• Вышла свежая редакция семинарской тетради BAXI. Скачать

замена циркуляционного насоса Mainfour 240f

Если известно, какая запчасть нужна, но нет ее артикула - задавайте вопросы здесь, подберем-отыщем.

Автор темы
rostig
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 09 авг 2017, 12:15
Благодарил (а): 6 раз

замена циркуляционного насоса Mainfour 240f

Сообщение rostig » 09 авг 2017, 13:02

доброго времени суток, стал шумно работать насос (как дизель), выработка подшипников ротора, котел 2011 г.в., стоит замена насоса т.к. отдельно я так понял ротор не купить, насос стоял vilo BXSL 15/5-1 (4520353), авторизованный СЦ в городке есть 1 центр - ждать два месяца сказали ( ни кокой придет, ни сколько стоить будет не ответили), в другом городе сказали, что есть насосы 5698260 vilo цена 12 т.р., вопрос можно ли вместо него поставить Grundfos UPS 15-50 (59945536), не знаю только вылет крыльчатки и у моего давление всего 3 атм но у 15-50 скорости регулируются примерно 2-я подойдет, он получается дешевле ( с Москвы с пересылкой 9 т.р.) и по отзывам вал керамика - срок службы на 40% дольше подойдет ли он к улитке?

#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3859
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 280 раз
Контактная информация:

замена циркуляционного насоса Mainfour 240f

Сообщение BAXI-Ural » 09 авг 2017, 13:12

Голова Grundfos к Wilo не подойдет, у них даже направление вращения разное.
Можно попытаться подобрать голову от обычного Wilo RS...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#2

Автор темы
rostig
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 09 авг 2017, 12:15
Благодарил (а): 6 раз

замена циркуляционного насоса Mainfour 240f

Сообщение rostig » 09 авг 2017, 13:26

BAXI-Ural писал(а): у них даже направление вращения разное
спс не обратил внимание на вращение :facepalm:

Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Wilo RS15/6-3P (4516817) можно такой поставить?

#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3859
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 280 раз
Контактная информация:

замена циркуляционного насоса Mainfour 240f

Сообщение BAXI-Ural » 09 авг 2017, 13:38

rostig писал(а): Wilo RS15/6-3P (4516817) можно такой поставить?
:unknown: Попробуйте в магазине договориться раскрутить и примерить...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#4

Автор темы
rostig
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 09 авг 2017, 12:15
Благодарил (а): 6 раз

замена циркуляционного насоса Mainfour 240f

Сообщение rostig » 09 авг 2017, 13:43

проблема с магазинами в регионе, в лучшем случае под заказ с предоплатой,заказывать думаю через инет с пересылкой, Wilo MTSL 15/5HE-1C (4518537) или лучше такой он правда дороже

Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
ай нет у него проходной 21 мм переприсовывать крыльчатку придется это гемор

Отправлено спустя 10 минут 39 секунд:
на Wilo RS15/6-3P (4516817) смущают два показателя на старом PN3 а на новом PN10 или PN6 (в зависимости от сайта) и конденсатор на старом 1,7uF на новом 2,6uF и 2uF , повлияют ли эти показатели?

#5
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3859
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 280 раз
Контактная информация:

замена циркуляционного насоса Mainfour 240f

Сообщение BAXI-Ural » 09 авг 2017, 14:15

Тут главное чтоб геометрически подходила....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6252
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 580 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

замена циркуляционного насоса Mainfour 240f

Сообщение Bahus » 09 авг 2017, 15:55

Тему добром не читал.
Wilo RS-Star 25/6 оптимально по цене. Есле позволяет напор, то можно и четверку. Ротор как родной встанет.

Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
rostig писал(а): на Wilo RS15/6-3P (4516817) смущают два показателя на старом PN3 а на новом PN10 или PN6 (в зависимости от сайта) и конденсатор на старом 1,7uF на новом 2,6uF и 2uF , повлияют ли эти показатели?
Вам же только ротор от донора нужен. Причем тут конденсаторы
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#7
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 574
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 72 раза
Возраст: 32
Контактная информация:

замена циркуляционного насоса Mainfour 240f

Сообщение Olegbez » 09 авг 2017, 17:35

В данных насосах нет подшипников, втулка там графитовая с выработкой. Выработка от от образива в воде (частицы) . Для вило это норма.
модели ВиЛО RS XX/6 встанут как родные. Дешевле аналогов нет/
Не ставьте китайск дубликат Вило - XinWilo, не подойдет -пробывали. Хотя внешне скопирован
http://krasnodar.optzilla.ru/good/71911 ... s-32-4-180

#8

Автор темы
rostig
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 09 авг 2017, 12:15
Благодарил (а): 6 раз

замена циркуляционного насоса Mainfour 240f

Сообщение rostig » 09 авг 2017, 17:49

Olegbez писал(а): Для вило это норма
а если с улиткой Grundfos UPS 15-50 можно поставить вместо vilo

#9
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6252
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 580 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

замена циркуляционного насоса Mainfour 240f

Сообщение Bahus » 09 авг 2017, 18:27

Olegbez писал(а): http://krasnodar.optzilla.ru/good/71911 ... s-32-4-180
чота ржу. Даже цен не кажут :)

Отправлено спустя 37 секунд:
Надо свои насосы запилить. Под брэндом ХренВило. Импортозамещение, чо.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#10

Автор темы
rostig
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 09 авг 2017, 12:15
Благодарил (а): 6 раз

замена циркуляционного насоса Mainfour 240f

Сообщение rostig » 09 авг 2017, 18:59

Bahus писал(а): Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
http://sanfort.ru
а как цены на сайте посмотреть?

Отправлено спустя 50 минут 42 секунды:
Bahus писал(а): Wilo RS-Star 25/6 оптимально по цене. Есле позволяет напор, то можно и четверку. Ротор как родной встанет.
Голова уже пухнет 3й день сижу инфу собираю, я тогда не понимаю зачем такой гемор с насосами разводить если я могу тупо купить за 5т.р. это не 12 т.р. https://lunda.ru/catalog/category/c6612 ... _7153.html, выкинуть улитку и всё? Я так понимаю 1-я цифра проходное сечение в улитке, 2-я цифра высота подъема в метрах, корпус насоса один и тот же в серии ? У меня квартира отапливается 3 батареи металлические KERMI 2е -1м, 1-0,8м, 1-0,5м (биметалл) обратка труба вирсбо по прихожей и кухне идет (отапливаемый пол), система двухтрубная- попутная

#11
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 574
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 72 раза
Возраст: 32
Контактная информация:

замена циркуляционного насоса Mainfour 240f

Сообщение Olegbez » 10 авг 2017, 06:14

Счейча мы вам поможем )))
Из списка что вы скинули вот вам б3829 4063803 Star-RS 15/6-130 - берите этот. Улитку выбросите. Грундфос вообще никак не встанет.

#12
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3859
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 280 раз
Контактная информация:

замена циркуляционного насоса Mainfour 240f

Сообщение BAXI-Ural » 10 авг 2017, 08:21

Olegbez писал(а): Star-RS 15/6-130 - берите этот.
Или 180, - они чаще в продаже встречаются...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#13

Автор темы
rostig
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 09 авг 2017, 12:15
Благодарил (а): 6 раз

замена циркуляционного насоса Mainfour 240f

Сообщение rostig » 10 авг 2017, 10:31

всем СПАСИБО за быстрые и честные ответы :yahoo:

#14

Автор темы
rostig
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 09 авг 2017, 12:15
Благодарил (а): 6 раз

замена циркуляционного насоса Mainfour 240f

Сообщение rostig » 17 авг 2017, 00:09

насос поставил всем спс, правда без гемора не обошлось, насос взял star-rs 25/6-180 ротор в старый корпус не подошел (стар. 35мм, нов. 40 мм) и крыльчатка будь она неладна на 21 мм - пришлось перепресовать феном погрел малость строительным и на втулку посадил надеюсь не провернёт
P.S. теперь вентилятор шумит наверное ему скоро тоже кердык :wall:
ВСЕМ УДАЧИ

