Падение давления в отоплении

Обсуждаем все, что касается гидравлической обвязки оборудования.

Автор темы
Vladhol
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 31 окт 2016, 21:36
Откуда: Малоярославец
Мой котел: Baxi ECO-4s 1.24F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 61

Падение давления в отоплении

Сообщение Vladhol » 04 фев 2017, 18:13

Здравствуйте. Какое падение давления в СО может считаться нормой? Если вообще это может быть нормой. У меня падает примерно 0,5 атм. за две недели, может чуть больше. В общем, почти весь зелёный сектор на манометре. СО достаточно сложная, тёплые полы на двух этажах, с собственными смесительными узлами, гидрострелка... Автоматических воздухоотводчиков 3 шт. - может ли по чуть через них уходить?Глазами утечку найти не могу. Может, есть какие-то методы, ну вроде каких-то цветных жидкостей? Или "забить" на это?
Всем спасибо.

#31
Аватара пользователя

Komyshov
Опытный
Сообщения: 477
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 205 раз
Поблагодарили: 81 раз
Возраст: 41
Контактная информация:

Падение давления в отоплении

Сообщение Komyshov » 14 ноя 2017, 13:18

Варианты:

Сказочные, но встречаемые:
  • Не держит кран подпитки +слабое давление в водопроводе
  • Поврежден вторичный теплообменник и опять +слабое давление в водопроводе
Вообще не сказочные, и встречаемые повсеместно:
  • Ослабшие американки на радиаторах (по капле на радиатор "вылезло и высохло")
  • Поврежденный основной теплообменник (капля вылезла и упав на горелку испарилась)
  • Поврежден прибор отопления (радиатор или теплый пол)
Лечение аппендицита по телефону закончил! :hi:
Смотреть надо.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
Instagram

#32
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6422
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 607 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Падение давления в отоплении

Сообщение Bahus » 14 ноя 2017, 13:41

Komyshov писал(а): Сказочные, но встречаемые:
Ну это-то проверяется элементарно. На ночь закрыть подачу воды в котел и открыть смеситель на горячую воду. Смеситель открыт всю ночь, давления там нет. Если пробой контуров - к утру в ноль стоять будет.
Komyshov писал(а): Вообще не сказочные, и встречаемые повсеместно:
А это и есть утечка.
Доктор. Все инструменты убраны и отправлены на обработку. Сигарет вам подать? :hospital:
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#33
Аватара пользователя

Komyshov
Опытный
Сообщения: 477
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 205 раз
Поблагодарили: 81 раз
Возраст: 41
Контактная информация:

Падение давления в отоплении

Сообщение Komyshov » 14 ноя 2017, 13:45

Bahus писал(а): Сигарет вам подать?
-Зажим! ... Скальпель! ... Спирт! ... Огурец!
-Зачем огурец?!
-Как зачем?! Поминать пора!
8-)
---
Кстати шикарную статью прочитал минуту назад!
http://baxiprofi.ru/articles/293716
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
Instagram

#34

bkorneev
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 ноя 2017, 23:46
Мой котел: Baxi luna 3 comfort 310 fi

Падение давления в отоплении

Сообщение bkorneev » 14 ноя 2017, 15:53

Да, верно менял.. значит гдето снаружи... :(

#35
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6422
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 607 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Падение давления в отоплении

Сообщение Bahus » 14 ноя 2017, 18:51

Почитайте статью от наших Челябинских коллег, ссылку на которую Komyshov выше постом дал. Действительно полезная.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#36

bkorneev
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 ноя 2017, 23:46
Мой котел: Baxi luna 3 comfort 310 fi

Падение давления в отоплении

Сообщение bkorneev » 14 ноя 2017, 20:15

Спасибо.. )

Отправлено спустя 18 минут 31 секунду:
статья супер ))главно полезная!

#37

imsot
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 ноя 2018, 21:02
Откуда: Чебоксары
Мой котел: Baxi Eco Four 1.14f
Благодарил (а): 1 раз

Падение давления в отоплении

Сообщение imsot » 30 ноя 2018, 21:19

Правильно ли работает система? (Котёл одноконтурный Eco Four 1.14f на 10 радиаторов 100кв.м)
В расширительном баке было давление 0.9. В охлажденную систему давление залил воду примерно с давлением 1.1. Тоже периодически заливаю в систему воду, возможно где-то есть утечка.

Но меня интересует вопрос. Правильно ли работает система отопления? Должно ли давление так изменяться:
Котёл выключен, остывшая СО - 1.1
Котёл включён, остывшая СО - 0.4
Котёл включён, нагретая СО - 1.5
Котёл выключен, нагретая СО - 2
По мере охлаждения, котёл выключен, давление понижается до 1.1 (если нет утечки)

Правильно ли все работает и должно ли давление так изменяться?

