны подачи холодной воды
Демьян Газпром писал(а): закрыт кран общей воды на весь дом
По исходным данным - всё таки барабашка.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©

#6
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Скачет давление при ГВС
    coolsah » 04 ноя 2018, 12:36 » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    546 Просмотры
    Последнее сообщение coolsah
    04 ноя 2018, 12:36
  • Baxi eco 4s Падает давление
    Andrey161 » 19 янв 2019, 09:52 » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    615 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    19 янв 2019, 21:16
  • Baxi Main 24 Fi падает ли давление?
    jolkijam » 31 окт 2018, 11:19 » в форуме Поломалось - чинимся
    25 Ответы
    1902 Просмотры
    Последнее сообщение jolkijam
    13 дек 2018, 13:44
  • ECO Home 24F Резкое падение давление ош. E-10
    ADB » 17 фев 2019, 21:48 » в форуме Обращения к представителям BAXI
    7 Ответы
    444 Просмотры
    Последнее сообщение ADB
    19 фев 2019, 16:03
  • Падает давление Baxi mainfour 240f
    Weresk » 25 фев 2019, 10:45 » в форуме Поломалось - чинимся
    28 Ответы
    1038 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    27 фев 2019, 13:37

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 8 гостей