Отправлено спустя 50 минут 8 секунд:
а вообще видео смотрел так там сказано, что ротор компания специально делает съемным для более дешевого ремонта
1 мин. 20 сек. ролика, но я так понимаю не в нашей стране :cry:

#15
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 574
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 72 раза
Возраст: 32
Контактная информация:

замена циркуляционного насоса Mainfour 240f

Сообщение Olegbez » 17 авг 2017, 07:39

Ни разу ничего не переделывали, просто снимали башку и ставили, 6 серия заходит легко.
_________________
Китай не стоит на месте. Появилась у нас в городе более точная копия дубликат из поднебесной NEW WILO Star-rs 25|6
Чудо насос, встает без переделки, цена меньше 2 000 руб.
Изображение

#16

Автор темы
rostig
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 09 авг 2017, 12:15
Благодарил (а): 6 раз

замена циркуляционного насоса Mainfour 240f

Сообщение rostig » 22 авг 2017, 22:33

[quote="Olegbez"] Ни разу ничего не переделывали, просто снимали башку и ставили, 6 серия заходит легко.
_________________
у меня попался с крыльчаткой на 21 мм , а улитка на 30 мм - я конечно понимаю , что он бы туда встал и с 21 миллиметровой крыльчаткой но производительность то полюбасу упала

#17

Obormot
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 сен 2017, 10:38
Мой котел: Baxi Mainfour 240F
Благодарил (а): 2 раза

замена циркуляционного насоса Mainfour 240f

Сообщение Obormot » 27 сен 2017, 14:01

Добрый день!
У меня в котле стоит насос wilo BXSL 15/6 Compact-1 C. На какой более мощный насос можно его заменить для лучшей прокачки системы?
Последний раз редактировалось Obormot 28 сен 2017, 09:42, всего редактировалось 1 раз.

#18

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4745
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

замена циркуляционного насоса Mainfour 240f

Сообщение RADAR » 27 сен 2017, 19:26

5698270 это более мощный..

#19

Tiguan
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 окт 2017, 15:24
Мой котел: BAXI MAINFOUR 240F

замена циркуляционного насоса Mainfour 240f

Сообщение Tiguan » 04 окт 2017, 15:30

Olegbez писал(а): Счейча мы вам поможем )))
Из списка что вы скинули вот вам б3829 4063803 Star-RS 15/6-130 - берите этот. Улитку выбросите. Грундфос вообще никак не встанет.
Здравствуйте!

Столкнулся с аналогичной проблемой. Родной насос vilo BXSL 15/5-1С (4520353) вышел из строя.
Какой взять насос без улитки на замену? Star-RS 15/6-130 точно подойдет?

#20

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4745
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

замена циркуляционного насоса Mainfour 240f

Сообщение RADAR » 04 окт 2017, 16:16

Точно ни один без улитки не подойдёт..только где то рядом..

#21

Tiguan
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 окт 2017, 15:24
Мой котел: BAXI MAINFOUR 240F

замена циркуляционного насоса Mainfour 240f

Сообщение Tiguan » 04 окт 2017, 16:24

RADAR писал(а): ..только где то рядом..
Малой кровью не получится :cry: ??
Переделки в каком объеме?

#22

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4745
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

замена циркуляционного насоса Mainfour 240f

Сообщение RADAR » 04 окт 2017, 16:31

Родной насос не намного дороже..зато полная совместимость..

#23

Tiguan
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 окт 2017, 15:24
Мой котел: BAXI MAINFOUR 240F

замена циркуляционного насоса Mainfour 240f

Сообщение Tiguan » 04 окт 2017, 21:58

Понял. Буду буду искать родной, точно такой же.