#38
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3888
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 287 раз
Контактная информация:

Падение давления в отоплении

Сообщение BAXI-Ural » 30 ноя 2018, 22:18

При работе насоса создается перепад давления (вода течет из точки с более высоким давлением в точку с более низким), что вы и видите.
Однако в вашем случае препад слишком большой, что говорит о "зажатой системе отопления.
У вас котел работает непрерывно или с остановками горелки? Если с остановками сообщите температуру перед стартом горелки и перед выключением...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#39

imsot
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 ноя 2018, 21:02
Откуда: Чебоксары
Мой котел: Baxi Eco Four 1.14f
Благодарил (а): 1 раз

Падение давления в отоплении

Сообщение imsot » 01 дек 2018, 08:00

Да, у меня к котлу и от котла пару метров использовал трубы 32 диаметра, а затем использовал 25 диаметр.
Интересно, если уменьшить использование труб 32 диаметра по минимуму это решит проблему зажатости?

Котёл работает непрерывно, например при минус 11 на улице, температура примерно 84 (на котле установлено значение 33). Но помню когда была плюсовая температура (например +5), горелка почему-то иногда выключалась, потом через пару секунд снова включалась.

#40
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3888
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 287 раз
Контактная информация:

Падение давления в отоплении

Сообщение BAXI-Ural » 01 дек 2018, 09:50

imsot писал(а):
01 дек 2018, 08:00
температура примерно 84 (на котле установлено значение 33)
Не может быть! Вы не опечатались?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#41

imsot
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 ноя 2018, 21:02
Откуда: Чебоксары
Мой котел: Baxi Eco Four 1.14f
Благодарил (а): 1 раз

Падение давления в отоплении

Сообщение imsot » 01 дек 2018, 12:21

Screenshot_20180503-071736.png
Все верно. В комнате установлен механический термостат, а на улице датчик комнатной температуры. В котле установлено значение (как я понимаю Кт) =33. В температура на индикаторе (как понимаю теплоностеля) = 84.

После того как котёл отключается (когда температура в помещении достигнет необходимого уровня) постепенно температура опускается до примерно значения 30 градусов. И когда в помещении становится холодно (срабатывает термостат), котёл вновь включается.

#42
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3888
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 287 раз
Контактная информация:

Падение давления в отоплении

Сообщение BAXI-Ural » 01 дек 2018, 15:12

Мда... "В огороде бузина ,а в Киеве дядька..."
Для эксперемента:
Выставьте Кт=10 , комнатный термостат на максимум;
В таком состоянии дайте котлу пороботать час.
После сообщите, о чем я вас просил
BAXI-Ural писал(а):
30 ноя 2018, 22:18
сообщите температуру перед стартом горелки и перед выключением...
И кстати почему у вас Кт=33?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#43

imsot
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 ноя 2018, 21:02
Откуда: Чебоксары
Мой котел: Baxi Eco Four 1.14f
Благодарил (а): 1 раз

Падение давления в отоплении

Сообщение imsot » 02 дек 2018, 08:21

Старт, 25 градусов на циферблате котла (температура воды в системе отопления), выставил Кт=10, температура во время работы котла поднялась до 45 и примерно такой её поддерживала во время работы.
Мне кажется подобное действие может быть причиной образования конденсата. Кстати во время работы неожиданно котёл выключился и показал ошибку Е96. У меня же не конденсационный котёл который возможно может работать при низких температурах, обычный Eco Four 1.14f

Испугавшись я изменил значение Кт = 23, а то с холодными радиаторами не хорошо семью морозить, да и откуда вдруг ошибка если стабилизатор работает, свет не отключался. Температура на циферблате котла поднялась и в процессе работы поддерживалась на уровне 70 градусов +-, в доме стало теплее.

Интересно, почему вы написали "В огороде бузина ,а в Киеве дядька..."?

#44
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3888
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 287 раз
Контактная информация:

Падение давления в отоплении

Сообщение BAXI-Ural » 02 дек 2018, 09:43

imsot писал(а):
02 дек 2018, 08:21
температура во время работы котла поднялась до 45 и примерно такой её поддерживала во время работы.
Горелка выключался или нет?
Что бы понять что у вас с циркуляцией, знать разницу температур перед включением и перед выключением горелки. Такой режим возможен при низких значениях Кт.
Хотя возможен и непрерывный режим работы горелки, если теплопотребление превышает минимальную мощность... В таком случае вышеописанный метод измерения температурной разницы не работает...

Отправлено спустя 38 минут 42 секунды:
imsot писал(а):
02 дек 2018, 08:21
Интересно, почему вы написали "В огороде бузина ,а в Киеве дядька..."?
Потому что текущая температура, Кт, и температура отключения - разные вещи, и что либо понять по такой солянке невозможно...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#45

imsot
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 ноя 2018, 21:02
Откуда: Чебоксары
Мой котел: Baxi Eco Four 1.14f
Благодарил (а): 1 раз

Падение давления в отоплении

Сообщение imsot » 03 дек 2018, 15:17

Ещё раз напишу как работает мой котёл Eco Four 1.14f:
Горелка работает непрерывно до тех пор пока в комнате не будет заданной на термостате температуры. При этом максимальная температура воды в СО (отображается на циферблате котла) при работающем котле, которая автоматически поддерживается электроникой котла, составляет значение равное пересечению (на графике) температуры на улице и значению Кт.
При значении Кт = 23, а уж тем более при Кт=10, котёл работает очень долго, можно сказать почти без перерыва. Т.е. видимо при низком Кт дом остывает быстрее чем он успевает нагреться.

#46

Erik
Завсегдатай
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 27 окт 2018, 07:49
Откуда: Москва
Мой котел: Eco 4s 10F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза

Падение давления в отоплении

Сообщение Erik » 03 дек 2018, 15:29

Komyshov писал(а):
14 ноя 2017, 13:45
Кстати шикарную статью прочитал минуту назад!
http://baxiprofi.ru/articles/293716
Статья на 5+
Но.
Все котлы Baxi прессуют на заводе,и котел нормально упакован-повреждения при транспортировке невозможны.
в моем котле, свежевытащенном из коробки, болтался клапан аварийного сброса давления. Заметил, потому, что выход смотрел не туда, куда порложено. Потрогал - а он от руки свободно крутится. Закрутил (от руки) до упора. Капель под ним нет. Но вдруг и правда испаряется, не успев упасть? :)

#47
Аватара пользователя

Komyshov
Опытный
Сообщения: 477
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 205 раз
Поблагодарили: 81 раз
Возраст: 41
Контактная информация:

Падение давления в отоплении

Сообщение Komyshov » 03 дек 2018, 15:40

Erik писал(а):
03 дек 2018, 15:29
Потрогал - а он от руки свободно крутится. Закрутил (от руки) до упора.
:lol:
На Eco 4s 10F Клапан предохранительный на клипсе. По этой причине, он крутится на 360 градусов как хочет.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
Instagram

#48

Erik
Завсегдатай
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 27 окт 2018, 07:49
Откуда: Москва
Мой котел: Eco 4s 10F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза

Падение давления в отоплении

Сообщение Erik » 03 дек 2018, 15:52

Komyshov писал(а):
03 дек 2018, 15:40

:lol:
На Eco 4s 10F Клапан предохранительный на клипсе. По этой причине, он крутится на 360 градусов как хочет.
Действительно смешно. А во что он тогда у меня "уперся"? Теперь стало по-настоящему страшно! :crazy:

#49

imsot
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 ноя 2018, 21:02
Откуда: Чебоксары
Мой котел: Baxi Eco Four 1.14f
Благодарил (а): 1 раз

Падение давления в отоплении

Сообщение imsot » 23 июл 2019, 16:33

BAXI-Ural писал(а):
30 ноя 2018, 22:18
При работе насоса создается перепад давления (вода течет из точки с более высоким давлением в точку с более низким), что вы и видите.
Однако в вашем случае препад слишком большой, что говорит о "зажатой системе отопления.
...
Так разве "зажата" система? Не в котле случайно "зажатость"? Ведь при запуске котла давление наоборот падает:
Котёл выключен, остывшая СО - 1.1
Котёл включён, остывшая СО - 0.5
Как видно при запуске котла давление падает.

Котёл включён, нагретая СО - 1.5
Котёл выключен, нагретая СО - 2

#50
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Nuvola-3 Comfort 280i - растет давление в отоплении
    Diminator » 17 сен 2019, 21:10 » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    181 Просмотры
    Последнее сообщение Diminator
    09 окт 2019, 01:45
  • ECO Home 24F Резкое падение давление ош. E-10
    ADB » 17 фев 2019, 21:48 » в форуме Обращения к представителям BAXI
    7 Ответы
    625 Просмотры
    Последнее сообщение ADB
    19 фев 2019, 16:03
  • Скачки давления Eco Four 24F
    tijl » 09 дек 2018, 17:49 » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    450 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI - Volga
    09 дек 2018, 23:21
  • Стабилизатор давления газа
    15 Ответы
    103 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    18 окт 2019, 19:46
  • Повышение давления Baxi Main Four 240 F
    Андрей КА » 09 мар 2019, 15:28 » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    482 Просмотры
    Последнее сообщение GAZCONEC
    10 мар 2019, 18:55

Вернуться в «Гидравлическое подключение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей