Работа kromschroder e8.0634

Сообщение Potemkin » 02 ноя 2017, 01:42

Добрый всем день! Кто силен в кромшредерах, подскажите пожалуйста. Установлена временная программа 1, на часах полвторого ночи, временная программа предпологает нагрев до 23 часов. Почему кромшредер дает запрос на включение котла вне временной программы? Кромшредер Е8.0634.
Вложения
IMG_2007.JPG
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper

#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4745
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Работа kromschroder e8.0634

Сообщение RADAR » 02 ноя 2017, 11:06

Временная программа включает котёл по мере необходимости, а необходимость определяется температурами дневными и ночными..они могут быть разными, но поддерживать их регулятор будет включая котёл..

Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Черный сектор - поддерживает дневную температуру, остальные сектора поддерживают ночную температуру, тоже включая котёл..

#2
Аватара пользователя

Автор темы
Potemkin
Завсегдатай
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 14:38
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Luna3
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 9 раз
Контактная информация:

Работа kromschroder e8.0634

Сообщение Potemkin » 03 ноя 2017, 09:44

Все верно. На экране видно время 1:35, которое не укладывается ни в одно из временных диапозонов (черные сектора от 5 до 8, от 14 до 16 и от 19 до 23), а контроллер все равно дает команду на запуск котла.
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper

#3

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4745
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Работа kromschroder e8.0634

Сообщение RADAR » 03 ноя 2017, 12:06

Хорошо, пробую по другому сказать - там либо день либо ночь..и днём и ночью котёл будет включаться..с 5 до 8 день, с 8 до 14 значит ночь и так далее..

#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6252
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 580 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Работа kromschroder e8.0634

Сообщение Bahus » 03 ноя 2017, 12:20

Другими словами настроено 2 разных значения температуры (в термостатах это обычно называется комфорт-эконом). В черном секторе поддерживается одно значение, в белом - другое. Я вот так понял.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#5

bullet0823
Старожил
Сообщения: 561
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 44 раза

Работа kromschroder e8.0634

Сообщение bullet0823 » 03 ноя 2017, 16:17

ночную температуру убавьте до 15)

#6
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Нестабильная работа Экофор
    Назиф » 29 дек 2018, 12:08 » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    282 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    29 дек 2018, 19:29
  • Baxi eco four 24f не корректная работа
    leksik » 08 фев 2019, 02:03 » в форуме Обращения к представителям BAXI
    3 Ответы
    283 Просмотры
    Последнее сообщение leksik
    09 фев 2019, 10:06
  • ECO-5 Compact Тактует или это нормальная работа?
    mothilo » 03 янв 2019, 20:58 » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    755 Просмотры
    Последнее сообщение mothilo
    14 янв 2019, 19:51
  • eco5 compact 24f не правильная работа ГВС
    sergeitulpan » 13 окт 2018, 13:30 » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    759 Просмотры
    Последнее сообщение sergeitulpan
    13 окт 2018, 20:56
  • Baxi eco4s некорректная работа по термостату
    Fedor090288 » 25 ноя 2018, 09:06 » в форуме Обращения к представителям BAXI
    5 Ответы
    534 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    25 ноя 2018, 10:30

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 0 гостей