Подключаем эко 4s.

Обсуждаем все, что касается гидравлической обвязки оборудования.

Автор темы
timur
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 10:08
Откуда: ДНР,Енакиево
Мой котел: BAXI эко4s
Благодарил (а): 10 раз

Подключаем эко 4s.

Сообщение timur » 06 авг 2017, 08:37

В соседней теме viewtopic.php?f=49&t=5349разобрались с дымоходом ,переходим к гидравлике.
Напомню,устанавливаю котел вместо Вестен квазара,система из батарей на 10,7,5,2 алюминиевых секций (всего 4 батареи) и 17 метров ТП,PEX трубой диаметром 16мм.
Сразу вопрос:в котле ,в гидрогруппе установлены фильтры на подаче ГВС и на обратке СО.Можно ли обойтись без отдельного грязевика на обратке СО?На старом котле за 11 лет открыл грязевик один раз,недавно,и ничего там не нашел,систему планирую предварительно промыть.

#61

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Подключаем эко 4s.

Сообщение plehan » 26 окт 2017, 20:16

timur писал(а): Какая допустима разница температур на выходе и обратке перед запуском горелки,чтобы на горелке не было конденсата?
- котел работает с дельтой 10 грд. это не изменить !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#62

Автор темы
timur
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 10:08
Откуда: ДНР,Енакиево
Мой котел: BAXI эко4s
Благодарил (а): 10 раз

Подключаем эко 4s.

Сообщение timur » 26 окт 2017, 20:37

plehan писал(а):
Может некорректно задал вопрос.
При паузе 3 мин. горелка работает 1 мин.
При паузе 10 мин. горелка работает 2 мин. 50 сек.
Это и понятно,ведь при большей паузе теплоноситель ,циркулируя в системе ,успевает сильнее остывать.
Вот и интересно до какой разницы понижение температуры теплоносителя допустимо.
Из написанного Вами я понял,что горелка запускаеться когда температура понизиться на 10 градусов.Но ведь в котле програмно выставляеться длительность паузы от 10 сек. при F11 00 и далее с шагом в 1 минуту до 10-ти минут(F11 показывает 10).

#63

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Подключаем эко 4s.

Сообщение plehan » 26 окт 2017, 20:42

timur писал(а): Вот и интересно до какой разницы понижение температуры теплоносителя допустимо.
- нет ограничений , но у вас банально тактует котел ,увеличивая паузу включения , что вам это даст ?
Тем более при подключенном термостате насос работает определенное время и останавливается .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#64

Автор темы
timur
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 10:08
Откуда: ДНР,Енакиево
Мой котел: BAXI эко4s
Благодарил (а): 10 раз

Подключаем эко 4s.

Сообщение timur » 26 окт 2017, 20:50

plehan писал(а):
Попадалась информация,что нельзя большого перепада температур подачи и обратки,когда,например,большая отапливаемая площадь и много точек подключения(батарей и т.д.) и для этого подключают котел через гидрострелку.
Квартира 30 кв.м,котел с запасом мощности,увеличение паузы-котел меньше изнашиваеться,меньше расход газа.
Еще пробовал уменьшить мощность отопления (F 08) со 100%,но чего то ,показалось,что после сохранения параметра котел не реагирует.

#65
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3909
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 290 раз
Контактная информация:

Подключаем эко 4s.

Сообщение BAXI-Ural » 26 окт 2017, 21:05

100% - 24 кВт, 0% - 9.3 кВт, - а у вас 30 кв.м... все равно много, горелка будет работать на минимуме, а теплоотдача будет регулироваться горением-паузами... Чтоб горелка не "прыгала вверх" поставьте F08 на минимум....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#66

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Подключаем эко 4s.

Сообщение plehan » 26 окт 2017, 21:09

timur писал(а): Квартира 30 кв.м,котел
- для таких квартир кондик наилучшее решение . И то 30 м. это мало по мощности .
timur писал(а): Попадалась информация,что нельзя большого перепада температур подачи и обратки
- для чугунины это !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#67

Автор темы
timur
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 10:08
Откуда: ДНР,Енакиево
Мой котел: BAXI эко4s
Благодарил (а): 10 раз

Подключаем эко 4s.

Сообщение timur » 20 ноя 2017, 17:28

Тема продолжаеться.
На одном из форумов упомянул о сравнении своих потлов в плане экономии.В процессе общения люди настаивают,что в настройках котла нужно уменьшать паузы для меньшего износа котла и что турбина вообще предназначена для постоянной работы без пауз.
Я то думал,что увеличив до разумного паузу между включениями горелки можно добиться не столько экономии сколько увеличения ресурса котла.
У себя поставил паузу 6 минут.
Как же все таки правильно?

#68

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Подключаем эко 4s.

Сообщение plehan » 20 ноя 2017, 18:12

Чем дольше котел не выключается тем лучше !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#69

Автор темы
timur
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 10:08
Откуда: ДНР,Енакиево
Мой котел: BAXI эко4s
Благодарил (а): 10 раз

Подключаем эко 4s.

Сообщение timur » 06 дек 2018, 21:15

Планирую в квартире отказатся от батарей,перейти на теплый водяной пол.
Квартира однокомнатная кв.около 30.
Хватит ли насоса на три ветки? трехходовой или термоголовку, понятно,тоже не планирую.Регулировка температуры только на котле.

#70

Wandrew
Забегающий
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 14 янв 2018, 17:50
Откуда: Ярославль
Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза
Возраст: 32

Подключаем эко 4s.

Сообщение Wandrew » 06 дек 2018, 22:04

Для ТП надо брать конденсационник. У вашего котла будет очень маленький КПД при работе на таких низких температурах. Кроме того, надо смотреть модель с маленькой минимальной мощностью, чтобы избежать тактования. У меня на 65 м2 теплопотери при -31 получаются всего 4.5 кВт без учета вентиляции.
Насоса точно хватит.

#71

Автор темы
timur
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 10:08
Откуда: ДНР,Енакиево
Мой котел: BAXI эко4s
Благодарил (а): 10 раз

Подключаем эко 4s.

Сообщение timur » 06 дек 2018, 22:27

С тактованием не получится решить настройкой паузы между включениями горелки?

#72
Ответить