#24

Автор темы
rostig
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 09 авг 2017, 12:15
Благодарил (а): 6 раз

замена циркуляционного насоса Mainfour 240f

Сообщение rostig » 19 мар 2018, 13:54

RADAR писал(а):Родной насос не намного дороже..зато полная совместимость..
да ладно :), в два раза, 6700 против 13000, единственное мне продавец при покупке сразу не разрешил посмотреть диаметр крыльчатки сославшись на то, что он якобы с гарантии будет снят(хотя он по инструкции откручивается от улитки и ставится для удобства под 90 градусов), поставил Star RS25\6

#25

lklimin
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 июн 2018, 20:58
Откуда: Йошкар-Ола
Мой котел: Baxi Main Four 24
Карта BAXI-Club: 0

замена циркуляционного насоса Mainfour 240f

Сообщение lklimin » 10 июн 2018, 21:05

rostig,

добрый вечер! у меня сейчас аналогичная дилема - 10К за родной wilo или 6К за wilo star.

У вас выше было два поста, в одном мы перепрессовывали, в другом поставили крыльчатку меньшего размера, потеряв КПД.

Можете детализировать?

#26
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 574
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 72 раза
Возраст: 32
Контактная информация:

замена циркуляционного насоса Mainfour 240f

Сообщение Olegbez » 11 июн 2018, 12:06

lklimin писал(а):rostig,

добрый вечер! у меня сейчас аналогичная дилема - 10К за родной wilo или 6К за wilo star.

У вас выше было два поста, в одном мы перепрессовывали, в другом поставили крыльчатку меньшего размера, потеряв КПД.

Можете детализировать?
Просто берете star 25/6 и просто ставите. Без заморочек.

#27
Аватара пользователя

Никейм
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 ноя 2018, 16:42
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI main 24i

замена циркуляционного насоса Mainfour 240f

Сообщение Никейм » 01 ноя 2018, 16:59

Всем привет. BAXI main 24, начал вибрировать насос, который отработал уже как 8 лет. Посмотрел цены на родной.. от 9к. Подскажите плис, может можно от какого другого насоса поставить верхнюю часть? В магазе по отоплению (не по котлам) похожие с виду насосы от 1,6к. Но кто мне даст раскручивать и что то там делать)

На Ютубе нашел только видосы о котлах Электролюкс, один там вихрь поставил, один какой то другой, не помню. А про бакси ничего нету...

#28
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6252
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 580 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

замена циркуляционного насоса Mainfour 240f

Сообщение Bahus » 02 ноя 2018, 23:27

Grundfos ups 25-60
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#29

halimag1991
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 ноя 2018, 07:04
Откуда: пгт. Березово ХМАО-ЮГРА
Мой котел: Mainfour 240-F

замена циркуляционного насоса Mainfour 240f

Сообщение halimag1991 » 03 ноя 2018, 07:15

Добрый день! Baxi mainfoure 24F. Пошла течь прямо из под насоса. При вскрытии обнаружилось, что вместо одной стоят 2 прокладки(склеенные будто меж собой). Заменили на новую(одну). установили. Течь возобновилась через минут 10-15 работы.
Перепроверили прокладку. Подтянули 6-ти гранником болты по новой. Вода еле сочилась. Ночью проснулись от шума. Вода лилась как из крана. Давление соответственно упало практически в ноль. Насос был тоже на износе. Гудел. Что делать подскажите. При замене насоса(один голый насос) Wilo 6 или 7, не будет ли течь снова? Заранее благодарю

#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
    NorthMan » 15 ноя 2018, 12:42 » в форуме Поломалось - чинимся
    42 Ответы
    2672 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    21 дек 2018, 17:35
  • На что заменить Baxi Mainfour 240F
    Xramovnik » 08 окт 2018, 12:08 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5 Ответы
    845 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    08 окт 2018, 17:46
  • Подтеки Baxi Mainfour 240f
    Привет » 03 окт 2018, 22:24 » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    404 Просмотры
    Последнее сообщение Komyshov
    04 окт 2018, 09:23
  • Падает давление Baxi mainfour 240f
    Weresk » 25 фев 2019, 10:45 » в форуме Поломалось - чинимся
    28 Ответы
    956 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    27 фев 2019, 13:37
  • Гаснет горелка на холодном котле Mainfour 240f
    zmeikaden » 19 июн 2019, 20:27 » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    229 Просмотры
    Последнее сообщение Komyshov
    Вчера, 21:57

Вернуться в «Подбор запчасти»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей